А что там внутри? История монтажа холодильного оборудования с рекуперацией тепла.
Удалось мне как-то поучаствовать в монтаже нового (не большого по размерам) супермаркета, т.е. монтаже холодильного оборудования и всего что с этим связано.
Скажу честно, для меня подобный проект таких масштабов- первый, поэтому ошибок (не осознанных) избежать не удалось. Многое делалось по наитию и интуитивно, подробных инструкций не было. Собственно о чём речь, отвод выделенного холодильниками тепла и отдача его (тепла) назад, в помещение торгового зала путём приточно-вытяжной вентиляции. Т.е. рекуперация. Для нас это в новинку. Монтаж начался в уже готовом помещении с полной отделкой, полами и потолками:). Первая часть, это сборка мебели, т.е. самих холодильников. Тут всё просто, ставь холодильник в зале согласно строительному проекту, собирай полки, подключай канализацию и электричество. Затем прибыл холодильный агрегат, конденсатор, гидромодуль(насосный узел) и драйкулер. Заранее договорившись с знакомым крановщиком смонтировали оборудование прямо с колёс. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d0820cf800.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d081e8d325.jpg Дракулер. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d081ca0793.jpg Конденсатор. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d082417046.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d082779671.jpg Гидромодуль (насосный узел). http://www.domsovetov.by/imagehostin...d081989516.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d0b4f336d5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d0b5428f66.jpg Холод. агрегат. ---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 17:59 ---------- Дальше начинается неизведанное, пайка полипропилена. Первый раз держал в руках паяльник. Знакомое- болгарка и рулетка. :) Отмерив семь раз приступили к сборке. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d104cc012e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d104862926.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d10446cd7f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d10402ed5e.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d1038c0d62.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d103c37211.jpg |
Обвязав витрины пошли дальше. Подъём трубы(обратки) вверх около метра
http://www.domsovetov.by/imagehostin...d1373ba17c.jpg и далее над потолком в сторону вент.камеры, http://www.domsovetov.by/imagehostin...d14ccc06e1.jpg где смонтирована вент.установка с двумя теплообменниками, калориферами. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d13913b1dd.jpg Один контур от холодильников, второй от теплоузла. Вент. установка имеет несколько режимов работы, это просто вентиляция-рециркуляция, приточка свежего воздуха и подогрев за счёт встроенных радиаторов калориферов. Электроники, всевозможных датчиков и приводов жалюзи маманегорюй, щит управления как и в хол. агрегате. Затем труба из вент. камеры опускается вниз, в теплоузел, где находится насосный узел(гидромодуль). http://www.domsovetov.by/imagehostin...d13773dd55.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d137aa8ff7.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d138324e79.jpg Насос качает пропиленгликоль обратно в вент.камеру на 3-х.х. вентиль, который переключает подачу гликоля с вент.установки на драйкулер (если вент.установка не в состоянии достаточно охладить гликоль до рабочей температуры холодильников). http://www.domsovetov.by/imagehostin...d137f03380.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d1249465cc.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d14c9ef8db.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d14c638edf.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d14c173c50.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d14bdc0775.jpg Вентилем управляет контроллер вент. установки. Затем труба идёт над потолком подсобного помещения и поднимается на крышу, ко второму 3-х.х. крану, он управляется электроникой из теплоузла. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d1240aed8a.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d124410e27.jpg А с крыши труба опускается к холодильникам. Вот собственно схема обвязки, которую я нарисовал уже после монтажа пропилена. http://www.domsovetov.by/imagehostin...1bc2cbc27.jpeg Чтобы узнать как установить привод на 3-х.х. кран, пришлось снять крышку. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d123178b13.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d12354563c.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d1238494a5.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d123ca1216.jpg |
|
Монтаж завершился буквально за 2-3 дня до открытия магазина и система охлаждения заправлялась на "глазок" и в спешке. Тем не менее со дня открытия прошло уже более месяца и всё работает, но есть и недостатки. Система паялась мной первый раз и учитывая что я ни разу не сантехник протечек нет, но есть проблемы в самой системе. В частности - воздух. При завоздушивании теплообменника на какой-нибудь витрине она перестаёт работать, срабатывает прессостат по высокой стороне и компрессор останавливается. На фото видно что во всей системе всего три развоздушника, думается мне проблем не решить пока не впаяю в некоторые места дополнительные "правильные" воздухоотводчики. Вот какие эти места я хотел бы спросить у знатоков. Проведя сутки без сна выгоняя пузырьки, не хочу смотреть в сторону магаза.:) Ситуация в любой момент может повториться. Исходя из некоторых познаний вычитанных из форума могу предположить эти места, но хочу быть уверенным на все 100%. Поэтому прошу помощи.
---------- Сообщение добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее было в 20:23 ---------- Славка, да, это одно из предполагаемых проблемных мест. Ещё это, это подъём из зала, вход в вент. камеру и спуск в теплоузел. Тут если соберётся воздух вообще никак его не достать будет. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d14ccc06e1.jpg также это место после подъёма из теплоузла и до 3-х.х. Правее байпаса.(может и лишнее т.к. труба входящая в стену идёт на крышу) http://www.domsovetov.by/imagehostin...d14c9ef8db.jpg Ещё проблемное место, это выход из 3-х.х. в верх идёт труба на зал и спускается к холодильникам. Тоже большой воздушный карман. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d124410e27.jpg |
Как Вам эти места для воздухоотводчиков?
Есть ли разница в каком месте ставить воздухоотводчик? http://www.domsovetov.by/imagehostin...d549e36f57.jpg ---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:16 ---------- и остальные места http://www.domsovetov.by/imagehostin...d54a917656.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d54a3c21ee.jpg ---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:18 ---------- Забыл показать сам теплообменник холодильника. http://www.domsovetov.by/imagehostin...d13898c784.jpg Такой не маленький.:) Ну ещё пришлось изготовить ключик для больших гаек.:) http://www.domsovetov.by/imagehostin...d14ba2527b.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d14b6d0cb7.jpg |