татьяна81 09.11.2012 16:19

Помогите! Влажные откосы и подоконник после установки окон.
 
Вложений: 4
Уважаемые спецы, помогите определить причину мокрых пятен на блоках на откосах. Ливневка установлена, откосов снаружи нет, подоконников нет, снаружи стоят отливы. Вентиляция в доме приличная - крыша не утеплена, потолок не подшит, поэтому в комнатах гуляет ветер. Более того, такие пятна в разных комнатах. Прикрепила фото. Договорилась с тем, кто устанавливал, о встрече, и уже начал разговоры типа "кладка с дефектом, и т.д." Хотя прошлой осенью окна были просто забиты и закрыты пленкой, но подоконники были сухие. Очень не хотелось бы, чтобы ездили по ушам. Пожалуйста, откомментируйте. Спасибо.

santeam 09.11.2012 17:16

По-моему, это похоже на конденсат, который выпадает на самых холодных местах, и стекает по ленте. Присмотритесь, лента потная? Если да, то не вижу вопросов к установщикам. После утепления откосов всё должно быть сухим.

татьяна81 09.11.2012 18:05

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 108970)
По-моему, это похоже на конденсат, который выпадает на самых холодных местах, и стекает по ленте. Присмотритесь, лента потная? Если да, то не вижу вопросов к установщикам. После утепления откосов всё должно быть сухим.

Спасибо. да, я думала об этом, даже, скажем, надеялась. но смущает то, что мокрое пятно есть и на 2-м от "подоконника" блоке. на фото №2 это видно, но там мокрое только то место, где есть клей, а сам-то блок сухой. т.е. получается, что конденсат спускается в пространстве м-у блоком и лентой. а сама лента влажная только внизу. и еще важный момент - при первых заморозках такого не было. обнаружилось после недели сильных дождей.

Zlusya 09.11.2012 18:07

обойдите дом вокруг. вполне возможно что косые дожди намочили стену. вот она и промокла.......

татьяна81 09.11.2012 18:12

Цитата:

Сообщение от Zlusya (Сообщение 108974)
обойдите дом вокруг. вполне возможно что косые дожди намочили стену. вот она и промокла.......

спасибо, делала такое. даже в ливень стояла наблюдала) думала даже, что может ливневка не справляется. ан-нет - не капает и не льет ничего туда. такая картина на 3-х окнах, причем одно из них прямо под крышей. т.е. и не подумаешь. что такая проблема из-за этого именно там может возникнуть. в любом случае, буду еще наблюдать, чтобы исключать варианты - дифдиагноз проводить)

ApacheM 09.11.2012 22:04

Может косыми дождями заливает на стену, а там по шву промокает?

Славка 09.11.2012 22:29

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 109021)
Может косыми дождями заливает на стену, а там по шву промокает?

тоже такая мысль была. Особенно без откосов. Может ещё и под отлив затекает

sansan 09.11.2012 22:49

Определённо это не конденсат, склоняюсь к последней версии и за отлив с торца тоже видимо водичка попадает, это хорошо объясняет пятно внизу... а выше всё же косым дождём. Ну и керамзитобетон хорошо пропитывается, это тоже фактор.

santeam 10.11.2012 21:21

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от татьяна81 (Сообщение 108973)
получается, что конденсат спускается в пространстве м-у блоком и лентой

Не, конденсат был бы на ленте со стороны помещения. Так что всё очевидно, как написали выше.
Я врезал отлив под откосы, точнее, клеил на откос 2 см. ППС поверх отлива:

Zlusya 10.11.2012 21:44

татьяна81, на крыше - это водосточка. А ливневка - это по земле и под землей.

И от косых дождей ни то ни другое не спасает.