BesaraB 01.06.2014 18:24

Двухэтажный дом из блока D400 B1,5
 
Доброго дня. Прошу срочной помощи.:bc:
Вкратце. Заказал на половину первого этажа блоки "Забудова" 249х400х625-D500-B1,5-F25. После достаточно долгих мытарств привезли мне блоки как раз "после дождичка в четверг". Когда уже разгрузил блоки рассчитался, машины проводил, то обратил внимание, что на этикетках D500 ручкой вместо "5" нарисована "4".
Основной вопрос: можно ли класть из такого блока двухэтажный дом с плитами перекрытия между первым и вторым этажами?
т.е. понятно, что он теплее и легче чем D500, но сомнения - а ну как развалится? Это ж кердык! Исправить уже никак, только перебирать по-новой. Собственно вариантов у меня всего ничего:
1. Оставить как есть и дальше покупать такой же и класть из него.
2. Оставить как есть, дальше покупать D500 и не забивать себе голову, но получится, что основа дома - из менее прочного материала.
3. Докупить еще столько же блока D500 и начать класть первый ряд им, в D400 пускать на те участки стены, где не будет перемычек, армирования.
4. Продать нафик, купить полностью D500 и строиться. Но времени жалко.
Как вы понимаете, лето наступило, время работать, а тут такие сомнения.
Где-то неоднократно встречал, что блок D400 идет только на утепление, либо как ограждающий в каркасно-монолитном строительстве.
Надеюсь на аргументированные ответы-советы.

Dobrinia 01.06.2014 18:40

Мало информации про дом.
Хотя бы толщину стенки укажите что ли....
Может вы как мой друг, будите ложить блоки на бок и шириа стенки у вас 40см будет.

А может у вас там в расчетах все "в натяг" было и внутри нету вообще несущих стен а наружне несут вес всего дома...

Если вопрос только в марке блока, то и из D400 вполне можно строить дома используя его дял несущих стен!

По плитам многое зависит от способа их опирания, монолитчного пояса, веса дома....

Надо считать нагрузку на первый ряд блоков, что бы дать вам грамотный ответ, а вы даже толщину стен не указали и проект не выложили...

BesaraB 01.06.2014 19:05

Спасибо за внимание.
Дом 8,5х11. Фундамент - монолит, в верхней части выполнен армопояс в 6 ниток d10 с хомутами d6 через 0,5 м. Ширина фундамента - 400 мм.
Стены - 400 газосиликат. Высота 1-го этажа 2,75 м. В последнем ряду блоков - армопояс под плиты перекрытия 250х250 мм в 4 нитки d12 с хомутами через 0,5 м. Перекрытие - плиты с опиранием 12-15 см. Самые большие ПТМ-6.0-15-220 - 2 шт. Далее второй этаж. Стены - 400 мм, высота 2,5м, перекрытия - балки. Крыша 35 градусов. Скорее всего щифер.
Т.е. ничего авангардного - все достаточно просто. Но вот засада с плотностью блока.

Dobrinia 01.06.2014 20:42

Цитата:

Сообщение от BesaraB (Сообщение 189598)
Спасибо за внимание...
Т.е. ничего авангардного - все достаточно просто. Но вот засада с плотностью блока.

Засады именно с плотностью нету, вас больше должна интеерсовать плотность на сжатие, B 1.5 в вашем случае...

А по поводу плотности, аэрок например вообще из 350х блоков настаивает строить несущие стены.

Забросьте картинку проекта, поидее у вас с запасом хватает прочности блоков в самом уязвимом месте(первый нижния ряд блоков на первом этаже)

BesaraB 01.06.2014 21:00

Проект у меня только в твердом виде. :)
Если самое уязвимость всё-таки имеет место быть - в данном случае это первый ряд, то логично закупить минимум блоков 249x400x625-D500-B1,5 именно на первый ряд, еще столько же на третий (там предполагается армирование под оконным проемом). Остальное гнать блоками D400, пока не подойду к 10 ряду (армопояс под плиты перекрытия). Там использовать тоже D500. Ну а потом второй этаж. К тому времени скорее всего я уже выработаю блоки D400.
Другие советы, варианты будут?
В одной из тем упоминался чей-то сосед, который делает стены из 20 см D400 в двухэтажном доме. Вот это экстрим. Ведь действительно, саморез в блок D400 входит от сильного нажатия рукой.

