Classic 16.11.2011 16:36

ТТ котлы и все, что с ними связано
 
Предлагаю обсудить тему ТТ котлов.
Вижу по соседям, что газ плавно превращается в мечту, поэтому:
рассматриваю вариант отопления углем, дровами - благо места в подвале - море.

Так вот, уважаемые спецы, прошу помочь в расчетах:
Исходный материал - 190 м2 отапливаемой площади, из которых
- 95 м2 (первый этаж) - ТП + 4 батареи
- 95 м2 (второй этаж) - 7 батарей
Батареи - стальные Керми 11 типа, трубы - металлопласт, до гребенок - медь d22, эл/котел Kosvik.
Общий объем воды в отопительной системе ~ 150л.

Можете посоветовать схему ТТ котла (пока БЕЗ ТА), чтобы сделать быстро и работала оптимально (ТТ котел - 34 КВт на углях).

sergN 16.11.2011 20:11

уголь- котлов много польских хороших и простых (говорят). жарят хорошо. только
где брать уголь. уголь грязнит сильно.

Вик 16.11.2011 20:49

Ну да уголь у нас импорт. Тока не поял катёл уже есть или как? И почему имено 34 киловата?

sanyok 16.11.2011 21:27

уголь-ведро засыпешь...два ведра золы выгребаешь.. .

Павел 16.11.2011 21:47

пеллеты. но насколько я понял - учитывая стоимость хорошего пеллетника + бункера для пеллет --- экономически это не выгодно по сравнению с газом. окупаться будет долго. только думаю актуально - если газ вообще не светит.

Строитель и Ко 16.11.2011 22:28

Classic, месяц назад установил газовый + ТТ котел (юнкерс) как резерв из всех пробованных видов топлива лучше всего топливные пилеты. Теплоотдача огромная, золы мало, стоимость пилет около 100 евро за 1 тонну. Больше с топливом эксперементировать не буду.

sanyok 16.11.2011 22:35

Строитель и Ко, ТТ чисто пеллетный или всеядный?

Вик 16.11.2011 22:36

Стоимость пилет тоже не малая. Дровишки у нас рулят. Да и ресурс возобнаавляемый. Хотя на дом больше 300 метров без него или качегара не как.

Строитель и Ко 16.11.2011 22:43

sanyok, ТТ всеядный, но основное топливо уголь. Но лично мне больше понравились пилеты. Горят долго и огромным жаром. Мусора мало. Так как загрузка в котел верхняя легко проваливаются в камеру сгорания в отличее от дров.

DOLBO.BY 17.11.2011 00:14

пеллеты хороши подачей в топку максимально без участия человека (кочегарения). раз в пару дней можно бункер загружать

Classic 17.11.2011 08:53

Народ, что сыпать в котел - не то, что спрашивал.
Или сегодня все темы - просто потрепаться ни о чем?
Вопрос - оптимальная схема подключения ТТ котла к имеющейся системе отопления!

sanyok 17.11.2011 09:45

Цитата:

Сообщение от Classic (Сообщение 37429)
Народ, что сыпать в котел - не то, что спрашивал.
Или сегодня все темы - просто потрепаться ни о чем?
Вопрос - оптимальная схема подключения ТТ котла к имеющейся системе отопления!

1. см.руководство по эксплуатации котла.....
2. через гидростьрелку..
3. через термоаккумулятор...

santeam 17.11.2011 10:06

Вложений: 3
имхо, к имеющейся нежной пластиковой системе, ТТК с 2Х запасом да еще на угле - через буферную емкость.
Привожу кадры из руководства по проектированию виссмана, аналогичны схемы на сайте атмоса.
Вторая картинка - с теплообменником, если ТТК и ТА не рассчитаны для давления закрытой системы.
Если ТА (буфер) не хотите, тогда загрузку угля надо ограничивать, это третий рисунок.

santeam 17.11.2011 10:34

Вложений: 1
полный текст немцев

Classic 17.11.2011 11:10

Буферная емкость похоже нужна, т.к. на подачу нельзя темп высокую давай, а для работы ТТ котла темп. "обратки" мин 50 гр = темп подачи ~80 гр.
Получается нужна обвязка ТТ котел - буферная емкость + бойлер косвенного нагрева и запараллелить с эл/котлом (уеду, а ТТ котел остынет, чтобы эл/котел поддерживал минимальную темп).
Может кто-нибудь понятно красиво нарисовать? :)

santeam 17.11.2011 11:19

электрокотел можно врезать на подаче в СО, после ТТК+ТА, чтобы не греть дымоход и ТА,
он будет автоматически включаться своим термостатом когда на входе увидит холодную

