Обрешётка под металлочерепицу
Вложений: 1
Сколько смотрел схем обрешётки под металлочерепицу, то везде в принципе одно и то же. 300-350 мм по центру досок.
http://www.domsovetov.by/attachment....1&d=1349284240 На некоторых схемах даже ширину доски указывают - 100 мм. Фактически получается что между брусками 20-25 см всего. Чего-то мне кажется, что такой шаг обрешётки, для крыши в беседке, просто барство. Там же плёнки не будет, чтоб чаще бить, чтоб не провисала. Да и по аналогии с шифером если, то его можно и на 3 доски лист опереть. Кто какой шаг делал на "неответственных" постройках" ? |
Славка , ты что , реже бить ???
Смысл шага в том , чтоб поперечное ребро МЧ опиралось на доску, а оно идёт с определённым шагом. ЕСЛИ ПРОМАХНУТЬСЯ-ЛИСТ НЕ ЛЯЖЕТ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ! ( Нет , ляжет , когда прижмёшь шурупами , но сомнётся и бликанёт , и чем сильнее промахнёшься , тем больше блик , вплоть до залома-изгиба ). Шифер можно опирать реже , так как поперечных рёбер там вообще нет. Не изобретай велосипед-испортишь крышу ! И да , обрешётка обычно идёт 32 ( толщина ) на 100 ( ширина ). Если делать доской шире-то там , где волна на листе МЧ спускается , будет доска мешать. В общем , внимательно рассмотри лист МЧ в профиль , поймёшь , почему так . |
Пипец... выбрал простую крышу для беседки. Чёт с ней гемороя больше чем с метробондом.
Вообще помимо поперечного ребра есть волны продольные и эти волны создают рёбра жёсткости, поэтому то шифер и может лежать даже на 2х досках. И м/ч ничего не случится если шаг будет не 30, а 60 см. - имхо. |
Цитата:
|
Если кратно пропустишь
плоскость совпадёт.Но тогда смотри какой градус уклона крыши-чтоб под снегом зимой не провисло в том месте , где обрешётка пропущена. Всё-таки рёбра рёбрами , но гнётся , пусть и не сильно-получится впадинка корытом вдруг ? Смотря какой толщины металл ещё.Если о,45 мм -ерунда , если 0,55 мм-отлично будет , я думаю. |
Вложений: 1
|
СЛАВКА , в МЧ ячейка-чешуя ( между вдоль и поперечными ребрами участок ) ниспадает.То есть спадает на 1 см и только поперечным ребром снова поднимается Поэтому хочешь эксперимент ? Проведи.Положи на сплошной настил и посмотришь , КАК будет мешать .)) Больше 10 см не делай доску.
|
Выкинь эту схему на фиг ! Поверь уж , 2 крыши сделали.))) При такой схеме ровно на 5 мм перепад в плоскости будет на листе между соседними обрешётинами.Сделаешь волнами по 110 см ? Представляю ...))))))))
И неважно , что советуют не прикручивать. Всё равно ребро доски выпрет и лист поведёт. Это ж надо-додумались посередине ячейки обрешётину указать ! )))))) Ручки повырывать маляванычам..... |
Сколько в нете схем неправильных ! И кто их только рисует ????
Это как по вязанию-столько вроде схем , а коснёшься=то один размер забудут указать , то как соединять-додумывайся сама... Короче , поверь практикам , а не художникам.))) Выход один : если позволяет угол кровли и очень сильно хочется проредить обрешётку , то кратно шагу делай пропуск . Чтобы следующий снова оказался на своём месте . И никак иначе. |
с какого перепугу ребро выпрет?
У меня метробонд лежит. Та же м/ч только формат другой и крепление. Не будет там ничего мешать. Ладно, чего спорить, привезут её, приложу на доску. Да и 90% крыш прикручено на доску 15-20 см шириной. |