Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Вентиляция и дымоходы (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Дымоход (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1752)

evg 13.08.2011 17:26

Дымоход
 
Мои два дымохода (один из камина, другой от ТТ котла) выходят над коньком крыши на расстоянии всего на 25см выше чем высшая точка конька. (чуток не подрассчитал, когда их выводил). Вот вопрос: имеет ли смысл мне сейчас лезть на конёк и доложить на каждый дымоход 3 ряда кирпичей, чтобы всё соответствовало нормам?
P.s. дом принят

sergN 13.08.2011 20:13

я даже не знаю.
про такую норму не слышал.(это пожарная?)
читал про про то , что дымоход должен быть не ниже 30градусов от линии конька.
иначе не вытянет дым.

Павел 13.08.2011 21:46

А что гадать?
Какая проблема тягу проверить из дома?
Тянет - можно забить. Не тянет - наращивать.

Valery_SY 13.08.2011 21:51

Если дымоходы расположены у конька, то они должны возвышаться на 0,5 м над ним. Если сделать их ниже, то при определенном направлении и силе ветра может быть опрокидывание тяги, а это очень опасно, можно отравиться продуктами горения. Необходимо дымоходы доложить до нужной высоты обязательно.

Павел 13.08.2011 22:10

Тяга в обратном направлении может идти только по вентканалам.
Чтобы дым обратно свистал я не слышал. Да и куда он денется дальше котла, если гипотетически до него и дойдет?
Тепло стремится вверх. Тем более внизу нет выхода этому теплу.
Куда оно дуть будет? В горелку котла?
А вот обычный воздух в вентканалах в определенных случаях может пойти вовнутрь. Причем при любой высоте трубы над коньком.

Valery_SY 14.08.2011 02:27

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 20555)
... Чтобы дым обратно свистал я не слышал...

То, что Вы не слышали, не значит, что этого не происходит. По норме вот так должно быть
http://www.flues.ru/gallery/images/sh_ogol.gif
Возвышение дымовых труб следует принимать
• не менее 500 мм над плоской кровлей;
• не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька;
• не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька.

Кроме того, следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию. Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1-1,5 метра. Также влияет на возвышение дымохода наличие рядом стоящих более высоких зданий или сооружений.

Вик 14.08.2011 09:52

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 20555)
Чтобы дым обратно свистал я не слышал. Да и куда он денется дальше котла, если гипотетически до него и дойдет?
Тепло стремится вверх. Тем более внизу нет выхода этому теплу.
Куда оно дуть будет? В горелку котла?
А вот обычный воздух в вентканалах в определенных случаях может пойти вовнутрь. Причем при любой высоте трубы над коньком.

С дымом обратно в дом - легко. Откройте окна или дверь на подветреной стороне дома (на тот момент , ветер лучше посильней) и получайте порцию дыма почти гарантировано не зависимо от высоты дымахода (хотя нормы надо соблюдать). В вентконалах перепад довления меньше вот чаще обратная тяга и возникает.

Павел 14.08.2011 09:57

Вик, так я об этом и написал, что высота дымохода ничего не решает и тяга в вентканалах успешно переворачивается. Только про дым я не понял. Ну могу допустить в печах. Но в котлах никогда. Каким образом его приток вниз будет обеспечиваться?

Вик 14.08.2011 18:35

Цитата:

Сообщение от Павел (Сообщение 20625)
Вик, так я об этом и написал, что высота дымохода ничего не решает и тяга в вентканалах успешно переворачивается. Только про дым я не понял. Ну могу допустить в печах. Но в котлах никогда. Каким образом его приток вниз будет обеспечиваться?

В котле с естественой тягой вполне может. Проверено на своей шкуре.

evg 15.08.2011 15:05

Вот, нормальная дискуссия ). Да, нормы такие есть 0,5м (которые я знаю), но есть ещё практика, опыт и знания ).
Наверное всё-таки переборю лень и залезу на свой конёк, если не услышу ничего нового


Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна