![]() |
|
разводка электрики
пришло время делать разводку, дайте господа совет, дом из газосиликата, перекрытия деревянные балки, сверху мансарда, решил пустить провода по потолку(правильно ли, можно ли?), в комнатах в разных углах будут розетки, в прихожей над каждым помещением будет коробка, как в коробку проводить провода, от каждой розетки своя линия, или одна линия и припаиваться к каждой розетке(где правильно,рисунок 1,или пустой?), или лучше всё пустить на полу?http://www.domsovetov.by/imagehostin...56a732b53f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...56ab9116ce.jpg
|
Я делаю по 1-му варианту.
|
Цитата:
|
3 провода ВВГ 1,5 скручиваются и пропаиваются легко обычным паяльником 60-100вт. 4 уже сложнее, особенно когда один из них 2,5 (входящий).
5-6 даже не пробовал, понадобится газовая горелка, я делал на ВАГ-ах, но не увлекаться, а то "паук" не поместится в коробке. Я варьировал схему в зависимости от нагрузок. Несложно представить, где у вас будет чайник, посудомойка, утюг - к ним минимум скруток. А на стиралку прямая линия с УЗО. |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Но кто вам помешает тянуть с одной розетки все 16А? Никто! В итоге перегрузите кабель от скрутки до розетки. Что бы этого не происходило, автомат надо ставить по меньшему сечению. А если так, то зачем класть до скрутки кабель большего сечения? Вот в этом и идиотизм. |
Сечение 1,5мм2 аккурат 16А для скрытой проводки(вроде так было), да и розетки тоже. На постоянные нагрузки(болер, стиралка и т.д) имхо тянуть отдельный кабель. А вот для кратковременных(пылесос, утюг и тд) тянуть на каждую розетку полторашку от щитка вот это и правда идиотизм. Не вспомню в жизни случая, чтобы скажем в спальне жена одной рукой делала укладку феном, второй пылесосила, а ногой гладила рубашку... :)
|
я в коробках скручиваю на СИЗы и на ВАГи тоже..где как ляжет.
разводку делаю как через потолок , так и через пол.(ну те пол-это первый этаж розетки , а потолок=пол второго этажа...=те по коротким трассам) розетки ставлю (изба бревенчатая) пониже-20-30см. завожу 1,5мм2 через кабельканал петлей за болт и не разрезаю провод -он дальше идет... первый этаж розеточный 2,5. всё остальное 1,5мм. |
Цитата:
|
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна