Косяки электромонтажа
Думаю, что многие сталкивались с скруткой алюминиевых проводов с медными, когда "монтажники" якобы экономят деньги заказчиков на шинки и ваги. Но один монтаж меня поверг в шок...
В кабинете 3 двойных розетки. Запитка шла с одной и от неё шлейфы на две другие. Для начала отсоединяю отвод на одну розетку. Наружная прокладка... Фазный провод зачищен по середине. Зачем я так и не понял.. http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcadab3bb6.jpg Идём к основной розетке, от которой идут шлейфы. Любуемся соединением http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcacec4585.jpg Классная скрутка! Под винт поставить наверное вера не позволила! Отсоединил розетку, чтоб лучше видно было http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcad628948.jpg Отличный метод шлейфования... наверное для такого же метода и первый провод в середине зачистили. Но вся фишка в том, что алюминиевый завёрнутый провод сверху - это не шлейф!!! Это ВВОД!!! Вот так вот ;) http://www.domsovetov.by/imagehostin...bcac37a234.jpg |
блин, а мы недавно переделывали электрику в одном заведении и я не догадался шедевры тамошних мастеров фотографировать.
|