ezhik97 02.02.2017 12:23

Газовая котельная - пара вопросов
 
Всем привет,

в доме будет газовая котельная, котел турбо. Площадь помещеня 7 квадратов, высота 3 метра. Окно 1,2*1,5. Дверь 80 с зазором от пола в 3 см. Стены - ГБ наружние, кирпич внутренние.
Вопросы:
1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку?
2) В доме нет естественной вентиляции. Как правильно организовать вытяжку из котельной? Возможно ли применение принудительной либо придется городить венттрубу по фасаду? И нужна ли вообще вытяжка для турбо котла?

---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:16 ----------

Я пока вижу такую формулировку:
21.24. Помещение мини-котельной, в котором предусматривается установка отопительного оборудования (кроме котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания), должно иметь освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее чем 1 раз в час через обособленный вытяжной вентиляционный канал.

то есть получается можно без вентиляции вообще в случае турбокотла?

Valery_SY 02.02.2017 15:16

Требуют обязательное наличие вентканала, и газовики обещают ежегодно проверять его состояние и сечение.

Korvet068 02.02.2017 16:06

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 282910)
1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку?

что мешает применить негорючую краску на водной основе?

Makapoh 02.02.2017 16:21

@ezhik97, а зачем для сдачи газовикам красить стену? Я по штукатурке сдавал.
Вентканал нужен. Естественный(т.е. не принудительный). Если дом в 1 этаж, то можно в перекрытии прорезать дырку и по чердаку вывести.

ezhik97 02.02.2017 16:42

@Makapoh, так ее же потом красить все равно нужно будет, а под собранным оборудованием это сделать видимо проблематично?

@Korvet068, мне то это не мешает, вопрос был в том, помешает ли это газовикам или нет?

Korvet068 02.02.2017 17:01

@ezhik97, какая может быть горючесть у негорючей краски?

Lama 02.02.2017 21:47

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 282937)
@ezhik97, какая может быть горючесть у негорючей краски?

А почему никого не смущает негорючесть штукатурки? Или кто-то видел как горит цементно-песчаный раствор? Нафиг негорючее по определению, пытаться покрыть чем-то негорючим?

Korvet068 02.02.2017 22:15

@Lama, ни когда не видели как горит краска (толстый слой нитро или масляной) на несгораемой поверхности?

Lama 02.02.2017 22:24

@Korvet068, так я про краску не спрашиваю, я спрашиваю зачем вы советуете нанести негорючую краску на по умолчанию негорючую штукатурку, чтобы сделать негорючим то что итак не горит (штукатурка) ... можно ведь подсказать человеку что штукатурка не горит, а занчит она вполне соответствует требованиям.
Я вот о чем толкую.

---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------

Цитата:

Сообщение от ezhik97 (Сообщение 282910)
1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку?

Возможно я не совсем верно понял вопрос. Но я бы ответил что возможно вообще ничем не красить, потому как оштукатуренная стена удовлетворяет требованиям. Если мы говорим в контексте подключения Газа и т.д.

Korvet068 02.02.2017 22:24

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 282972)
я спрашиваю зачем вы советуете нанести негорючую краску на по умолчанию негорючую штукатурку,

Прочтите самое первое сообщение (не моё)

Я всего лишь спросил автора

ezhik97 02.02.2017 22:30

Объясню :)
Я имел в виду вариант отделки стен котельной в виде окраски, а не облицовки плиткой - устроит ли это газовщиков. Естественно, окраска не масляной краской, а обычной, водно-дисперсионной, которой стены окрашивают.
Голая штукатурка не подходит потому, что потом под смонтированной котельной сложно красить.

magari 02.02.2017 22:47

@ezhik97, мою газовую топочную принимали с окраской. Никаких вопросов не возникло.

Lama 02.02.2017 23:31

Про негорючую краску вроде как ваш пост первый, но не в этом суть, похоже я не уловил суть вопроса от ТС, он принял решение красить в принципе, тогда ваш пост уместный более чем мой :)

trmntr 14.02.2017 15:09

А если топочная в виде пристройки с отдельной крышей, какой должна быть длинны труба, чтоб вытяжка по ней работала?

ezhik97 14.02.2017 15:15

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 283662)
А если топочная в виде пристройки с отдельной крышей, какой должна быть длинны труба, чтоб вытяжка по ней работала?

