Славка 27.04.2013 17:51

У меня ещё не готово и не запущено, поэтому не могу сказать.
15 см керамзита даст эффекта меньше чем 3 см ЭППС - имхо

polyzadumchivy 27.04.2013 18:02

Славка, мне поднимать нужно пол, а то потолки в подвале буду три метра. хочу поднять хотя бы 30 см. Вот думаю, то ли керамзитом 15 см, потом 10 см черновая стяжка и 5 на чистовую отделку, то ли подсыпать эти 15 см ПГСом. Нафига рыл - непонятно.

---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------

Славка, а зимой без запущенной системы не замерял ради интереса температуру в подвале? Насколько земля греет. Или не греет.

voffka 27.04.2013 19:23

polyzadumchivy, земля греет на столько, что у меня в ДОМЕ без отопления и без утепления чердака (хотя, с утеплением - крыша была утеплена сугробом на ней) была плюсовая температура всю зиму за исключением нескольких самых морозных дней - тогда температура падала до -5.

Zlusya 28.04.2013 13:45

Котельная в подвале. Тоже думали про радиатор, потом забили. Стена снаружи утеплена, пол - стяжка по грунту, всю зиму температура была в котельной + 14. От котла особого тепла нет (настенник), даже дымоход не горячий.

Aleska 28.04.2013 15:27

У нас котельная в подвале, уговорили там поставить радиатор, мол так положено для котла...Но не пользуемся, в котельной сухо и тепло...правда тут же и морозильник большой стоит и работает с перерывом на полдня 1-2 раза в год на помывку...:)

voffka 01.08.2013 12:49

Есть интересный вопрос по размещению котла в подвале с точки зрения закона.

В горгазе сказали, что должно обзываться "Цокольный этаж" (высота надземной части не менее половины высоты этажа), именно в "Подвале" сказали низя.

Но возникает казус. Что сильнее СНиП или ТКП???
СНиП II-35:
21.14 ...При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.
ТКП 45-4.03-267:
9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.

Оба документа введены одним приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 229

Pavel_GGS 01.08.2013 13:16

В ТКП прочитайте пункт 9.7 Мини-котельные.
Цитирую : При проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35
PS а 9.3... это по ходу к газовым плитам относится

polyzadumchivy 01.08.2013 14:33

на всякий случай написал запрос в Мингаз :) посмотрим что ответят

santeam 01.08.2013 15:16

У вас наверняка не миникотельная, а "топочная". В подвале - запросто, только бы окно было, вроде.
Или в новом ТКП уже не так?

adf 01.08.2013 18:06

В ведомости теххарактеристик назовите помещение "топочная" и никаких проблем с уровнями ниже земли не будет, при соблюдении окна, вентканала,двери