Монтаж группы безопасности твёрдотопливного котла
Добрый день. Выручайте. Надо собрать до кучи группу безопасности котла. На фото я пронумеровал резьбовые соединения, что бы понять, что куда закручивается.
Начну с обратки (если я правильно понимаю) : 1. соединяем 9-8-7-2 (насос\фильтр\кран\котел) 2. соединяем 3-4 3. а дальше нету соображений Расширительный бачок ставится резьбовым соединением вверх (по другому не поставишь). На какой высоте должно быть все это красное хозяйство смонтировано по отношению к котлу? Все трубы должны быть металлическими? http://www.domsovetov.by/imagehostin...e6e25eec27.jpg |
Это в комплекте шло?
Но обратке кран, фильтр, насос, кран, котёл. Между группой безопасности и котлом не должно быть кранов, а бачок лучше ставить на обратке, поэтому бы я её выкинул и смонтировал по другому ;) Бак на обратку перед насосом. Подрывной клапан и манометр в тройнике сразу на выходе из котла, а спускник воздуха на коллектор, ну или перед ним. Вот нашёл примерчик http://www.domsovetov.by/imagehostin...e988d0679a.jpg |
Славка А почему вы рекомендуете расширительный бачок поставить на обратке? И где в системе отопления коллектор? Все остальное становится понятно.
|
Если не вдаваться в физику, то мембранный бак после насоса мешает ему работать, а перед насосом помогает.
Коллектора, я так догадываюсь, у вас стоят где 10 и 9 написано. Если есть возможность поменять вашу группу безопасности на такую, то лучше поменять (имхо) http://www.domsovetov.by/imagehostin...edcff2c511.jpg |
Поменять уже ни чего не получится. Смонтирую пока, как получается. А возможность подсоединения бака на обратке предусмотрю (тройник поставлю). Спасибо за помощь.
|
При таком отношении можно эту ГБ вообще туда не пристраивать.
Когда нужно само всё порвёт и вытечет. Ну или очень быстро выйдет. |
Нашел вот форум в котором обсуждается место положение расширительного бачка. Мнения разошлись. http://domkrepost.ru/node/4903 Так где истина?
|
Открываем гидравлическую схему любого котла со встроенным расширительным баком и смотрим место установки. Он стоит на обратке перед насосом. Причину этого я объяснил.
зы. Информация эта была получена на семинаре по циркуляционным насосам. И ещё.. расстояние между насосом и расширительным баком должно быть как можно меньше. |
Т.Т. и полипропилен это круто.
Круппа безопасности на подаче. Расширительный бак в зависимости от пасочек на фото, желательно на обратке. Не вижу насос с байпасом на обратке с настройкой + 55 градусов. И хорошо бы змеевик охлождения с ТС 131. |
Может немного не в той теме, но спрошу. Кроме манометра на группе безопасности тт котла где-нибудь ещё нужен манометр?
|