Когда я подбирал дымоход к пеллетному котлу, то в спецификации котла была написана минимальная высота дымохода. Зависела от мощности.

Стэлс 16.02.2017 21:48

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 283662)
А если топочная в виде пристройки с отдельной крышей, какой должна быть длинны труба, чтоб вытяжка по ней работала?

если пристройка к дому, то высота требуется в зависимости от расстояния до конька(по горизонтальной проекции) т.е. как и для дымовых трубhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...5f440481ba.png

trmntr 19.02.2017 15:59

Помогите как в конкретном случае, как на фото, определить каким образом должна быть реализована вытяжка в газовой котельне. 3,5х2,5м. (высота трубы, расположение) Высота дома по коньку 7,2 метра. Угол кровли котельной ≈20 градусов.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...995d0aa1c4.jpg

Юра Добриденев 19.02.2017 17:17

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 284116)
Помогите как в конкретном случае, как на фото, определить каким образом должна быть реализована вытяжка в газовой котельне. 3,5х2,5м. (высота трубы, расположение) Высота дома по коньку 7,2 метра. Угол кровли котельной ≈20 градусов.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...995d0aa1c4.jpg

Какая камера у котла ?
Не знаю за новые изменения, появились ли они, но в последних, которые я читал, при закрытой камере вытяжка в котельной, вообще, не нужна.

trmntr 19.02.2017 18:39

@Юра Добриденев, котел будет иммергаз еоло стар 24,. Что за камера в нем я не могу уточнить пока...

Юра Добриденев 19.02.2017 20:13

@trmntr, судя по картинкам, там коаксиал в стену, т.е. камера закрытая. По последним изменениям, которыя я читал, вентиляционный канал, в таком случае, не нужен. Ну а есть ли новые изменения отменяющие предыдущие изменения, поищите сами.

Prosto 19.02.2017 20:17

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 284125)
котел будет иммергаз еоло стар 24,. Что за камера в нем я не могу уточнить пока...

насколько я понимаю, это турбокотел. закрытая камера. Достаточно будет трубы которая с котлом идет. Там и выхлоп и забор воздуха. У меня такой.
Но вентеляцию котельной все равно заставят делать.

---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее было в 20:16 ----------

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 284127)
По последним изменениям, которыя я читал, вентиляционный канал, в таком случае, не нужен.

у меня в проекте не было, но сделал вентканал. А теперь каждый год проверяют наличие вентканала и его работоспособность. Если б не делал, отключили бы газ.

Славка 19.02.2017 20:53

Уже нужна вентиляция ф150
:(

trmntr 19.02.2017 20:55

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 284128)
Но вентеляцию котельной все равно заставят делать.

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 284131)
Уже нужна вентиляция ф150

Какая она должна быть? Каким требованием отвечать?

На данный момент у меня никаких труб для вытяжки не выведено, а если бы и была, то откуда в котельной браться приточному воздуху, если будут плотно закрыты дверь и окно? (например, зимой) Котельная у меня - отдельное помещение от дома (пристройка) со своим входом.

Prosto 19.02.2017 21:00

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 284132)
На данный момент у меня никаких труб для вытяжки не выведено, а если бы и была, то откуда в котельной браться воздуху, если будут плотно закрыты дверь и окно? (например, зимой)

ну предположим, абсолютно закрыть двери и окна у вас не получится. А требования есть, какой то там кратный воздухообмен. Нужно поискать. Я через гараж провел воздуховод в вытяжку. Раотает

Славка 19.02.2017 21:04

У нас забивают в проект просто трубу ф150 для вытяжки

trmntr 19.02.2017 21:06

@Prosto, @Славка, Ясно. Если все же потребуется труба для вытяжки, то что она должна из себя представлять? Обычная для канализации или какая-то специальная? Длина играет роль?

Prosto 19.02.2017 21:32

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 284135)
Если все же потребуется труба для вытяжки, то что она должна из себя представлять? Обычная для канализации или какая-то специальная? Длина играет роль?

я делал вентиляционной, но соткой. Можно вывести в стену дома. Будет короткая.

Юра Добриденев 19.02.2017 22:31

@Prosto, я тоже сделал просто для себя. Газ бы не отключили, но пришлось бы каждый раз доказывать правоту.

---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 284131)
Уже нужна вентиляция ф150
:(

Ну вот, как и предполагалось. Задрали реально, каждый год то нужно, то не нужно, постоянно что-то меняют.

sansan 05.07.2017 07:35

я решил по всему помещению котельной пложить плитку, до самого потолка, всвязи с чем возникла необходимость, кинуть розетки и кабель под автоматику для котла... какое количество розеток сделать,все с заземлением? одним блоком или в разных местах, на какой высоте, у кого как сделано? каким проводом и куда выкинуть под погодозависимую автоматику?

p/s все трубы думаю делать там наружным монтажом прямо по плитке, так правильно?

http://s019.radikal.ru/i624/1707/4d/f9702859b803.jpg

http://s008.radikal.ru/i304/1707/e5/9435d015c346.jpg

sergN 05.07.2017 09:51

пусть короб под потолком?
а от него вниз спуски к блокам. кучами.
имхо.

Sas 05.07.2017 10:15

@sansan, Для котла и всей автоматики нужна одна розетка с заземлением.
насосы могут быть запитаны на автоматике (если это предусмотрено) или от розеток.
датчик ПЗА соединяется с головным блоком проводом 2х0.75, датчик устанавливается под навесом на северной стороне строения. Голова ПЗА может размещаться в котельной, или в жилом помещении в зависимости от вида регулирования - может быть чисто погодное регулирование или совместное еще и по температуре в помещении.

sergN 05.07.2017 14:44

ну..у меня штук пять насосов...(гидрострелка + доп котел , накоторый тоже свои потребители..)
так что не все 1 розеткой обходятся.
потом на стрелках надо насосы выводить на принудительную работу. ибо они за лето закисают.-тут уже лапшу надо разгонять на выключатель.

Sas 05.07.2017 15:16

@sergN, все зависит от автоматики, например у Будеруса есть автоматика, которая поддерживает 7 насосов+клапанов+место под расширение, и функция против закисания насосов тоже есть.

sergN 05.07.2017 15:52

Оффтоп

sansan 11.07.2017 11:24

На какой высоте, считая от нижней кромки котла, обычно подвешивания котёл, в какое место вывести провод под автоматику? И розетки, одной группой или может в разных местах разместить, думаю сделать 5-6 шт., ?

на фото, котёл будет справа, бойлер левее, трубы со стороны окна, ниже батареи, батарея под окном.

http://s011.radikal.ru/i318/1707/64/5fb3f66bdbdb.jpg

ignatov 11.07.2017 12:03

Насколько мне известно, требования газовщиков:
-розетка для котла с заземлением, отдельный автомат
-две розетки для газоанализаторов, один под потолком, второй 1,5-1,7м от пола с учетом длины сетевого шнура
-расстояние от любых розеток - проводов до газовых труб более о,5 м
В Вашем случае, газовая труба, видимо, будет расположена справа и снизу от котла, соответственно, розетки целесообразно разместить слева не ближе 0,5м от газового штуцера внизу котла.

sansan 11.07.2017 15:01

Газоанализатор, смотрю у соседей только один, в том году монтировали котельные. Вспомнил, насчёт расстояния от газовых труб до розеток - минимум 40 см., так соседу газовое и сказали насчёт розеток на кухне

Korvet068 11.07.2017 16:47

Цитата:

Сообщение от sansan (Сообщение 293201)
кинуть розетки и кабель под автоматику для котла... какое количество розеток сделать,все с заземлением?

главное что бы розетки были не ближе чем 50 см от газового оборудования

sansan 12.07.2017 15:26

придётся распаковывать котёл, чтобы определить куда провода выкидывать и расстояние от штуцера до розеток.

Lama 13.07.2017 00:24

@sansan, так, а что, паспорта на котел с инструкцией нет? Там ведь все должно быть написано и нарисовано.