sanyok 14.07.2011 22:56

Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления
 
Давайте обсудим резервное электропитание котлов и насосов....
..обсудим стабилизаторы напряжения для котлов...
Что..как...зачем?
делимся информацией и впечатлениями...

santeam 15.07.2011 10:29

лично проверял некоторые аксиомы :)
1. насос при работе от простого ИБП, т.е. с Несинусоидальным сигналом ("апроксимацией") на выходе, и от преобразователя "прикуриватель в 220", жужжит и греется, т.е. нужен ИБП с синусоидальной формой сигнала (большинство с приставкой "Smart" (но не все!), "Sinus")
2. на выходе большинства ИБП при работе от батареи "теряется" ноль, что не подходит для многих фазозависимых котлов, надо внимательно фазировать ИБП.
3. от дешевых стабилизаторов с шагом >= 10% больше вреда чем пользы, т.к. при их работе получаются скачки напряжения 210<->230 в., к тому же подобная фича (AVR) есть в нормальных ИБП. Уж если покупать стаб, то НЕ механику, а электронный и 3-5% точности, например Штиль или Лидер.
4. держать ИБП постоянно включенным при неработающем днем котле мало смысла, т.к. однажды по приезду с работы меня встречал темный дом и разряженный ИБП...
Теперь у меня ИБП (Powerman Real Smart 1500 с увел. аккумами 2* 12в 18Ач) стоит в выключенном состоянии, при этом на его выходе есть напряжение, т.е. он только фильтрует. При "штормовом предупреждении" - угрозе пропадания света - во время отопительного сезона держу включенным. Наверно, правильнее было бы поставить стаб, а в резерве держать заряженный ИБП или бензогенератор...
При топке ТТ котла его насос обязательно от включенного ИБП с достаточной емкостью аккумов ;)

sanyok 15.07.2011 11:17

я думаю что ИБП показан в члучаях работы насоса ТТ для предотвращения закипания системы. Что ещё в обвязке ТТ запитывается на ИБП???
а как дела обстоят с ГК про отсутсвии тока в розетке???

sergN 15.07.2011 11:38

задачу по питанию можно разбить на 2 части.
1/ частичное снабжение критических потребителей
2/полное снабжение.
от себя. лет 15-10назад такое случалось часто. кроме того бывало , что в сети было 180 вольт и котел вырубался.
сейчас реже , поэтому могу "соврать".
так вот использовал 2.5 кВт бензогенератор.(только не забывать от улицы отрубиться , а то соседей будете питать.)
холодильник и освещение работал без проблем.
а вот вайлант не работал. что не удивительно.
поэтому имеет смысл приводить примеры положительного использования ИБП с синусоидой и возможностью подключить к нему аккумулятор на , скажем , 100 А/ч.

santeam 15.07.2011 12:13

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 14932)
а как дела обстоят с ГК про отсутсвии тока в розетке???

выключен, газовый клапан закрыт.
А вот пропадание эл-ва при работе это плохо, иногда некоторые ТО могут закипеть, при скачках напряжения электроника - вылететь

santeam 15.07.2011 12:18

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 14936)
ИБП с синусоидой и возможностью подключить к нему аккумулятор на , скажем , 100 А/ч.

большинство "смартов" слишком мощные, с шиной 24В т.е. двумя аккумами внутри. Ставить две автомобильные 55тки не пробовал, думаю, будут вонять при зарядке, если не сгорит зарядная цепь ИБП... Слышал про специализированные ИБП для такого.
Компьютерные с подключением внешней батареи нереально дорогие и с лишними интерфейсами. Когда то был на 400ВА вроде Орвальди Синус на одном аккуме - интересный вариант, особенно если удалить в нем зарядник и автомобильный аккум заряжать отдельно

evg 15.07.2011 12:33

santeam, скорее всего у Вас PawerMan ИБП?

sanyok 15.07.2011 13:44

а у кого какие приборы стоят???
довольны ли вы ими???

santeam 15.07.2011 13:58

evg, Да, точно, Powerman а не Powercom :)
мне понравилоь, что вместо штатных аккумов по 12ач влезли по 18!

sanyok 15.07.2011 14:10

santeam, насколько я понимаю, это ибп от компа? как на нём работает котёл, насосы???

santeam 15.07.2011 15:09

нормально работают - как и от сети, он же с синусоидой на выходе
(только забыл бипер заткнуть - противно громко пикает когда от аккумов :))

sanyok 15.07.2011 15:22

ооооо....У меня Иппон есть...поменять аккумулятор, добавить ещё один....и можно пользовать!

santeam 15.07.2011 16:53

какой именно иппон? если он с одним аккумом, два нельзя просто подключать

sanyok 15.07.2011 17:35

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 14985)
какой именно иппон? если он с одним аккумом, два нельзя просто подключать

вроде бы на 600ВА....

santeam 15.07.2011 17:52

Back USP? так он наверняка не с "синусом"

sanyok 15.07.2011 18:53

ИБП Ippon:
модель Back Power Pro 600
http://www.ixbt.com/power/bpp600.shtml

пионер 15.07.2011 21:03

у меня стабилизатор лидер 400w от интепс.
жалоб нет.
отключение света на несколько часов страху не приносит.
стабилизатор свою функцию выполняет. замеры делал-скачков нет.даже когда соседи на этой фазе сварку сваривают

sanyok 15.07.2011 21:11

чёта я функции бесперебойника в нём нигде не вычитал...тока стабилизатор..

пионер 15.07.2011 21:14

конечно стабилизатор. просто из названия темы первое слово переписал чета по ошибке:). стабилизатор Лидер.
бесперебойник не нужен пока был

sanyok 15.07.2011 21:15

проверка бдительности?

sergN 15.07.2011 21:50

гы .
тут уже 2 вопроса.
вопрос #1 мы щиток вводной комплектуем каким ограничителем импульсной перегрузки? (если рядом ...уйнет молния , то предохранители перегорят сразу в котлах- и это минимум- имели все у нас в квартале.)
если такая фича есть , тогда и "стабилизатор Лидер."-кашерно.
в противном случае , я его бесплатно не возьму.-рожно редкостное.
в общем тут незьзя надергать чего-попало и радоваться.
надо делать постановку задачи .
и по этой задаче отвечать.(проектик делать.)

sanyok 15.07.2011 21:54

на ввод в дом будет поставлен Solpi 7500...
в котельной на котёл отдельный прибор..
тока вот какой?

пионер 15.07.2011 22:14

если уйнет молния,то какой стабилизатор или ИБП остановит её?

sanyok 15.07.2011 22:17

котёл остановит)))))

sergN 15.07.2011 23:26

у нас попало в поле рядом с КТП ...от неё пошло по сети ..не знаю по земле или по проводам ..
есть такая байда для защиты системы от всплесков...не смог найти в своей макулатуре. найду- выложу.

adf 16.07.2011 20:06

Байда называется УЗИП (устройство защиты внутренних электроцепей от импульсных перенапряжений)

но это уже другая пестня

santeam 16.07.2011 23:46

на бензозаправках используют онлайновые APC Smart-UPS On-Line SURT2000XLI, но даже 1000-ки этой серии стоят неподеццки

sanyok 16.07.2011 23:50

может есть смысл не котёл на ИБП вешать, а только цирк.насос(ы).....
котёл отрубится, а насосы ещё минут 5-7 воду будут гонять, что снижает лиск закипания в котле.....
..это так...мысль пришла...

sergN 17.07.2011 00:24

не правильно. вешать на смарт надо котел. у него свой насос встроенный(он же на потроха котла заведен).там и автоматика.
а то , что дальше-менее критично.

sanyok 17.07.2011 00:29

хорошо....
допустим, котёл на ИБП.....
..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет.....
сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален....
или я что-то не так понимаю?

sanyok 17.07.2011 00:36

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 15172)
хорошо....
допустим, котёл на ИБП.....
..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет.....
сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален....
или я что-то не так понимаю?

а если запитать насосы радиаторов и ТП(вторичные кольца), то они всё равно будут создавать проток воды через теплообменник котла, следственно...закипание имеет меньше шансов..:hq:

sergN 17.07.2011 11:06

какое накуй закипание. у вас что-нет термодатчика на подаче и аварийного термостата?
ну что вы ей богу как в первый раз.

sanyok 17.07.2011 13:27

ну я не знаю...пока ничего нет

sergN 19.07.2011 13:12

тогда надо набросать схему и состав оборудования.
а то трудно заочно лепить.
(просто аварийный термостат обязателен , ну а автоматика котла зависит от котла.... у примуса нет никакой......при достижении на подаче предельной установленной котел вырубается ....а если не вырубается , то потом аварийный вырубает)....если это ТТ , то насос котла по-любому запитывается с котлом- зачем кипяток сливать

в общем опиши.

ByDeRus 22.07.2011 13:54

Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 15172)
хорошо....
допустим, котёл на ИБП.....
..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет.....
сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален....
или я что-то не так понимаю?

а зачем предусматриваить ИБН с резервом на 1 час? Что станет с системой отопления дома за 1 час даже при -30 за бортом?
Котел остановился и если вода закипела выросла температура и давление сработал ПСК котла и все.Включили свет, котел включился и все работает дальше.Итог все работает.
Где печаль то?

evg 22.07.2011 15:52

Наверное имет значение какой котёл, газовый или твёрдотопливный? Для ТТ итог может быть более печальный?

santeam 22.07.2011 16:01

имхо ИБП обязателен только для ТТ без ЕЦ
а для газового я его держу в резерве, если отключат эл-во не на час а на сутки, от ИБП можно нагреть воды и подогреть дом включив котел на максимум хоть на 1 час

evg 22.07.2011 17:13

И соответсвенно опасения от sanyok в вопросе №30 имеют право на жизнь?
Цитата:

Сообщение от sanyok (Сообщение 15172)
хорошо....
допустим, котёл на ИБП.....
..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет.....
сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален....
или я что-то не так понимаю?


santeam 22.07.2011 17:28

если на подаче ТТ > 90° и полная топка угля, то однозначно

evg 23.07.2011 21:42

Вот и как оставлять тогда котёл полный дров и уезжать на работу? Пусть ИБП на час хватит а дальше?.
Просто случай уже был у меня когда котёл до 118С нагрелся, хорошо что дома был - зрелище ещё то ). Система безопасности почему то не сработала, "гасил" котёл в ручном режиме