расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м
 
Здравствуйте.
Подскажите какое сечение арматуры выбрать для армпояса над оконной перемычкой.
Стена из газосиликата 400 мм.
Окно 3,6 м длиной, над окном в блоке в U-образный вырез 150х150 мм выполнена перемычка из бетона М300 с армированием 4 стержня по 12 мм . Далее идет еще один ряд блоков и потом надо сделать армпояс.
На армпояс укладываются плиты перекрытия 1,5м х8,1м.

Размер армпояса высота 250 мм, ширина 300 мм.
От края стены до окна 800 мм.

В расчетах пока использую только плиту, главное понять методику, остальные нагрузки можно потом добавить.

Посчитал балку, получается достаточно 3 стержня арматуры 22 мм внизу, 2 12 мм вверху.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...b497ab5800.jpg
Вопросы:
Как теперь учесть мою перемычку и ряд блоков снизу ? или они в расчете не участвуют, но как мне кажется сечение должно уменьшится ?
Как определить необходимую площадь стен опирания плит перекрытия- нагрузка от армпояса равномерно передастся на всю его площадь или есть требования к минимальной площади вокруг непосредственного опирания плит - ? Плиты устанавливаются на половину дома, размер дома 8,5х8,8 по внешней стороне.
Армировать 22мм только под плитами, а остальной армпояс 12-ой арматурой нормально?

---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------

Приблизительная картинка.http://www.domsovetov.by/imagehostin...b52739d032.jpg
Только крыша уже будет развернута на 90 градусов ).

Юра Добриденев 04.07.2017 21:54

с таким прогибом ваши блоки на перемычке пощелкают как чипсы, т.к. у перемычки жесткость совсем никакая, и это без остальной нагрузки.
Только от куда вы взяли 9,6т, я, возможно, туплю, сейчас параллельно свои дела проектирую, но по моим прикидкам там около 4,5т на всю балку, т.е. равномерной около 1,25т/м и считать нужно как защемленную с двух сторон, а не шарнирную с шарнирно подвижной. С той нагрузкой балка не проходит ни по прогибу ни по прочности.
При консольном защемлении нужно увеличить армирование в верхнем поясе и усё буде добра, т.е. сделать наоборот, 3 штуки 12мм сверху и 2 по 12мм снизу.

Хотя, честно говоря, не знаю, можно ли рассматривать как консоль тот узкий простенок до угла с одной из сторон проёма. Я бы принял его как шарнирно неподвижный, но в арбате нет такой схемы, почему-то, когда с одной стороны консоль, а с другой шарнирно неподвижная опора.

Vasay 05.07.2017 09:18

Наверное с вами соглашусь.
Плита перекрытия весит 4 тонны. на 3,6 метра масса будет 9,6 тонн. разделить на две стороны- получается 4,8т.. или 1,33 т/м. Правильно?
Спасибо.
Говорил с проектировщиком- предложили 2х20 + 2х16 арматуру.

Юра Добриденев 05.07.2017 10:07

вы меня не слышите и ваш проектировщик вызывает подозрение.
Ваша балка не на шарнирной и шарнирно подвижной опорах, а, как минимум, одна сторона консольная, другая тоже, но под сомнением, т.к. короткое опирание с заворотом под 90 градусов. Чтобы убрать сомнения можно принять ее как шарнирно неподвижную. Это из за того что балка неразрезная, но из за большой ширины простенков ее нельзя считать как неразрезную многопролетную, лучше просто условно принимать консольное защемление на концах.
При такой схеме увеличение армирования в нижнем поясе почти не приносит изменений, нужно увеличивать армирование в верхнем поясе. В нижнем справится и 12мм арматура, если на то пошло.
То что предложил проектировщик имеет коэффициент использования приближающийся к 0,9, тогда как при самопальном строительстве, по моему мнению, лучше не превышать в расчетах 0,65
Т.е. нужно наоборот 3х16 сверху, 2х16 снизу. Хотя, програмка показывает что снизу можно и 12мм. Но я вбиваю в прогу с одной стороны консоль, с другой шарнирно подвижную, а нужно неподвижную, т.е. я забиваю "худшие" условия. Просто неподвижной в паре с консолью прога не предлагает.

И это, ваша плита весит 3,76т, по крайней мере в Гомеле по данным производителя она весит столько.

polyzadumchivy 05.07.2017 11:17

я во всех непонятных случаях делал 32-ю арматуру.

Юра Добриденев 05.07.2017 19:31

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 293211)
я во всех непонятных случаях делал 32-ю арматуру.

а че, тоже вариант ))

Икс 05.07.2017 19:39

@polyzadumchivy, если в лотковой блок засунуть пяток арматурин ф32, может не остаться места для бетона..(

Юра Добриденев 05.07.2017 20:51

зачем их туда засовывать, все равно на это подобие перемычки нормальную плиту не опереть.

Vasay 06.07.2017 16:44

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 293207)
вы меня не слышите и ваш проектировщик вызывает подозрение.

Т.е. нужно наоборот 3х16 сверху, 2х16 снизу. Хотя, програмка показывает что снизу можно и 12мм. Но я вбиваю в прогу с одной стороны консоль, с другой шарнирно подвижную, а нужно неподвижную, т.е. я забиваю "худшие" условия. Просто неподвижной в паре с консолью прога не предлагает.

Я не шарю во всех этих опираниях. На всякий случай заложу сверху 3х16.
Загибать арматуру в углах на 50 диаметров или можно меньше ? или довести в угол а там срастить с загнутой 12-ой ? Не уверен , что загну 16 , 12 точно гну.

Kiz 06.07.2017 17:40

16 согнете, только рычаг возьмите.