ApacheM 17.11.2011 22:33

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 37463)
электрокотел можно врезать на подаче в СО, после ТТК+ТА, чтобы не греть дымоход и ТА,
он будет автоматически включаться своим термостатом когда на входе увидит холодную

В связи со сменой строительного проекта, проект отопления сейчас на "переработке". Так вот в нем все это есть - и электрокотел, и ТА с косвенным нагревом. Как будет на руках - сброшу схему котельной.

Shpetny 25.01.2012 09:53

Вложений: 1
Подскажите, работоспособна такая схема для ТТ котла с буферной емкостью?Вложение 12489
У меня два этажа
Отопление радиаторами (первый и второй) и ТП на первом этаже

sergN 25.01.2012 11:06

я по ТТ не спец (на их доме тема хорошо развита)
но газовый я бы подключал слева в торец коллекторов- тогда бы автоматически шла раздача в контуры без отсечения ТА кранами (если датчик на коллекторе)
нуи тут переохлождение обратки на ТТ-надо термостат (камазовский всунуть) или трехходовой для ТТ котлов

santeam 25.01.2012 11:38

я тоже думаю, что это неправильная схема,
и обратка в ТТ всегда холодная,
и даже не в мощности змеевика дело, он вредит (имхо):
ТТ должен сначала нагреть дом, а уже потом заряжать ТА, т.е. в типовых схемах циркуляция через ТА начнется только когда "отключатся" насосы контуров, ЯТД

Classic 25.01.2012 12:15

http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=62&page=20
Сообщение 582 - рабочая система отопления на ТТ

Что у вас вижу не того (по-моему - я НЕ мастер, а пользователь)
- Обогревающая жидкость берется из ТА - надо до него, т.к. дольше будет нагреваться до подачи в СО
- Обратка идет в горячую область - опять принудительное отсуживание

Shpetny 25.01.2012 13:26

Мне мой сантехник предложил такую схему, а так как в Гомеле с мастерами туго, то вот и прошу помощи...
Схему Classica взял на вооружение, но есть непонятные моменты

ignatov 26.01.2012 00:47

Теплообменник в ТА позволяет применить в котловом контуре открытый расширительный бак и обеспечить надежное воздухоудаление. Да и рабочее давление у стальных котлов обычно низкое.
В то же время для передачи необходимой мощности нужна разница температур внутри-снаружи теплообменника, тепло пойдет в систему только после разогрева ТА.
На смесительном узле ТП перемычка должна быть выше насоса (по рисунку)

Либерти 24.03.2013 20:20

Подскажите где приобрести или заказать буферную емкость (ТА) с верхним размещением теплообменника.

CINEMAX.by 31.03.2013 12:38

если я правильно понял тему.. то понимаю так, если взять теплопотери дома площадью 200м2 в самую холодную пору = 100вт/м2 - выходит, что в дом нужно отдать 20квт в час. с 1кг древесины допустим можно взять 4квт/1кг. Т.е. в час должно сгорать 5кг дров..
Соотв. возник вопрос по объемам камер для закладки топлива в ТТкотлах.
Берем таких вот 4 котла, допустим:
Viadrus U 22 D на 40квт
http://www.viadrus.org.ua/kotly/viadrus-u22-d
DEFRO OPTIMA KOMFORT Lux на 30квт
http://www.defro.by/kotly/defro-optima-komfort-lux.html
SAS MI на 42квт
http://sas-kotly.ru/catalog/mi
Atmos D 30 на 28квт
http://atmos.by/index.php?page=shop....emart&Itemid=3

Пытаюсь понять сколько в каждый из них можно кг дров разово заложить.
У виадруса объем камеры сжигания указан, 99л
У Дефро - ничего не сказано по объему. Есть цифра "Разовая загрузка топлива (уголь)" = 80кг. Но тож уголь, у которого объемный вес во сколько? раза в 2 больше, чем древесины..
У SAS указан некий параметр "емкость бункера" 175мд3. Какого бункера? камеры закладки или всего внутреннего объема? Непонятно..
Атмос имеет объем засыпки в 105л

