Появилась проблема, помогите кто советом. Есть ввод 380 в дом, счетчик на улице, как положено заземлено. От каждой фазы(380в) через автоматы разведено электричество, розетки 3*2.5(медь), и освещение 3*1.5(медь), все провода в ПВХ рукаве. Земля и ноль не соединены.(возможно ошибка монтажа) Суть проблемы : между нулем и элементами металлоконструкции гипсокартона - появилось 220в!!! Соответственно 220в и на трубах отопления и водоснабжения, бьет током когда моешь руки ![]() Автомат не выбивает при нагрузке. Такая проблема только с 1м автоматом. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 102230 |
Я тут живу!
|
![]()
vasth, а кабель, часом, нигде не прижали?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 102233 |
Карапузо
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 102235 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 102241 |
Карапузо
|
![]()
а автомат может быть не исправен?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 102248 |
Я тут живу!
|
![]()
Похоже на ноль, лежащий на какой-то конструкции в виде профиля или трубы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 102249 |
Куратор
|
![]()
УЗО значит нету.
Я добавлю возможную причину пробитый конденсатор между фазой и землей в каком-то потребителе. У меня выбивало УЗО при пробитом ТЭНе в стиралке. Попробуйте всё отключить от розеток. Ну и в щитке земля и ноль должны соединяться перемычкой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 102257 |
Карапузо
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 102259 | |
Карапузо
|
![]() Цитата:
ВСЕ потребители отключены. Да знаю, что так правильнее, но это не решает проблему(побывал так сделать) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 102263 |
Куратор
|
![]()
220 вольт тестером намеряли? между землей и нулем?
если от них лампочка будет гореть, то замыкание в проводке, если под нагрузкой останется пару вольт, то это наводка, от перекоса фаз, или через кондер. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология монтажа окон | Alex GR | Окна, двери | 165 | 02.10.2019 02:58 |
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. | mutny | Системы безопасности | 93 | 18.04.2016 22:51 |
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO | sanyok | Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" | 18 | 28.10.2011 13:01 |
|
|
Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |