Утепление стен
Хоть тема и избита, но не иметь её на строительном форуме считаю не правильно ).
Давайте поговорим о плюсах и минусах применения утеплителей в строительстве, о возможных проблемах и т.д. |
Вот у меня такой вопрос: имею дом из пенобетона 40см, его усадка в разы больше, чем из стандартного газосиликата. Если штукатурить сразу пенобетон, возможно появление трещин на штукатурке. Если положить на стены пенопласт, поможет ли он избежать этих трещин?
|
Пардон, откуда у пенобетона и газосиликата усадка?
|
СТБ 1117-98
4.2.1.6 Усадка при высыхании бетона не должна превышать, мм/м: 0,5 – для автоклавных бетонов, изготовленных на кварцевом песке; 0,7 – то же, на других кремнеземистых компонентах; 3,0 – для неавтоклавных бетонов. |
я утеплил блок 40 см. пятью сантиметрами пенопласта.прошло больше двух лет.пока всё нормально.у знакомого фасад делался без утепления.блок 50 см.через год пошли мелкие трещины.можно рассмотреть кладку блока.возможно слишком рано сделал фасад.случай в принципе не типичный.в основном стоят и без утепления нормально.просто в моём случае разница делать фасад с утеплением или без была не очень большой.решил сделать с утеплением.
|
Спасибо Миша за полезную инфу. У вас скорее всего автоклавные блоки, и как написал Будавник, усадка у них более терпима. А что скажут теоретики насчёт пенобетона (неавтоклав) - поможет пенопласт избежать трещин в чистовой отделке?
|
Будаўнік ведь написал, что усадка происходит при высыхании. Вы ведь не используете при строительстве невысохшие блоки. Блоки как минимум месяц валяются с момента производства до укладки, за это время они успевают набрать прочность и просохнуть как следует. Что-то, мне кажется, вы путаете. В автоклавном газосиликате усадка при высыхании по упомянутому стандарту - не более 1 мм (грубо) на метр, при распределении трещин 1 мм на метр вы их даже не заметите.
В случае мишиного друга возможно не использовалась армирующая сетка. Чем там штукатурили? |
сетка использовалась.
|
Трещины сразу появились или через год? Модет они появились все-таки сразу?
|
у ГСБ по рецепту есть внутреннее напряжение.
и он может лопаться. это считается брак. и его бывает много. это нормально. у меня полдома из некондиции забудовской. стен много. трещин нет. нарудка под сеткой .на внутрянке нет видимых трещин(уже все на заводе треснуло.) |