Т.е. как я понимаю данные виадрус и атмос имееют приблиз.одинаковые объемы камеры закладки дров, а раз так - значит гореть при одинаковых оборотах :) будут приблиз.одинаково по времени для получения наших заветных 20квт/час.
Непонятно почему тогда у видруса заявлена мощность в 40квт, а у атмоса в 28??
С Дефро и САСом вообще непонятно какой объем камеры закладки у них и сколько кг реально лезет...
Возьмем другой параметр, вес котлов:
Виадрус 40квт = 377кг
Дефро 30квт = 426кг
САС 42квт = 540кг (без воды)
САС 36квт = 500кг (без воды)
Атмос 28квт = 388кг

Итого странная штука вырисовывается.. Только один производитель САС указал вес котла без воды :) Что у других.. с водой или нет - непотяно.
Как Виадрус выдавая 40квт весит меньше, чем 28киловатный Атмос? Не вяжется как-то это дело... нанотехнологии или маркетинг?
Поделитесь, пжлста, мыслями, какой из оных будет большую топку/вес закладываемых дров.. ну и гореть соотв-но дольше

Pavel_GGS 31.03.2013 12:47

у меня верхняя планка теплопотерь 50вт на 1м2. это с вентиляцией.
буду ставить дублирующий ТТ котел с теплоакуммулятором на 2 куба. даже если и сгорит это все за 2-3 часа, то подход к котлу будет не чаще чем 2 раза в сутки.
причем никакой роли нет чем топить или долгоиграющими чурками или обрезками. главное эффективно снять с закладки тепло.
( ну понятно что обрезков чуток более надо. но не принципиально)

CINEMAX.by 31.03.2013 13:04

Павел, а зачем его вообще заводить? котел то этот ТТ при наличии газа?
чтобы влезть в тарифную сетку по газу?
тут еще вопрос у меня дилетантский - хватит ли мощи твоего котла, чтобы зарядить ТА на 2тыс.литров ? посидел подумал :) хватит и на больше.. только это зачем все нужно то.. с ТТ системой в смысле связываться.. апосля когдай-нить ж сделать ее можно, если желание не пропадет..

Pavel_GGS 31.03.2013 13:19

Цитата:

Сообщение от CINEMAX.by (Сообщение 135240)
Павел, а зачем его вообще заводить? котел то этот ТТ при наличии газа?
чтобы влезть в тарифную сетку по газу?
тут еще вопрос у меня дилетантский - хватит ли мощи твоего котла, чтобы зарядить ТА на 2тыс.литров ? посидел подумал :) хватит и на больше.. только это зачем все нужно то.. с ТТ системой в смысле связываться.. апосля когдай-нить ж сделать ее можно, если желание не пропадет..

чисто в подстраховке
может местами и ошибочно... короче это все пока в процессе

evg 31.03.2013 15:35

У меня ТТ котёл SAS на 23квт. Специально не мерял, думаю примерно рров за раз заложить можно максимум на 15кг. Ну и отопить дом только дровами не реально, только брикет спасает.

Либерти 31.03.2013 15:44

у меня sas mi 29 квт
правда в упаковке еще)))
вес 455 без воды
обьем камеры 110л , все прописано в паспорте (визуально - еще больше)

freeze 31.03.2013 16:16

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 135264)
Ну и отопить дом только дровами не реально, только брикет спасает.

Почему не реально? Часто закладывать надо?
Какой влажности и что за дрова ипользуете?

---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее было в 15:03 ----------

Цитата:

Сообщение от CINEMAX.by (Сообщение 135236)
Как Виадрус выдавая 40квт весит меньше, чем 28киловатный Атмос? Не вяжется как-то это дело... нанотехнологии или маркетинг?

Правильно - нанотехнологии, Атмос пиролизник.
Сас столько весит из-за толщины стали теплообменника и самого тела. Я как увидел - был в шоке... Сас видимо 2 раза успеет морально устареть, прежде чем с ним что-то станет :)

evg 31.03.2013 16:52

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 135267)
Почему не реально? Часто закладывать надо?
Какой влажности и что за дрова ипользуете?

Да, дрова очень быстро сгорают (в отличие от брикета). Дровам 1 год.

freeze 31.03.2013 17:58

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 135271)
Да, дрова очень быстро сгорают (в отличие от брикета). Дровам 1 год.

