Славка 05.03.2012 23:19

Каким кабелем делать ввод электричества в дом?
 
Имеем вводной щит на улице. Кабель от столба к нему - алюминий 5*16.
В щитке вводной автомат 3*20А и счётчик опломбированы. Для подключения установлены:
дифы 2*16А - три штуки, от одного подключена 1фазная розетка на щите,
диф 4*16А - один, от него подключена 3х фазная розетка на щитке.

Собственно вопрос в том каким кабелем и от чего тянуть в дом?

Дом в 3 уровня.
Верхний - спальный,
средний - дневной,
цоколь с сауной.

Есть мысль сделать ЩР1 для жилого и ЩР2 для цоколя.
Что посоветуете?

Tiger 05.03.2012 23:22

Я тянул от щитка 5-жильным АВВГ 16мм2. В щитке желательно поставить "противопожарное" УЗО на ток 100-300 мА.

А в доме уже делал 2 щитка. Еще щит будет в бане.

Славка 05.03.2012 23:26

Дифы стоят уже, а это фактически узо+автомат.

Tiger 05.03.2012 23:28

Во-первых, у тебя дифы на 16А, а ввод на 20А. Зачем отнимать у себя лишних 4А?
Во-вторых диф у тебя на 30 мА. При включении какого-либо станочка в гараже могут быть ложные срабатывания.

Славка 05.03.2012 23:38

Про замену тоже думаю. И так 20 вместо 25, так ещё тут 16 :(

Tiger 05.03.2012 23:46

Я у себя вообще пломбировку со счетчика снимал и сразу от него пускал толстый кабель в дом, правда потом в разрыв вставил противопожарное узо.

майкл 05.03.2012 23:52

Ввод делается кабелем сечением минимум 16 квадратов (для алюминия). Это - требование ПУЭ, да и вообще, в земле необходимо ложить кабель с таким минимальным сечением, меньше - как минимум не рекомендуется.
Далее делайте, как Tiger посоветовал, единственное, я бы не верил так в "противопожарное" УЗО, но и бесполезным его не назовешь...

Славка 06.03.2012 00:03

Щит ввода висит у меня прям на стене дома. Поэтому под землёй ничего не будет. И как правильней: пустить например к одному щитку кабелем 5*16 или к трём (двум) щиткам 3*16?
Хотя скорее всего вместо аввг 16 буду медь кидать.

Tiger 06.03.2012 00:10

Медь надо минимум тогда 4, а лучше 6 квадратов. Цена медного кабеля 5х6 приятно удивит:)

Пускать можно по-разному. Если сумеешь нагрузки примерно поровну разделить то можно и 3*16 пускать к каждому щитку.

hole.bу 06.03.2012 11:12

почему от столба 5х16, там же PEN совмещенный. одна жила не используется? достаточно 4х16. контур заземления как организован?
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 63214)
Щит ввода висит у меня прям на стене дома. Поэтому под землёй ничего не будет. И как правильней: пустить например к одному щитку кабелем 5*16 или к трём (двум) щиткам 3*16?
Хотя скорее всего вместо аввг 16 буду медь кидать.

лучше всего делать по проекту, а 5х15 или 3х16 будет зависеть от нагрузки. если в сауне например будет 3-х фазная печка, тогда 5-ти жильный, а на спальный и дневной этажи достаточно и одной фазы, 3-х жильной. вместо АВВГ лучше конечно ВВГ.