wilson 09.12.2014 20:10

У меня как раз не тактует вообще, работает не выключаясь. Но хотелось бы чтобы работал 5 минут и 30 минут не работал потом :)

Olego2002 09.12.2014 21:37

Ну так и ставьте выносной терморегулятор по температуре воздуха. А то, что не отключается, либо у вас правильно подобрана система отопления, либо слабый котелок под ваши квадраты, либо дом решето. Имхо.

---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------

Кстати, палка о двух концах. У меня в большой мороз котелок работает примерно 15-20 минут. Затем около часа отдыхает. Так вот пластиковые окна начинают в это время конденсировать. Лучше бы на малой температуре подольше работал котел, но 50° быстро нагревается и начинает тактовать. Ставлю 60° и котел работает без отключений до набора выставленной температуры.

wilson 09.12.2014 22:09

Вот тут и вопрос - когда утепляли фасад (15см ППС) я все время присутствовал, потому как сам делал вентфасад (тоже делал "для себя"), полы укладывал сам 10см ЭППС, на чердаке все видно и так - 300мм ваты. Т.е. вроде как не решето, если 75м.кв. окон не назвать "дыркой" на улицу.

Окна не конденсируют, стоят уже 3 зиму. Вроде как и не "дырка" получается.

Korvet068 09.12.2014 22:20

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 208398)
Чейто у меня расход не маленький. Порядка 30 кубов в день
Отапливаемой площади около 200 метров, стены гс 40 см

Сделай тепловизионную съёмку дома когда вдарят морозы (выше контраст будет), по Минску таких услуг полно предлагают на Онлайнре, думаю и до Гомеля докатились адекватные цены

VAR 09.12.2014 22:23

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 208507)
Вот тут и вопрос - когда утепляли фасад (15см ППС) я все время присутствовал, потому как сам делал вентфасад (тоже делал "для себя"), полы укладывал сам 10см ЭППС, на чердаке все видно и так - 300мм ваты. Т.е. вроде как не решето, если 75м.кв. окон не назвать "дыркой" на улицу.

Окна не конденсируют, стоят уже 3 зиму. Вроде как и не "дырка" получается.

площадь окон и что там с вентиляцией?

GIM 09.12.2014 22:28

Цитата:

Сообщение от Captain Nemo (Сообщение 208399)
ибо 900 кубов в месяц на 200 метров это дофуя, должно быть в приделах 300.

300 куб на 200кв это как то другая крайность.

bullet_fox 09.12.2014 22:43

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 208500)
Ну так и ставьте выносной терморегулятор по температуре воздуха. А то, что не отключается, либо у вас правильно подобрана система отопления, либо слабый котелок под ваши квадраты, либо дом решето. Имхо.

Не знаю, как у других производителей, но у вайланта в доках написано, что в зависимости от температуры подачи котел должен стоять от 2 до 20 минут, а работать пока не поднимет до выставленной температуры. Я заметил, что отключается когда температура на 2 градуса превышает выставленную. Тогда, что такое тактование, если котел запрограммирован на работа/отстой?

wilson, попробуйте поднять температуру котла. Правильно подмечено, что котел работает на пределе и не может поднять температуру в доме(теплопотери больше).
Хотя сможет и трабл какой в программе. У меня при всех одинаковых вводных в прошлом и в этом году работает по разному. Пока не решил эту проблему.

---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------

Цитата:

Сообщение от wilson (Сообщение 208507)
Т.е. вроде как не решето, если 75м.кв. окон не назвать "дыркой" на улицу.

У меня 55 м2 на площадь дома 150м. В прошлом году работало все нормально. Не в окнах дело.

wilson 10.12.2014 11:24

VAR 75м.кв. наружных окон. Хорошие стеклопакеты.

Вентиляция ПВУ - включаю только на выходные на 1 скорости - кубов на 300-350 в час. Из естественной остался один канал на 1 этаже кухни и два канала в санузлах второго этажа.

Olego2002 10.12.2014 16:08

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 208519)
wilson, попробуйте поднять температуру котла. Правильно подмечено, что котел работает на пределе и не может поднять температуру в доме(теплопотери больше).
Хотя сможет и трабл какой в программе. У меня при всех одинаковых вводных в прошлом и в этом году работает по разному. Пока не решил эту проблему.

Мне кажется, что поднимать температуру бессмысленно. Если котел не может набрать эту температуру до отключения, то более высокую не наберет и подавно.

---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее было в 15:47 ----------

Сегодня глянул для интереса на счетчик. За сутки нагорело 7 кубов.

wilson 10.12.2014 16:11

у меня нагорает порядка 20-25 кубов.

Котел без проблем нагоняет Ттеплоносителя до 75 при нагреве бойлера например. Я так понимаю с разницы 75/65 будте больше тепла чем с 55/50.