Дрова береза?
Как часто приходится чистить котел на брикете?

Вик 31.03.2013 19:47

CINEMAX.by, Кратко по котлам. Из всех ваших предпологаемых котлов тока сас болие мение подходит под дрова. Чугуняки и атмос котлы с колосниковой решоткой, простые слоевые топки (кстати не знал что у атмоса есть такая модель, но с другой стороны если делают кст то почему и им в этой ниши не попастись). Можно и их но мощностью раза в 2 больше и тока для зарядки ТА или будите возле него жить. Реальная загрузка таких котлов за раз будет 15-20 кило с которых вы больше чем по 3 кв не выжмите (в реалии в слоевой топке и того меньше). Кстати почему evg так уверено говорит что дровами не отопить, тока брикетом (и ведь не врёт)? А просто потому что брикет и дрова хоть и примерно одинаково выделяют тепла на килограм но брикет чуток плотней, и в топку его больше влезит и горит он немного по другому и дольше. А вот будь у него котёл с возможностью загрузить стока же дров по весу как и брикета да который ещё и умел бы сжечь их за стока же времени как брикет горит.. былаб совсем другас песьня. Посему к вашему сасу в список стоит добавить атмос-пиролизник, ирлих-газифицирующий и стропуву (у струпа кстати есть 1 недостаток, он круглый, немного проблемно дрова укладывать). У калвесов и дэфро тоже в линейке есть чисто дровяные котлы.

---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:41 ----------

Обсуждать мощность котла без знания теплопотерь дома бесмыслино. ТТ котёл нельзя зажать намного ниже от номинала не потеряв в кпд. Да и для котла и дымохода это плохо, очень. Выход в установке ТА и работе котла на него на номинале. Но и его не подбирёш не зная теплопотери.

evg 31.03.2013 21:48

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 135279)
Дрова береза?
Как часто приходится чистить котел на брикете?

Дрова разные (какие дал гортоп - а он в разнабой может давать). Котёл чищу раз в год (экспуатирую 3ю зиму), не уверен что делаю правильно.
У брикета конечно большой минус - очень много золы от него, дрова намного лучше сгорают. Но брикет намного дольше горит, плюс по массе его больше влазит

Вик 31.03.2013 22:27

evg, А расход у вас брикета на сезон скока?

Вик 07.04.2013 12:18

Ещё раз хочу написать про уневерсальные котлы... http://www.orlanski.ru/ неплохой сайтик. Советую обратить внимание на характеристики уневерсальных котлов и чисто дровяных. Учитывая то что по чугунякам они ихмо не врут а отличие от популярных у нас бобров и бошей практически нет... Ну кому как а мне 2 часа между закладками мало.

freeze 02.01.2017 13:51

Вот что-то вопрос мучит по вопросу работы смесительного узла для поддержания оптимальной для тт котла обратки. А именно - в котле начинает догорать топливо, температура падает, клапан(например на 55'С) постепенно закрывается и по достижении 55'С работает на коротком контуре - т.е. ничего не отдавая в систему. И что не есть хорошо - это может длиться достаточно долгое время... а ведь неплохо бы чтобы остатки этого тепла пошли например на тп. Насколько верен ход моих мыслей и что(хотя бы в теории) можно предпринять?

ignatov 02.01.2017 22:05

Если предусмотрена естественная циркуляция в контуре котел-теплоаккумулятор (при аварийном отключении насоса) проблема, на мой взгляд, решается отключением котлового насоса по термостату (например ниже 55 С)

Korvet068 02.01.2017 22:22

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 280041)
Вот что-то вопрос мучит по вопросу работы смесительного узла для поддержания оптимальной для тт котла обратки. А именно - в котле начинает догорать топливо, температура падает, клапан(например на 55'С) постепенно закрывается и по достижении 55'С работает на коротком контуре - т.е. ничего не отдавая в систему. И что не есть хорошо - это может длиться достаточно долгое время... а ведь неплохо бы чтобы остатки этого тепла пошли например на тп. Насколько верен ход моих мыслей и что(хотя бы в теории) можно предпринять?

Если стоит ТА то ничего предпринимать не нужно, ибо внутри самого котла воды просто мизер относительно всей остальной системы.