a-rei 21.04.2015 00:08

разводка электрики
 
пришло время делать разводку, дайте господа совет, дом из газосиликата, перекрытия деревянные балки, сверху мансарда, решил пустить провода по потолку(правильно ли, можно ли?), в комнатах в разных углах будут розетки, в прихожей над каждым помещением будет коробка, как в коробку проводить провода, от каждой розетки своя линия, или одна линия и припаиваться к каждой розетке(где правильно,рисунок 1,или пустой?), или лучше всё пустить на полу?http://www.domsovetov.by/imagehostin...56a732b53f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...56ab9116ce.jpg

privatt 21.04.2015 00:13

Я делаю по 1-му варианту.

a-rei 21.04.2015 00:41

Цитата:

Сообщение от privatt (Сообщение 223570)
Я делаю по 1-му варианту

Получается в коробке будут скручиваться сразу по 3-4 провода вместе? это хорошо, или так лучше всего?

santeam 21.04.2015 09:47

3 провода ВВГ 1,5 скручиваются и пропаиваются легко обычным паяльником 60-100вт. 4 уже сложнее, особенно когда один из них 2,5 (входящий).
5-6 даже не пробовал, понадобится газовая горелка, я делал на ВАГ-ах, но не увлекаться, а то "паук" не поместится в коробке.
Я варьировал схему в зависимости от нагрузок. Несложно представить, где у вас будет чайник, посудомойка, утюг - к ним минимум скруток. А на стиралку прямая линия с УЗО.

Nick_Shl 21.04.2015 10:31

Цитата:

Сообщение от a-rei (Сообщение 223569)

Если по потолку, то лучше первый вариант, скрутку делать на потолке там, где остальные трассы получатся короче.

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 223586)
4 уже сложнее, особенно когда один из них 2,5 (входящий).

Так делать - идиотизм. Никакого эффекта от большего по сечению входящего не получите.

ignatov 21.04.2015 10:51

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 223591)
Так делать - идиотизм. Никакого эффекта от большего по сечению входящего не получите.

"Входящий" 2,5 от автомата на щитке, "уходящие" 1,5 -несколько групп розеток. Токи последних суммируются. Где идиотизм?

Nick_Shl 21.04.2015 11:08

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 223594)
"Входящий" 2,5 от автомата на щитке, "уходящие" 1,5 -несколько групп розеток. Токи последних суммируются. Где идиотизм?

По логике да, ставим автомат на 16А, с одной розетки тянем 8А, со второй 8А, в итоге по входному течет 16А, а по розеточным 8А, ничего не перегружено.
Но кто вам помешает тянуть с одной розетки все 16А? Никто! В итоге перегрузите кабель от скрутки до розетки. Что бы этого не происходило, автомат надо ставить по меньшему сечению. А если так, то зачем класть до скрутки кабель большего сечения? Вот в этом и идиотизм.

freeze 21.04.2015 13:10

Сечение 1,5мм2 аккурат 16А для скрытой проводки(вроде так было), да и розетки тоже. На постоянные нагрузки(болер, стиралка и т.д) имхо тянуть отдельный кабель. А вот для кратковременных(пылесос, утюг и тд) тянуть на каждую розетку полторашку от щитка вот это и правда идиотизм. Не вспомню в жизни случая, чтобы скажем в спальне жена одной рукой делала укладку феном, второй пылесосила, а ногой гладила рубашку... :)

sergN 21.04.2015 14:44

я в коробках скручиваю на СИЗы и на ВАГи тоже..где как ляжет.
разводку делаю как через потолок , так и через пол.(ну те пол-это первый этаж розетки , а потолок=пол второго этажа...=те по коротким трассам)
розетки ставлю (изба бревенчатая) пониже-20-30см. завожу 1,5мм2 через кабельканал петлей за болт и не разрезаю провод -он дальше идет...
первый этаж розеточный 2,5. всё остальное 1,5мм.

майкл 21.04.2015 15:15

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 223591)

Так делать - идиотизм. Никакого эффекта от большего по сечению входящего не получите.

Так делается, чтобы при небольших перегрузках, которые автомат отключает далеко не сразу, не сгорела изоляция питающего кабеля со временем. Ток в 18-20 А автомат вырубает не сразу, а вот изоляция может греться