Юра Добриденев 01.06.2014 21:37

Я бы на вашем месте переживал не из за плотности 400, а из за класса бетона по прочномти на сжатие 1,5, т.к. при плотности D400 есть с класс 2,5 и при таком классе можно класть плиты, а с 1,5 очень сомневаюсь, особенно если много проемов, или узкие простенки между ними, или длинный прямой неперевязанный участок несущей стены или опирание плит на стену с двух сторон.
Еще раз повторю: плотность вас интересовать не должна, забудьте что она есть.

BesaraB 01.06.2014 22:19

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 189614)
Я бы на вашем месте переживал не из за плотности 400, а из за класса бетона по прочномти на сжатие 1,5.

B1,5 - вполне обычная прочность. При беглом просмотре предложений блоков самыми распространенными мне показались именно D500-B1,5.
Да, я понимаю, что B2,5 прочнее, но в моем случае какие варианты из перечисленных? Докупать блоки D500-B2,5 хотя бы на первый ряд и ряды с армированием?

Dobrinia 01.06.2014 23:41

Цитата:

Сообщение от BesaraB (Сообщение 189618)
B1,5 - вполне обычная прочность. При беглом просмотре предложений блоков самыми распространенными мне показались именно D500-B1,5.
Да, я понимаю, что B2,5 прочнее, но в моем случае какие варианты из перечисленных? Докупать блоки D500-B2,5 хотя бы на первый ряд и ряды с армированием?

В вашем варианте надо просчитать нагрузку на первый ряд блоков и ... спать спокойно, либо ехать за новой партией блоков на несущие стены.

Мы ж не знаем, что у вас за проект.... И какие нагрузки планируются.

А по поводу В2.5 под "нагруженные места" то вы не правильно их определили, самые нагруженные -- первые ряды былоков и нагрузка падает с ростом стен. А под армопоясом класть из В2.5 смысла нету.

Вы хотите без расчета определить необходимый матриал для несущих стен "на глазок" либо по "совету соседа" - это плохая мысль при стройке дома.

Если так нехотите/неможете сфоткать пару страниц проекта, то максимально опишите его.

Юра Добриденев 02.06.2014 10:23

Цитата:

Сообщение от BesaraB (Сообщение 189618)
B1,5 - вполне обычная прочность. При беглом просмотре предложений блоков самыми распространенными мне показались именно D500-B1,5.
Да, я понимаю, что B2,5 прочнее, но в моем случае какие варианты из перечисленных? Докупать блоки D500-B2,5 хотя бы на первый ряд и ряды с армированием?

Если говорить прямо, то у вас, как это говориться, КОСЯК. Не прочнее, а достаточны для перекрытия ж/б плитами.
Если планировали перекрываться плитами, то нужно было брать блоки B2,5.
Классический пример когда нужно было или изучать вопрос зарание, или обратиться к конструктору, лучше второе.

Лично я, из за того что будет 2 уровня плит, узкие простенки и длинные стены, буду брать D600, для того чтобы класс был Б3,5

---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее было в 09:19 ----------

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 189623)
В вашем варианте надо просчитать нагрузку на первый ряд блоков и ... спать спокойно, либо ехать за новой партией блоков на несущие стены.

Мы ж не знаем, что у вас за проект.... И какие нагрузки планируются.

А по поводу В2.5 под "нагруженные места" то вы не правильно их определили, самые нагруженные -- первые ряды былоков и нагрузка падает с ростом стен. А под армопоясом класть из В2.5 смысла нету.

Вы когда нибудь собирали нагрузки на 1 м основания ? Попробуйте и поймете что нагрузка на нижний и верхний ряд не сильно отличаются, когда речь идет о ж/б перекрытиях, особенно если пролеты перекрытий большие и опирание двухстороннее. А если еще по ерекрытиям будет стяжка и кирпичные перегородки, то вес от самих стен там теряется, особенно если плотность D400

Nick_Shl 02.06.2014 10:36

B2,5 несущая способность 25 кг(хотя видел и 35 кг). Считаем: 25 * 62,5 * 40 = 62 500 кг или 62,5 тонны. Один блок.
При B1,5: 15 * 62,5 * 40 = 37 500 кг или 37,5 тонны.
Но надо учесть, что нагрузка будет неравномерная(я бы разделил на 2), вычесть отсутствующие места(окна, двери) и прикинуть вес плит, стен и полезной нагрузки.