Dobrinia 22.07.2015 15:05

Да щелевые выдержат высоту и 3х этажей без проблем.
По выпуску на 15 см только... это реально много (((( зачем???
У вас фундамент 25 см а стены хотите 40см?

Александр Криваль 22.07.2015 15:50

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 233372)
Да щелевые выдержат высоту и 3х этажей без проблем.
По выпуску на 15 см только... это реально много (((( зачем???
У вас фундамент 25 см а стены хотите 40см?

Совершено верно. Может есть другой вариант кладки? Например с выпуском и наружу и внутрь ?

Dobrinia 22.07.2015 16:04

У меня тоже фундамент 25 см был, я выпускал 5 наружу. Могу дать чертежи блока, там видно сколько лучше выпускать что б максимально много перегородок оперлись на фундамент.

В вашем случае идеальным будет вариант с 30см блоками + утепление!

Александр Криваль 22.07.2015 18:37

Да 30 как то мало очень. Я и 40 см блок планирую утеплять ) 30 см к сожалению не вариант. Какая ширина ленты будет оптимальна для блока 40 см плюс пятерка минваты ?

0x000000 23.07.2015 16:29

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 233405)
Да 30 как то мало очень. Я и 40 см блок планирую утеплять ) 30 см к сожалению не вариант. Какая ширина ленты будет оптимальна для блока 40 см плюс пятерка минваты ?

Лучше задайте этот вопрос конструктору, имея на руках проект дома и хотя бы некоторое представление о грунте на вашем участке. Иначе любой совет "в вакууме" будет вам во вред. Настрочить сообщение незнакомому человеку занимает 1 минуту, а вам потом жить с плохим фундаментом много лет.

Dobrinia 23.07.2015 17:05

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 233405)
Да 30 как то мало очень. Я и 40 см блок планирую утеплять ) 30 см к сожалению не вариант. Какая ширина ленты будет оптимальна для блока 40 см плюс пятерка минваты ?

30 вполне нормально. вы не пятиэтажку строите!!!
утеплитель нАмного выгоднее использовать чем ранащивать толщину стен.

НА сайте производителя есть протоколы испытаний кладки стены из 300 и 400 блоков. Вот там в протоколе есть чертежи блоков.
Вы можете посмотреть как располагаются щели и выбрать оптимальную ширину фундамента.

Например для 300х блоков оптимально делать фундамент толщиной 30см, 26,5см 23,5см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.

Например для 400х блоков оптимально делать фундамент толщиной 40см, 36,5см 34см, 31см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.

И, кстати дом из 30ки + 10ка минваты будет теплее чем из 40ки + 5ка минваты.

Но если Вам хочется зарыть побольше денег в фундамент и блоки, то стройте из 40ки + 40см фундамент. Будет надежно и по царски.

Если хочется стену из 40см блоков но нет денег на фундамент 40см то стройте фундамент 31 см, тогда в воздухе повиснет 3 перегородки из 14ти, что вполне хватит для вашего домика. Дальше ИМХО не стоит уменьшать ширину фундамента.

Александр Криваль 23.07.2015 18:02

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 233530)
30 вполне нормально. вы не пятиэтажку строите!!!
утеплитель нАмного выгоднее использовать чем ранащивать толщину стен.

НА сайте производителя есть протоколы испытаний кладки стены из 300 и 400 блоков. Вот там в протоколе есть чертежи блоков.
Вы можете посмотреть как располагаются щели и выбрать оптимальную ширину фундамента.

Например для 300х блоков оптимально делать фундамент толщиной 30см, 26,5см 23,5см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.

Например для 400х блоков оптимально делать фундамент толщиной 40см, 36,5см 34см, 31см ввиду наличия воздушных прослоек (щелей) в блоке.

И, кстати дом из 30ки + 10ка минваты будет теплее чем из 40ки + 5ка минваты.

Но если Вам хочется зарыть побольше денег в фундамент и блоки, то стройте из 40ки + 40см фундамент. Будет надежно и по царски.

Если хочется стену из 40см блоков но нет денег на фундамент 40см то стройте фундамент 31 см, тогда в воздухе повиснет 3 перегородки из 14ти, что вполне хватит для вашего домика. Дальше ИМХО не стоит уменьшать ширину фундамента.

Четко, а главное ясно. Правда у меня не домик, а домище в 300 квадратов с двумя этажами и мансардой))) Денег на фундамент хватает )) Выбираю сейчас из двух вариантов. Либо 31 см лента и 40 блок, либо 26,5 см лента и 30 блок. Минвата десятка роквелл уже закуплена и лежит в гараже))) То же касается и утепления фундамента - 300 листов техноплекса ждет своего часа)))

IvankoIV 24.07.2015 11:07

@Dobrinia, для засыпки пазов при стыковке двух угловых блоков использовал аглопоритовый песок. Покупал на Минском Заводе строительных материалов mzsm.org на Гурского. Берете с собой N-ное количество мешков, в их магазене на проходной оплачиваете требуемое количество и далее с документами шуруете на территорию. Находите кладовщика и засыпаете крошку/песок в мешки сколько влезет.
Чеканить пазы керамзитной/аглопоритовой крошкой - дело весьма муторной. Его нужно хорошо утрамбовывать, так как он со временем уплотняется и проседает. Появляются полости, что плохо в особенности на угловых блоках. Поэтому я в последующем просто запенивал крайние пазы. Проще и быстрее. При запенивании важно, чтобы клей схватился. А то были случаи, когда пена при расширении сдвигала блок.

polyzadumchivy 24.07.2015 14:09

Цитата:

Сообщение от Александр Криваль (Сообщение 233329)
Нету времени лазить и искать информацию самому плюс голова от работы совсем не варит... Из чего лучше стоить дом- из полнотелых кбб или из тех у которых есть воздушные прослойки? У каких блоков будет лучше звукоизоляция и меньше теплопотери? Толщина стены 400 мм без утепления и с утеплением.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...21cd593109.jpg

Dobrinia 24.07.2015 16:13

Цитата:

Сообщение от IvankoIV (Сообщение 233579)
@Dobrinia,...Чеканить пазы керамзитной/аглопоритовой крошкой - дело весьма муторной. Его нужно хорошо утрамбовывать, так как он со временем уплотняется и проседает. Появляются полости, что плохо в особенности на угловых блоках....

Я уже построил коробку, но за инфо спасибо!
Лично не чеканил, мне строители засыпали пазы мелким керамзитом, просадок пока не заметил...