29.01.2012, 22:40 | #2 или 52894 |
Я тут живу!
|
1 скрин аксонометрия. плита 300мм .вылет от стен 300мм.
геометрия по стенам 10х10м. поделена внутренней стеной на 4 и 6м. стены из ГС 400мм. высота 3м. 2 скрин нагрузка. без плит. просто пока физ величина Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 29.01.2012 в 23:01. |
Сказали спасибо: 3 |
29.01.2012, 22:46 | #3 или 52897 |
Я тут живу!
|
1. скрин напряжения растяжения- сжатия в стенах.
обратите на красный цвет. по величине это грубо разрыв кладки. плита под стеной какбы выталкивает стену вверх. а теперь внимание. 2 скрин . для наглядности положил пояс на одну стену. напряжения уменьшилис в 3 раза! и их величина в пределах того что стена их держит. 3 скрин растяжение в поясе. около 3 тонн |
Сказали спасибо: 4 |
29.01.2012, 22:59 | #4 или 52902 |
Я тут живу!
|
как минимум нужен 1стержень ф10.
в результате конструктивно 4ф10 выше крыши. P/S вот вам и плита. всем советую класть пояс. далее может завтра если конечно интерестно посмотрим на сколько необходим ли пояс при ленточном фундаменте. а также потом прилепим стропилку и глянем на сколько пояс эффективно воспримет распор |
Сказали спасибо: 7 |
29.01.2012, 23:08 | #5 или 52904 |
Я тут живу!
|
а вот дя сравнения напряженияв плите. сине это растяжение сверху. красное снизу.
вот видите 2 синих участка. пролеты по 4 и 6м. разница в напряжениях в 25 процентов. поэтому при расчете армирования применить на глаз обычную ячейку нельзя. во-первых не экономично сами видите. так еще добавочное плюхнуть надо. поэтому каждая плита по армированию индивидуальна |
29.01.2012, 23:20 | #6 или 52905 |
Я тут живу!
|
и еще не маловажно.
1 скрин это перемещения по вертикали. видите как края уходят вниз по отношению к середине точки плиты. вот из-за этого стены выворачивает наружу 2 скрин. не много но выворачивает. если плитами стену закрепить то соответствно стена будет сопротивлятся и мы получим еще неучтеные напряжения. может они и малы. но никто ж не знает кто строит. и это я свес дал наружу 300мм. обычно без него делают. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) | Kolyay | Фундамент | 24 | 23.04.2013 20:40 |
соединение фундаментов | сергей21 | Фундамент | 44 | 27.01.2013 18:25 |
Усиление фундаментов | Pavel_GGS | Фундамент | 1 | 07.05.2011 23:47 |
|
|