Проект отопления дома для обсуждения
Вложений: 2
Доброго времени суток!!!
Выношу на обсуждение общественности проект отопления дома и проект обвязки топочной. Очень хотелось бы услышать массу обоснованных критических замечаний, что бы учесть все при реализации проекта. Заранее благодарю за помощь. |
Вскользь пробежался...
1) На кой вам сепаратор шлама имея гидрораспределитель? 2) Я б подключение бойлера сделал до гидрострелки. 3) место подключения тёплых полов последнее на коллекторе. Первыми поставить высокотемпературные приборы (радиаторы) |
Сомневаюсь в необходимости применения балансировочных вентилей Danfoss на каждый этаж, в то же время в арматуре для радиаторов вместо ожидаемого вентиля на обратную подводку вижу вентиль латунный с ручным приводом угловой серия HR.
Т.е. вверху радиатора термоголовка, внизу ручной вентиль с белым маховичком? |
1) http://www.buderus.ru/files/20090715...plus_GB112.pdf -- обратите внимание на стр.34.
2) Бак наверное логичней смотрелся SU(его покрайне мере 100% в белом цвете делают=таком же как и котел)литров 200(оптимально по цене, по рознь меньше 7% разница с 160л, а если в ЭКО комплекте разница вообще 3-4%). 3) У нас уже сертификат получили на GB-162(45кВт)..... может стоит подумать....... |