Семиход 25.10.2011 22:47

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 32702)
У меня проблемка проще.

Есть пролет 5,60. Перерывается двумя пустотными плитами 1,2х6,0. Одна сторона плит ложится на стену подвала, другая на перемычку. Длина пролета, перекрываемого перемычкой, - 2,5м, высота проема (от пола до плиты) - 2,3м.

В проекте перемычка решена вместе с армопоясом по блокам ФБС с одной стороны, а с другой - опирается на кирпичную кладку (ну и кирпичем выкладывается до верхней отметки).

Собственно волнует сечение перемычки, ее армирование, марка бетона?

Скоро морозы. Боюсь не успеет перемычка набрать прочности. Соответственно, не успею положить плиты... Может взять готовое изделие? Тогда какое?

Товарищи, help!!! Время идет...

Тимур 27.10.2011 05:34

Используйте готовые ригеля
http://mgb.by/production/~showcat/id/63593
http://oaomgb.by/catalog/product_32/
там есть продукция вашей длины? весят они пару тонн - можно доставить и установить при помощи манипулятора.

Семиход 27.10.2011 14:51

Спасибо, конечно, но с доставкой в Гомель, думаю станут золотыми )

Pavel_GGS 27.10.2011 14:57

а сверху перемычки стены выше пойдут ? н и высота пояса какая ?

Семиход 27.10.2011 16:17

В этой части стен выше не будет. На втором этаже ситуация точно такая же - в этом месте будет проход.

Высота 300 мм

Pavel_GGS 27.10.2011 16:28

Вложений: 1
это при ширине перемычки-пояса 380мм. с большим запасом.
при ширине перемычки в 200-250мм добавте снизу еще один стержень.
ну и чтоб вообще прогибов небыло (они и так мелкие) подоприте перемычку при монтаже плит. потом зачеканьте продольные торцы между плитами. после зачеканки через неделки 1-2 уберите опоры. плиты в сжатой зоне заклинит. и жесткость увеличится не по детски

Семиход 27.10.2011 16:33

Большое спасибо. А можно положить вместо 2х16 3х12?

Семиход 27.10.2011 16:36

к слову, по ширине зальется по ширине блока - 400 или 500 мм. Не знаю, какие ФБС туда останутся.

Pavel_GGS 27.10.2011 16:44

2ф16 это 4,02см2
3ф12 это это 3,36см2
небольшое уменьшение по площади.
чтоб тут не вылизывать несущую способность положите 4ф12

Семиход 27.10.2011 16:48

Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 33275)
2ф16 это 4,02см2
3ф12 это это 3,36см2
небольшое уменьшение по площади.
чтоб тут не вылизывать несущую способность положите 4ф12


логиично, понял.
Спасибо.