Sas 20.10.2016 15:18

@Valerii, считали теплопотери? С этого надо начинать. Может вам одних полов не хватит на первом этаже...
если точек водоразбора (кранов) больше чем два - то ставить бойлер, если нужен комфорт, то ставить бойлер даже если только один санузел
Со встроенным все же лучше не брать. а дальше уже встает вопрос цены/качества/доступности сервиса.

Valerii 20.10.2016 15:29

С/у 2. Значит бойлер отдельный,спасибо огромное! По цене,конечно хотелось бы уложиться до 1000$.

Sas 20.10.2016 15:36

@Valerii, тогда что-то типа - BOSCH WBN 6000- 24H + Drazice OKC 160 NTR

Valerii 20.10.2016 21:20

Спасибо.

Densy 24.11.2016 21:42

Остановил свой выбор на котле Ariston clas evo 28ff одноконтурный турбированный с медным теплообменником. Когда обратился к продавцам, то оказалось что этот котел уже не выпускают, и вместо него предлагают полный аналог Ariston class x но с теплообменником из сплава стали с алюминием. Скажите насколько горелка из стали хуже медной?

sergN 24.11.2016 22:49

на величину теплопередачи.(у меди лучше всего)
медь дороже всех металлов в строительстве. дороже гавнонержи.

mastersven 25.11.2016 08:14

В Вашем случае материал теплообменника на конечный результат существенного влияния не окажет

Densy 25.11.2016 17:35

@mastersven, а какой мой случай? И что повлияет на конечный результат? Может другой котел посоветуете? Дом 200 м2, метров 70 из них теплый пол. Нужен одноконтурный турбированный, с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева и автоматики.

Sas 25.11.2016 19:15

@Densy, на 200 квадратов 28 кВт?
Бош газ7000 - 24 кВт - будет получше

Славка 25.11.2016 19:45

@Sas, чем лучше, особенно учитывая отсутствие инфы о бойлере?
@sergN, в этой моделе, по заверению предсьавительства, для увеличения теплосъёма каналы теплообменника сделали с "бурбуляторами"