Утепление по плитам ПКЖ 1го этажа над подвалом
Добрый день,
пол 1го этажа перекрыт плитами ПКЖ, под ним подвал из блоков фбс высотой 2,5 метров на 1м заглублен в землю. Подвал не утеплён. Хочу положить пенопласт на плиты и залить стяжку 4см под тёплые полы/паркетную доску. Подскажите пожалуйста какая достаточная толщина пенопласта? Мне советуют 10ку но может быть достаточно и 7 см ? Заранее спасибо за ответ! |
Хватит и 5... тока газу уйдёт больше...
|
Цитата:
|
Ага.. Тут собствено надо решить необходимо или нет тепло в подвале. Потом стены там утеплите и отопление сделаете тогда и 5 см за глаза. Если там вечно улица будет то тогда 10 см не меньше. Лично у меня 5 см на полах по грунту, но там другая идея, охлаждение летом от земли. Вроде работает.
|
а сколько см стяжки на пенопласт и сетку с какими ячейками под армирование? Я так понимаю нужен ППТ-35?
|
Цитата:
|
На практике проверено уже лет 6 в подряд!!! В таком проекте хватает и петерки!! Главное уложить утеплитель равномерно на плоакость, максимум по стяжке в последующем на плиточный клей потянуть сетку фасадную(полоцкую) методом клей-сетка-клей и дать дня 3-4 хорошо просохнуть, а за тем и полы.... Только пленку под ламинат нужно улажить и проклеить.Главное сделать в такой подвал приточку воздуха и вытяжку, если отопление в подвале- то ставте радиатор или конвектор и не каких проблем.
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее было в 16:37 ---------- Цитата:
|
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3. |