Строим вместе! |
|
|
|
|
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
28.07.2011, 09:23 | #1 или 17135 |
Окцибрёнок
|
Требование к топочной
Топочная находится в цокольном помещении и имеет вход с улицы. Согласно СНБ "В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2". Котел с закрытой камерой сгорания. Распространяется ли эти требования к входной двери? Не хочется, чтобы через них зимой постоянно задувал холодный ветер.
|
28.07.2011, 15:34 | #4 или 17196 |
Я тут живу!
|
hippo,
Мингаз без вопросов принял топочную в цоколе. котел -атмосферник, дверь на улицу глухая, дверь в смежное помещение с зазором от пола, окно на улицу площадью не менее 0,25м2. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать. http://www.mingas.by/faq/76.html |
Сказал cпасибо: |
28.07.2011, 16:37 | #5 или 17217 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Остальное приняли без вопросов! Кстати, газовики (может понт был) потребовали котельную плиткой уложить... тесть отделывал.... странно... |
|
|
|
|
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |