Балансировка системы отопления
Хотел поговорить о балансировке контуров отопления.
Котельная в цоколе. Два этажа и соответственно два контура радиаторного отопления (коллекторно-лучевая схема). Есть ли смысл в балансировке этажей между собой? Где лучше ставить балансировочные краны? На рисунке: 1 рис - коллектор в подвале, от него две ветки на этажи. Балансировочные на коллекторе. 2 рис - балансировочные в распределительных щитах на этажах http://www.domsovetov.by/imagehostin...8c17c6e79e.jpg |
а не однояйцово?
я бы ставил в одном месте.-проще крутить. |
да я вот тоже так думаю, но на всякий случай спросить не мешает ;)
|
Если речь идет о доме 200-250м2, и на радиаторах присутствует арматура с возможностью балансировки, я бы игнорировал балансировочные между этажами (просто отсекающие шаровые краны).
При коллекторно-лучевой схеме балансировка вообще чаще всего не нужна. |
ignatov, На всех радиаторах будут стоят термостаты и естественно нижние балансировочные краны. Схема коллекторно-лучевая. Коллектор второго этажа - 5 лучей, первого 4.
Отапливаемая (если вдруг не решу топить цоколь) 200 м2. зы. Про балансировочные на радиаторах не подумал... |
Вот так очень удобно, а главное точно и быстро получается балансировать.http://www.domsovetov.by/imagehostin...956c6deb39.jpg
|
|
Цитата:
Договорился взять такую штучку на пару часиков. |
|
sergN,
Приборчик конторский, на день не дадут, а за пару часов никак не успеть? |
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3. |