Заземление
Раз уж в чате зашла тема про заземление расскажу про свой и не свой опыт. Мне официально делали электрики из РЭС. Заземление выглядело как забитые в землю 3 трехметровых прута 12 арматуры, связанные по верху еще одним прутом. Расстояние между прутами - около метра.
Товарищ видоизменил эту конструкцию, чтобы не надо было заниматься сваркой на месте. Арматура которая связывала забитые штыри была заменена на металлическую полосу. Вся конструкция легко складывается, перевозится на место и забивается. Рисунок прилагается ниже: Последний раз редактировалось Tiger; 28.09.2011 в 18:20. |
29.09.2011, 00:08 | #3 или 28716 |
Я тут живу!
|
Tiger, схалтурили электрики из вашего РЭСа. Не сказать, чтоб критически, но все же... Правильно контур заземления выполнять из гладкой круглой стали, уголка и др., а из арматуры - в последнюю очередь. Во-вторых, расстояние между вертикальными заземлителями при их расположении в линию должно быть около 2,5м либо же равно их длине. В-третьих, а какой полосой связали заземлители? Если 4 на 25, то опять неверно - необходимо 4 на 40. Ну и в добавок, обычно проектируется как минимум 4 вертикальных штыря.
Но, повторюсь, главное в этом случае - сопротивление заземления; не могу сказать, что ваше необходимо сейчас же переделывать, просто сделано оно не по нормам |
29.09.2011, 00:33 | #4 или 28720 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
Штырей ТРИ. глубина -2.5 метра, расстояние между штырями по 5 метров. Штыри между собой соединяет сталь полосовая 20х4мм. Примечание: если после замера сопротивление контура заземления окажется более 30 Ом, увеличить число электродов |
|
29.09.2011, 10:36 | #5 или 28755 | |
Гомельский
|
Цитата:
|
|
29.09.2011, 11:56 | #6 или 28794 |
Я тут живу!
|
Tiger, странно как-то все это. В земле площадь поперечного сечения заземлителей (не важно - вертикальных, горизонтальных) по нормам должна быть более 100 мм.кв., расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. Это я точно знаю - сдавал технадзору, кабельным
сетям собственноручно построенные подстанции, а они контур заземления очень даже потчуют своим вниманием. Но, все же главное - что у вас сопротивление в норме, а конфигурация самого контура не играет роли |
29.09.2011, 17:45 | #9 или 28910 |
Я тут живу!
|
Почитал сейчас СНиП. Сопротивление повторного заземлителя не нормируется для жилых зданий там написано, кроме медицинских учреждений. Но в то же время вчера спрашивал у отца (он занимается испытаниями и измерениями электрооборудования), говорит - при трехфазном вводе нормируется, при однофазном - нет. Кто точно знает?
|
|
|
|