Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Фундамент (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Плавающий(плитный) фундамент (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=345)

artemr 16.06.2011 15:58

плита
 
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 9309)
неровность ни начто не влияет.
такое чувство что в бетоне нет крупного заполнителя. бетон дал усадку при высыхании.
у нас в Гродно уже месяц проблемы с бетоном. нет крупного заполнителя

Плита делалась так:
- сняли плодородку,
- сняли грунт(90 процентов песка + тонкие слои глины по 1см толщиной),
- засыпали 72 м3 песка и утрамбовали,
- засыпали 24 м3 камней мелкой фракции 1-2 см и утрамбовали,
- сделали гидроизоляцию на всю площадь с отбортовкой,
- сделали арматурную сетку 20*20 низ + 20*20 верх + дополнительные ребра под всеми стенами и в зубе по периметру
- залили бетон - итого высота плиты 30см + 20 см зуб

Бетон после того как засох то в нем действительно виден достаточно мелкий наполнитель - фракция 1-2-3 см.

Но вопрос в том насолько это плохо в целом?

Pavel_GGS 16.06.2011 19:06

а бетон вибрировали ? и ухаживали с обильной поливкой ?
в целом оно плохо. но не смертельно в местах где стоят сверху стены.
надо подмать в дальнейшем. кстати армирование уж както обобщенное. сколько не считал и у всех всегда дополнительное есть.
1-23-см это еще нормальный заполнитель. причем его должны быть не менее 60-70 процентов.
блин уж очень быстро бетон высох. и дал усадку. я такое видел на мелкозернистых бетонах. порвало в первые сутки.
возможно расслое по фракциям было. заполнитеь слег к низу. либо неравномерно по всему объему распределен.
опишите процес заливки и ухаживания.

CINEMAX.by 17.06.2011 01:04

Вложений: 7
Павел добрый вечер (я собсна уже раз 100 наверное у вас совета спрашивал - Mixalz_ом на вашдоме зовуся :) )
Вобщим... может и на том форуме уже спрашивал.. чего-то запамятовал..
Но точно помню, что "свои" такие трещинки ДимеSC на фотике показывал - вроде сказал не парится.
Хотелось бы ваше мнение услышать.
На плиту шел 250 марки бетон (правда, что действительно он привезли, гарантии ессно никакой). Подавался ч/з бетононасос. Уплотнялся-трамбовался глубинным вибратором (во прикол был - не знали как запустить его :ag: в итоге как оказалось совершенно случайно - долбануть его обо что-нибудь нужно было - тут он и взвизжать начинал :ag: )
Единственное.. что самого смутило - это лили в ноябре.. и в ночь после заливки было уже что-то около 0 градусов. Потом вроде поотпустило по ночной погоде - но самую малость.
И вот практич. на след. день такие вось трещинки. Это как я понял - усадка бетона ? И как критично она влияет на несущую спос. плиты ? Просто, если (как вот я хочу) - нагрузить плитень только кирпичными стенами - эти сетки не наделают делов?
Или как с теперешним дифецитом цемента - другой вариант лезет в голову - наружн.стены лупануть из ГСблока, а центр. несущую - тяжелую кирпичную в 380мм. Тоже задумываешься, что "а может неравномерно будет нагрузка на плитень.. ну по центру - вес в пару раз боле, чем по краям" :dm: ..
Ну и фоток пару приложил с самого процесса.. может по ним ченить увидеть можно - в чем причина "сетки" такой образовавшейся... ?

CINEMAX.by 17.06.2011 01:16

Вложений: 4
вот еще..

Pavel_GGS 17.06.2011 01:37

а защитный слой какой?

artemr 17.06.2011 09:42

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 9558)
а бетон вибрировали ? и ухаживали с обильной поливкой ?
в целом оно плохо. но не смертельно в местах где стоят сверху стены.
надо подмать в дальнейшем. кстати армирование уж както обобщенное. сколько не считал и у всех всегда дополнительное есть.
1-23-см это еще нормальный заполнитель. причем его должны быть не менее 60-70 процентов.
блин уж очень быстро бетон высох. и дал усадку. я такое видел на мелкозернистых бетонах. порвало в первые сутки.
возможно расслое по фракциям было. заполнитеь слег к низу. либо неравномерно по всему объему распределен.
опишите процес заливки и ухаживания.

Защитный слой 4-5 см вышел

А что значит обобщеное армирование? - в сумме на плиту 128 квадратов пошло 3 км арматуры диаметром 12, и 300 м диаметром 10

По поводу того, что высох - он как бы не высох, сняли просто опалубку, когда я ездил(+10-15 часов после заливки) он был еще не полностью затвердевший и можно было колупать.

По поводу вибрирования - вся плита вибрировалась - но большая часть трещин именно там где вибрировалось дольше всего

CINEMAX.by 17.06.2011 18:51

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 9643)
а защитный слой какой?

не совсем понял.. что за защитный слой ? это расстояние от арматуры до края бетона ? если да - то снизу 35мм.. в общем, как по проекту плиты Дима считал. (он говорил еще помнится, что чем ближе арматура к краям - тем вроде как лучше-правильней...) Сверху - аналогично.. Снизу реально где-то от 3 до 5см. Сверху.. думаю что приблизно тоже так вышло.

Pavel_GGS 17.06.2011 19:08

короче диагноз: смесь и так судя по фото была удобоукладываемая. вибратор опустил вниз гравий. сверху в большинстве своем мелкозернисиый бетон. при большем защитной слое не происходит таких трещин. т.к по сторонам от арматуры бетон усел. а в месте арматуры он завис сверху.
все это терпимо. кстати грубо в среднем 200-250 ллитров надо на куб воды. в миксере и так все хорошо бадяжиться. подлили маслица в огонь.
у меня смесь была очень жесткая. гора с градусом в 45. я сверху стоял и куча не опускалась. вибратором все в пух и прах разложилось. чисто производство работ подкачало.

malex 17.06.2011 19:15

У меня верхний защитный слой 25 мм. Тоже будет вибратор. Бетон м250. Такое тоже может получиться по ходу?

Pavel_GGS 17.06.2011 19:21

да весьма вероятно.
бетоны разные бывают. мона с пластификатором. там вообще вибратор не нужен.
уж очень влияет подбор состава бетона. я всегда брал на заводе где автоматическая линия стоит. там набодяжить невозможно и даже по просьбе вода не может доливаться. смотрите по обстоятельствам