IT_Prof 08.09.2014 17:52

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 198595)
Откуда у Вас именно такие цифры?Вам считали подушки?

Да. Посчитаны нагрузки на фундамент. Но мнения разошлись.
Архитектор и его конструктор считают, что везде достаточно сделать подошву 600 мм.

Мой знакомый конструктор посчитал тоже и получилось, что лучше под центральную нагруженную стену сделать 800 мм, по периметру 500 мм, остальное по 400 мм.
Цитата:

вот скрины по ленточному. прочности грунта под твои нагрузки более, чем достаточно
больше ширина подошвы - меньше осадка. желательно, чтобы цифры были приблизительно одинаковые
если делать сборняк, то обязательно устройство монолитных поясов
если монолит, то даже минимальное армирование стены фундамента потянет на себя разницу осадок
по расходу и экономии можно принять ширину 800мм под центральную нагруженную стену, 500мм под остальные, ту, что 2,5т, оставить просто стеной толщиной 400мм
толщина подошвы 300мм, бетон С16/20. под подошвой подготовка из бетона С8/10 толщиной 100мм и выходящая за габариты на 100мм в каждую сторону
http://www.domsovetov.by/imagehostin...db47d96493.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...db47d5884d.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...db47d1755a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...db47cb8773.jpg



Что делать с песчаной подушкой то? Нужна или нет она в моих суглинках? Нормальный грунт начинается на глубине 6 метров.
И лить подошву везде по 600 или заморачиваться и лить индивидуально под каждую стену?

wilson 08.09.2014 20:37

Подушку не делайте - лучше материковый грунт. Т.е. после ТОшки и эксковатора лучше вручную ровнять лопатами. Мне так делали. ПОтом залили 10см подбетонку - слабый бетон для выравнивания основания + удобно креить опалубку (курски арматуры в бетон загнать для удержания стенок вертикальных).

У меня в проекте под разные стены разная ширина подушки.

Юра Добриденев 09.09.2014 11:11

Вам все правильно написали. Разная ширина опирания очень желательна при сборном фундаменте, т.е. из ФБС. При монолите разница постольку-поскольку, можно чисто символически 50-100мм набросить на центральную, относительно других.
Вы читайте, у вас все есть. Также вам уже ответили про песчаную подушку. Или вы совсем не читаете что вам пишут ?

Юра Добриденев 09.09.2014 11:14

Подбетонку тоже, кстати, можно не делать, если защитный слой нижней арматуры выдержать 70мм. Для выравнивания срезать аккуратно вручную и кое где подсыпать песком. Тонкий утрамбованный слой вреда не причинит.

IT_Prof 09.09.2014 11:53

Спасибо всем за толковые советы!
Вопрос с песчаной подушкой снят благодаря моим "замечательным строителям", компании КровляСтройКомпани! :bu:
Их специалисты долго изучали проект, размечали траншею 3 часа, сделали ее шириной 1,2 метра для удобства и выкопали ее глубиной 1,4 метра. Только вот 1,4 метра они отмеряли на пятне застройки со снятой плодородкой. Т.е. от уровня земли теперь глубина порядка 1,7 м.

Что теперь делать - не понятно.
Или делать 20-30 см подсыпку и трамбовать ее послойно или вбухать в землю еще 1000$, увеличив фундамент на эти 30 см?

wilson 09.09.2014 12:23

А вы этот вопрос задайте КровляСтройКомпани (если договор есть конечно и его условия в вашу пользу)?

Думаю лучше сделать подушку - ведь на подушке делают плитный фундамент, и обычно ее высота от 50-60см

Юра Добриденев 09.09.2014 23:54

в том числе по этому я перестал работать за деньги и начал работать у себя на стройке.
Делайте подушку, только просыпьте сверху крупным щебнем и втрамбуйте его в песок виброплитой, желательно за счет этих дебилов и после вертикального проектирования участка относительно подъездного пути (возможно после этого мероприятия придется сыпать еще толще). После произведенной трамбовки выгоняйте их и нанимайте других.

IT_Prof 03.01.2015 17:07

Оставив "профессионалов" размечать и копать траншею, я уехал на работу.
Вернувшись, увидел вот такое произведение искусства.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3f3ef827.jpg

IT_Prof 03.01.2015 17:37

Выгнав "специалистов" взашей, пришлось искать людей по рекомендациям, как и планировал ранее. Жаль, что сразу поторопился и взял по объявке, хоть и проверил наличие отрицательных отзывов. Новые ребята ошалели от того наследства, которое им оставили коллеги - кривые, широкие, все равно не попавшие в оси траншеи, перекопанные на 40-50 см.
Естественно, все это вылилось в большие объемы ручных земляных работ.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3e0a31ab.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7f41e0caa6.jpg

IT_Prof 03.01.2015 17:49

Для начала пришлось вычерпать всю воду, превратившую глину на дне траншеи в непроходимое месиво
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3ef78d78.jpg
Затем пришлось изъять весь пропитанный водой слой глины, так как его просто невозможно уплотнить, камни и гравий входят в него как в масло, выдавливая его вверх.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3e9470fc.jpg
Только после этого выровняли дно траншеи и засыпали щебнем для последующего уплотнения трамбовкой.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3b21c9f5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...7f38b65299.jpg

IT_Prof 03.01.2015 18:05

Чтобы поднять и без того низкий уровень фундамента, решено залить бетонную подготовку высотой 12 см. Кроме того, на ней потом будет удобно разметить оси фундамента при помощи тахеометра, так как разметить их поверху стандартным способом уже невозможно из-за "пирамид Хеопса".

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f38557f81.jpg
В машине случайно нашлись монетки для закладки под угол дома
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f3648e310.jpg
Подготовка залита
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7f33192270.jpg

IT_Prof 03.01.2015 18:30

Размечаем оси фундамента
http://www.domsovetov.by/imagehostin...808abb387a.jpg
Натягиваем нитями контуры стен фундамента (вернее контур армирования), засверливаем отверстия в подготовке, забиваем вертикальную арматуру.
Плюсы наличия подготовки очевидны - все легко размечается, арматуру руками уже не вырвать, поэтому за ее сохранность уже не волновался.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...808918d77f.jpg

Тут же подоспели сердобольные соседи и пояснили мне, что меня развели, что не нужно столько денег закапывать в землю, что достаточно закинуть в фундамент несколько списанных столбов электропередач и других отходов металлопроката. Главное при этом произносить магическую фразу "Добра будзе, х.. яго нi возьмя".

IT_Prof 03.01.2015 18:54

Согласно выполненных дополнительных расчетов сделали разную ширину подошвы фундамента в зависимости от нагруженности несущей стены. Подошву хорошенько проармировали, так как именно она испытывает основные нагрузки на изгиб, прогиб и прочие деформации.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8087326b7d.jpg

Залили подошву. Советую учесть один дорогостоящий нюанс, когда заливаешь фундамент с такой высокой вертикальной арматурой. Шуфлем бетон не погоняешь при заливке, поэтому заливка миксером невозможна, ну или очень затруднительна. Нужен бетононасос.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...80849e4314.jpg

IT_Prof 03.01.2015 19:08

Залили "первую очередь" фундамента. При заливке приехал бетононасос с очень длинной стрелой, которую пришлось очень высоко поднять, чтобы попасть куда нужно. Соответственно бетон летел по трубе с довольно большой высоты и создавал очень высокие динамические нагрузки на опалубку, которую в итоге в одном месте подняло вверх и сорвало с креплений. В итоге все аккуратно вернули на место, но полностью всю высоту опалубки решили не заливать во избежание возможных проблем. Залили где-то на 80%, через пару дней долили остальное.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...80827d9bc1.jpg
Делали еще вот такие подмостки, чтобы было сподручнее бегать с трубой бетононасоса.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8082b53af7.jpg

IT_Prof 03.01.2015 19:33

Подняли опалубку наверх
http://www.domsovetov.by/imagehostin...808248e092.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8182954b61.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...81840700b1.jpg

Приехал технадзор
http://www.domsovetov.by/imagehostin...81816eb1f3.jpg

IT_Prof 03.01.2015 20:14

Итоговая высота фундамента составила 2,45 метра. Закапать такую красоту в землю не поднялась рука. Принял решение сделать подвал под центральной частью дома и перенести туда топочную.

Выбираем грунт из подвала
http://www.domsovetov.by/imagehostin...817fef1b95.jpg

Весь периметр фундамента обработали праймером и мастикой, периметр подвала обклеили рулонной гидроизоляцией.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...817e4ad61c.jpg

IT_Prof 03.01.2015 20:36

К сожалению, зима пришла уже в декабре :)
Я решил не рисковать и не лить вторую часть фундамента при ночных заморозках в -5 градусов. А подогрев фундамента любым из способов либо рискован, либо дорог, что неоправданно при моем строительстве. Стройку решил заморозить до весны.

Наружные стены утеплил ЭППС (Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS) и засыпал пазухи фундамента местным грунтом. Осталась одна проблема - как не допустить промерзания грунта через подвал. Рассмотрев все варианты остановились на самом простом. Сделали настил из свободной опалубки и оставшихся балок от кровли сарая. Опорой балок стала подошва фундамента. Купил ЭППС 50м, который потом подойдет в пирог пола в доме. И застелили все довольно герметично. Мне нравится.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...817eae44f2.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...817e78c6d5.jpg

purler 03.01.2015 22:43

IT_Prof, может и нет большого смысла изнутри выкладывать xps. пятерка промерзнет. у меня фундамент со стенами зимовал без крыши. внутри получился каток, замерзло прилично воды. потом оттаяло и все нормально.

Oska 03.01.2015 23:48

Умницы! Качественно и аккуратно делаете. Вот прям, как я люблю-чтоб основа была от и до...)) Тем более с таким серьёзным " технадзором" очень важно строить на века!

IT_Prof 04.01.2015 01:20

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 211114)
IT_Prof, может и нет большого смысла изнутри выкладывать xps. пятерка промерзнет. у меня фундамент со стенами зимовал без крыши. внутри получился каток, замерзло прилично воды. потом оттаяло и все нормально.

Ну я то рассчитываю на дополнительный утеплитель в виде 20-см снега. Но что-то пока зима не радует.
Я, конечно, так бы не волновался, если бы не мой грунт, который сильно любит морозное пучение - лессовидный суглинок.
Поэтому решил, что утепление 50 мм лучше, чем ничего. Тем более, что грунт на глубине 1,7 метра имеет плюсовую температуру.

Kiz 04.01.2015 02:03

Напомните, какой у вас перепад был на участке, что в итоге вышло в 2,45 по высоте ленты.

IT_Prof 04.01.2015 05:50

Цитата:

Сообщение от Kiz (Сообщение 211128)
Напомните, какой у вас перепад был на участке, что в итоге вышло в 2,45 по высоте ленты.

Перепада не было. СпециЯлисты выкопали мне траншею глубже на 40 см, плюс я поднял цоколь на 10 см. Вот и лишние 50 см получились

IT_Prof 04.01.2015 16:04

Купил блоки керамзитобетонные в Новолукомле. По условиям договора, я могу их забрать до 31 марта 2015 года.
Мне, конечно, выгодно их забрать как раз в конце марта, чтобы успеть до этого долить фундамент, засыпать его, перекрыть плитами подвал и выгрузить блоки уже внутрь периметра дома.
Но как-то стремно оставлять их на заводе на такой срок. Потому что:
а) возможно потом будет очередь, чтобы забрать
б) какого блоки будут качества, пролежав неизвестно где и неизвестно в каких условиях
в) начало строительного сезона и весна - тяжело будет найти технику и перемещать ее по грязи на участке (дороги и подъезд к участку в порядке в любую погоду, вопрос с движением по глине на самом участке)

Как думаете, как мне лучше поступить?

Вик 04.01.2015 16:59

IT_Prof, если место не обжитое (и не факт что и обжитое) то могут весну блоки встретить на другом участке... на складе ихмо целей будут.

Alexus 04.01.2015 17:01

Лично для Вас никто не будет хранить блоки. Вы получите те, которые будут на складе на момент отгрузки. Это замануха такая - якобы Ваши блоки будут храниться. На самом деле, никто не будет ничего хранить :)
Я бы забрал сейчас, т.к.:
1. Земля померзлая - не застряните.
2. Ценник на перевозки сечеас смешной стал - работы нет у перевозчиков.
3. Ничего с блоками не случится за зиму.
4. Сам забирал зимой для двух домов, а строился летом - никто ничего не укрвл (тьфу-тьфу-тьфу).

Все ИМХО.

Славка 04.01.2015 17:16

Блоки сейчас же в упаковке идут. Даже думать как от снега закрывать не надо. А если поставить в два яруса, то хрен кто утянет.

Вик 04.01.2015 19:00

Славка, та хоть в 3 яруса... по полсотни в бус за раз (типа мимо проезжаль) и няма блоков...

IT_Prof 04.01.2015 20:56

Спасибо за советы. Склоняюсь тоже забрать сейчас, ценник на перевозку действительно низкий. Кражи сильно не опасаюсь - дома слева и через дорогу уже заселились.

Oska 04.01.2015 22:26

Вот только не нужно поддоны ставить один на один. Сейчас ставите на промёрзлую землю, весной оттает, малейший наклон-и верхний ярус уйдёт вниз. Видела такое по весне не раз на соседних участках. Поддоны падают, блоки разбиваются. Оно вам надо?

пионер 05.01.2015 19:30

Oska, у вас либо фантазия разыгралась,либо уклон немаленький.

комплектный поддон перевязан лентами. это надо еще потрудится постараться, чтоб развалить пирамиду
другое дело - разбирать эти пирамиды потом. три яруса не советую

Димакратия 05.01.2015 21:48

И под поддоны чего-нибудь подложите.
А то потом удовольствие еще то каждый поддон откапывать и с чалками в грязи ковыряться.

Славка 05.01.2015 22:23

Это при условии если не руками в дом носить. А это иногда дешевле крана

gulliver 05.01.2015 23:16

забирайте сейчас блоки, а то потом проблемы могут быть)
к примеру я покупал зимой прошлой(оплатил-привезли на след день 60 кубов), а летом докупить было сложнее.. ждал 2 недели.

sansan 06.01.2015 13:03

неужели экскаватор нельзя было нанять? это же дурдом такой объём работ в ручную делать и денег наверное немало.

sansan 06.01.2015 13:07

это я по поводу фото на стр. 5, почему-то у меня она сразу открылась как в тему зашёл.

IT_Prof 06.01.2015 14:36

Естественно, когда я сказал "оставил их копать и уехал", я имел ввиду, что оставил их командовать экскаватором. Если бы копали вручную, я бы вовремя успел остановить это безобразие...

IT_Prof 08.01.2015 12:59

На днях всю ночь дул шквалистый ветер. Я больше всего переживал за не до конца накрытую кровлю сарая. Приехал на стройку и увидел, что с сараем все в порядке. Однако, проблема пришла с другой стороны.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...e530ab2735.jpg

Этот ЭППС идет с пазами, и сидел очень жестко. Ума не приложу, как его так повырывало и поразбрасывало по всему подвалу...

Пришлось на морозе заняться игрой в конструктор Лего - найди подходящую часть и попробуй запихнуть ее в пазы. В итоге все собрал на место и швы укрепил досками.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...e530847c35.jpg

IT_Prof 02.05.2015 14:41

Начинаем строительный сезон 2015 :)

За зиму привез из Новолукомля (200 км) КБ блоки на первый этаж. 48 поддонов. Вез на попутках, поэтому по стоимости доставки вышло меньше 600 USD за все.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b4f4a4775.jpg

Так же накрыл гараж-сарай кровлей.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b79947e34.jpg

IT_Prof 02.05.2015 14:51

Выставили опалубку

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b52ee2458.jpg

Укрепили

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b5218aefa.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b528f3ef7.jpg

IT_Prof 02.05.2015 15:15

Решили не рисковать, залили за 2 раза. Красота!

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b5880e2f7.jpg

http://www.domsovetov.by/imagehostin...4b5622e298.jpg

Вопрос - как заделывать отверстия от шпилек? Фундамент планируется покрыть мастикой и утеплить ЭППС 50м.


Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна