dmhr 18.04.2012 10:36

Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами
 
Помогите, посоветуйте!
Достраиваю в доме полный второй этаж. По проекту планировалась мансарда
Коробка 11*9.5 метров разделена кирпичной стеной. На эту стену и противоположные наружные стены опираются плиты.Под плитами залит пояс высотой 25см. НО пояс не по периметру, а только вдоль стен на которых лежат плиты. Соответственно, наружные стены вдоль плит стоят без пояса на высоту двух этажей и при этом никак не связаны с плитами(между ними щель)
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3973
Насколько я понимаю продольные (вдоль плит) и поперечные стены( на них лежат плиты) несут разные нагрузки не связаны поясом. Чем это все может "аукнуться"?
Те Существует ли вероятность того, что в местах связи продольной и поперечной стены блоки будут ломаться, трещать ?
Может надо как-то усиливать....
Не хочется тратить деньги на полный разбор, хотя потом это может вылиться в еще большие траты.
Хочется послушать мнение спецов.
И еще внутренняя несущая стена кирпичная. Кирпич усадку не дает или дает меньшую чем ГЗБ блоки. То есть внутренняя стена не просядет или просядет меньше чем наружные из блоков.
Над вторым этажом планирую залить армированный пояс по наружным и внутренней несущим стенам для кровли.

sergN 18.04.2012 14:48

Вложений: 2
а можно начертить?
вас беспокоит , что красная стена сядет не так как опорные-наружние?
красная-наружняя? на неё что будет опираться?
вот посмотрите-
тут разные нагрузки в местах опирания . пока стоит нормально.
тока мне колдыри перевязку не сделали.
придется мауэрлат на арматуру и арматуру к стене крепить
(на вссякий случай)

Славка 18.04.2012 15:10

dmhr, армопояс имеет 2 функции:
1) создание жёсткого пространственного каркаса и равномерное распределение нагрузки.
2) защита стены от скола при нагрузке плит

В вашем случае он работает на 100% во втором случае и частично в первом.
При желании можно перевязкой плиты (в торце) с армопоясом добиться той же жёсткости конструкции.

А что там сверху, чего такая паника?

mikola 18.04.2012 15:19

В аттиковых стенах (боковая мансарды) на которые возможен распор от кровли, армопояс желательно заводить на сопряженные стены минимум на метр- полтора, об этом Pavel_GGS говорил в теме про трещину в стене. (VVV)

dmhr 18.04.2012 15:46

рису
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3975
на стены D E C залит пояс причем без заводов на стены A B
Между плитой и стенами A B нет связи. То есть на уровне плит нет элемента который бы мог как-то сбалансировать нагрузку по периметру . Получается что нагрузка от всего дома и того что там будет находится ложится на три стены D E C
И только сверху под кровлю я собираюсь залить общий пояс по контуру всех несущих стен. Чую что это немного не то....
Такой вопрос
В точках обведенных синим кругом, на мой взгляд, может возникать разные нагрузки на стены A B . Выдержит ли силикат эту разницу и не начнет ли он трескаться?? Реальная ли это проблема или надуманная мной?)

dmhr 18.04.2012 15:48

sergN, я хочу переделать мансардный недострой в двухэтажный дом с кровлей из ЦПЧ.
Славка, мне кажется Вы меня не поняли) или я Вас..
mikola, я читал и поэтому еще раз спрашиваю. Тк встает неслабая проблема и возможно придется все разбирать. А это доп затраты ощутимые. Но может быть и еще хуже...
Кароче, что делать? посоветуйте...

dmhr 18.04.2012 15:53

У меня сверху еще три ряда блоков лежит. Может стоит разобрать до пояса под плитами и продлить пояс на сопряженные стены. Но тогда пояс будет составной. Будет ли толк от такого "продления" ?

sergN 18.04.2012 16:02

Вложений: 2
чтобы делал я. (не факт что правильно , но у меня был такой нюанс смотри на фото ниже.)
подствил доску и залил по этим стенкам с перевязкой к плите

Irsanka 18.04.2012 16:04

Вам лучше пообщаться с проектировщиком. А то тут насоветуют...
Пояс обычно заливается цельным куском. Арматура вяжется сплошняком. То, что его нет на двух стенах, думаю не есть хорошо. Нагрузка на первый этаж бОльшая, чем на второй. У нас таких пояса три. Над фундаментом, над первым этажом, над вторым этажом.
Посоветуйтесь со специалистом...

sergN 18.04.2012 16:19

стены из ГСБ выкладывают как самонесущие минимум до 3-х этажей.