serega 08.09.2014 11:16

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 198725)
тригонометрии

Славка, Тригонометрия это раздел математики, наверно ты имел ввиду аксонометрию?

evg 08.09.2014 11:20

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 198725)
можно. Но всё это должно быть нарисовано в проекте в тригонометрии.

На проекте нарисованы прямые газовые трубы (. Т.е. нужно переделывать проект?http://www.domsovetov.by/imagehostin...d5c2a17182.jpg

Славка 08.09.2014 11:30

внести изменения, чтоб не было недоразумения

---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:29 ----------

Цитата:

Сообщение от serega (Сообщение 198726)
Славка, Тригонометрия это раздел математики, наверно ты имел ввиду аксонометрию?

Да :))) Совсем попутал :)

evg 08.09.2014 11:37

А если без переделки проекта? И есть пределы в растоянии от газопроводы до стены дома?
Если например не 5см сделать а 10см? (тогда водосточка не будет мешать)

VAR 08.09.2014 11:39

на проекте все линии ровные. когда проводили газопровод монтажники с инженером смотрели по месту. где трубу изогнуть так а где так, где пустить ее под потолком а где и ближе к полу...

evg 08.09.2014 11:44

VAR, Спасибо за ценную инфу ). Просто проектант сказал, (а проводить будут его же ребята, он частник) что газовую трубу они гнуть не будут, что мне нужно снять водосточку, а потом думать как ею обогнуть газ-трубу.
Но для меня было бы проще саму трубу газовую изогнуть при монтаже

Славка 08.09.2014 11:55

у меня сейчас труба идёт от стены в 10 см, на случай утепления. Все изгибы трубы вносятся в проект, тк будет проверять технадзор.
Сначала сварили, а потом внёс изменения в проект по факту

evg 08.09.2014 11:58

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 198734)
Все изгибы трубы вносятся в проект

Ну может всякие "уточки" не нужно детализировать?

VAR 08.09.2014 12:00

по проекту труба идет в топочной в углу затем опускается на метр вниз, кран, подключение к котлу. в итоге в углу трубу углом не вели т.к. в углу стояк канализации. стояк обошли и спуск к газовому котлу сделали до стояка...
они сами говорили что на бумаге у проектировщиков все просто а в жизни наоборот... они могут поменять схему прокладки трубы но в рамках нормативов...

evg 08.09.2014 12:18

Ещё вопросы: в проекте написано - двери в кухне подрезать на 3см. Подрезать столько не хочется. Можно ли их просто снять на время?
И по вентканалам (в кухне и в топочной) - у меня они 100мм, а по проету 150мм. Критично ли (и проверяют ли) это?