Sas 22.02.2017 22:40

@$erg, не вижу смысла выбирать радиаторы для режима 60/40. По размерам они будут процентов на 30 больше, чем 75/65, и это ради двух недель мороза в -24. Кроме этих двух недель будет более низкий режим.

---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------

Оптимальная ширина радиатора - 80% отширины окна, от нее и надо отталкиваться, подбирать толщину под нудную мощность

ignatov 22.02.2017 22:44

Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".

$erg 22.02.2017 23:04

По поводу разницы в цене котлов и их экономии, мы с коллегой прикинули, разница в цене котла - 400$. С учетом текущих цен на газ и разницы в потреблении газа 10-15%, 400$ отбить получится лишь лет через 10... Может к тому времени и котел нужно будет менять...Но все же пугают участившиеся конфликты с основными поставщиками газа в страну... Что бы не была цена как в Европе, вот тогда то и будет заметна разница в оплате за газ....

Sas 23.02.2017 05:01

@$erg, если цена за газ станет Общеевропейской, то все перейдут на дрова
/пеллеты. Кроме начальной стоимости котлов еще учитывайте стоимость годового обслуживания, тоже процентов на 10-30% дороже.

$erg 23.02.2017 08:44

Так все же какие узлы необходимо предусмотреть в схеме?
Котел(насос в котле), бойлер, узел подмеса + гребенки на ТП, гребенки на батареи...
Что еще?
Нужна ли в моем случае гидрострелка?

Юра Добриденев 23.02.2017 09:15

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 284271)
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".

Хотел я 11 понавесить у себя, глянул, посчитал, прикинул и понял что хрен их повесишь. Не помню уже точно разницу в ширине с 22ми, но за окна вылезали, особенно при высоте подоконников до 800 мм, там получается высота радиатора на ступень ниже, не помню в цифрах, с телефона пишу.

ignatov 23.02.2017 09:31

Цитата:

Сообщение от $erg (Сообщение 284279)
Так все же какие узлы необходимо предусмотреть в схеме?
Котел(насос в котле), бойлер, узел подмеса + гребенки на ТП, гребенки на батареи...
Что еще?
Нужна ли в моем случае гидрострелка?

Если только для конденсатника.

-Расширительные баки.

Lobzik 23.02.2017 09:31

Цитата:

Сообщение от $erg (Сообщение 284245)
Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м)

~200м2
при теплопотерях:
Цитата:

Сообщение от $erg (Сообщение 284245)
20кВт

т.е. ~100Вт/м2 (хотя я сомневаюсь, что у вас вентиляция будет принудительная т.к. естественная сток не сможет ч-з себя прогнать)
вы точно подумали про теплые полы? при таких теплопотерях может просто теплоотдачи не хватит, что бы по полам не ходить как по углям.

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 284271)
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ.

да, такие 99% под заказ будут. себе такие брал(ждал вроде 2 недели), но у меня 22-й и меньше тупо бы не влазил под пространство окна - режим отопления 38/32 в морозы -30 был :) еще у 33-го типа есть такой недостаток как - вес... не легкие они...
имхо брать радиаторы стоит с нижним подключением - вид приятнее (себе такие брал - не жалею).
есть еще и с нижним центральным подключением, но +20% к цене(т.к. не ходовые) и озвучивали срок ожидания в 1-2 месяца - отказался.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.

конденсатник имеет смысл брать если нету льготы на газ(СТ или отсутствие прописки = не льготный газ, т.е. цена отопления будет 4х), так же есть вероятность, что к 2020 отменят льготы, но решения правительства это имхо форс-мажор - решать вам.

ignatov 23.02.2017 09:38

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 284282)

11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.

В большинстве случаев тип 11 как раз и занимают около 80% ширины окна, как рекомендуется. А что в Вашем представлении уродливо?
Если не хватает мощности, переходим к типу 21, 22.

Lobzik 23.02.2017 09:45

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 284283)
В большинстве случаев тип 11 как раз и занимают около 80% ширины окна, как рекомендуется. А что в Вашем представлении уродливо?

80% это наверно, если дом относительно теплый, режим 90/70 и окна по 2+м шириной наверно.
а уродливо это имхо - смотрится как-то как кишка что-ли, тонюсенькие такие - хлипко смотрятся, особенно с боковым подключением.


Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна