chast_nik 19.01.2017 23:10

Может и я ошибаюсь, но 16 мм.кв. алюминия это около 40А.
2,5 мм.кв. меди это грубо - 25А.
Зачем внутри щита медь 10 мм.кв.
P.S. Я не спорю, я недопонимаю.

Юра Добриденев 20.01.2017 00:36

СИП 4х16 100А, т.е. 22кВт на фазу, грубо, при однофазных потребителях. Но зависит, все равно, не от этого, тут просто запас

петя5 20.01.2017 07:15

Цитата:

Сообщение от chast_nik (Сообщение 281742)
Зачем внутри щита медь 10 мм.кв.
P.S. Я не спорю, я недопонимаю.

Всё зависит от выделенной мощности. При 32А автоматический выключатель защищает кабель сечением 6 мм квадратных. Т.е. при 32А (мой случай) минимальное сечение для коммутации внутри щитков 6 мм кв. Но здесь вспоминаем, что довольно часто сечение кабелей не соответствует заявленным- купили провод 1*6, а на деле производитель сечение занизил.. экономия меди) Поэтому, в ответственных местах, как то вводной щиток где будет АВ опломбирован, затем после ввода в дом на распределительных ветках, Сам Бог велел применить 1*10. В данном случае поговорка "запас беды не чинит" весьма актуальна

Если вводной 40А и выше, по умолчанию применяется 1*10. Если 25А, можно применять 1*6.

ezhik97 20.01.2017 07:50

@chast_nik, потому что на некоторых внутрищитовых проводах висит несколько отходящих линий, особенно на нулевых. Поэтому нужно внимательно смотреть, сколько потребителей питается через конкретный проводник и выбирать его сечение. Что б не заморачиваться, можно просто все делать шестеркой в трехфазных щитах и десяткой в однофазных.

Scorpy 20.01.2017 08:52

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 281708)
собрал наружные щиты хорошим многожильным медным кабелем

для наружки следует применять люминий. (ткп)

chast_nik 20.01.2017 08:56

Я понял, мы, наверное, про разные щиты говорили.
Я имел ввиду щитки, расположенные внутри дома.
Например, если на группу розеток стоит автомат 16А и от него отходит
провод 2,5 мм. кв., то какой провод должен подходить к этому автомату?
10мм.кв.? 6 мм.кв.? Мне кажется и 2.5 хватит.

Scorpy 20.01.2017 08:59

@chast_nik, сечение провода выбираеца по номинальному току нагрузки и допустимому падению напряжэния.
поскольку никто щитать не будет, от вводного до внутренего берите 4-6 мм2

chast_nik 20.01.2017 09:14

Это да, согласен.
Я говорил про разводку между элементами в щитке.
Как то между, например, УЗО и автоматом.

voffka 20.01.2017 09:46

@chast_nik, подбирать под автомат, которым защищен этот провод.
Если от вводного автомата 40А провод идет к автомату на 16А, то провод берется под 40А, т.е. для меди 6 мм2.

Урри 20.01.2017 10:53

Цитата:

Сообщение от петя5 (Сообщение 281657)
@Юра Добриденев, узо 40А 2P, 30Ма, тип А, 54.5 руб., АВ 32/3/С 6Ка 24.15 руб., АВ 16/1/С 6Ка 5.14 руб, Щит Golf на 24 места (2*12) встраиваемый 36.5 руб.

---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------

Собрал намедни первый щиток, из маленьких, на второй этаж Hager Golf 2*12 модулей. Первый опыт)).. заняло 3 часа, использовал провод ПуНГ 1*6, опрессовывал наконечники стриппером КВТ WS-04А. Это для разминки.. вводной 4*18 модулей, там буду делать проводом 1*10, предполагаю что станет веселее, с десяткой работать посложней. И для её опрессовки придётся прикупить КВТ СТК-03.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...05fa86e6e1.jpg

Вот такие дин рейки как на фото - на них нормально установка происходит?
Очень похожие мне давеча в работу попались - сплошное мучение после нормальных фирменных реек, хотя казалось бы элементарная деталь.

---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее было в 10:33 ----------

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 281675)
voffka

Суть же проблемы в том, что винтовой или пресс-зажим не обеспечивает зажима многопроволочной жилы без деформации. Грубо говоря, ее плющит и растяшивает. Наконечник же держит все жилы вместе, монолитно.

Зажатый под винт наконечник с проводом внутри почти также плющит. Вся разница в том что это более или менее контролируемо. Минус необжатых многопроволочных проводов - какой нибудь проводник может жить своей жизнью, провоцируя козу на ровном месте, чего с обжатыми проводами не бывает. Тут я с принимающими органами солидарен.

---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:37 ----------

http://www.domsovetov.by/imagehostin...1c08578567.jpg

Щитки большие, щитки маленькие.... вот вам кусочек моей работы в процессе так сказать, в итоге количество цепей увеличилось процентов на 20. Переделывался старый шкаф, осталось около половины старых цепей, остальное новое с отладкой и всеми выткающими, и у этого шкафа, точнее у панели в шкафу есть еще оборотная сторона, там поменьше конечно, но не сильно отличается. :)