По умолчанию А что там внутри? История монтажа холодильного оборудования с рекуперацией тепла.

Удалось мне как-то поучаствовать в монтаже нового (не большого по размерам) супермаркета, т.е. монтаже холодильного оборудования и всего что с этим связано.
Скажу честно, для меня подобный проект таких масштабов- первый, поэтому ошибок (не осознанных) избежать не удалось. Многое делалось по наитию и интуитивно, подробных инструкций не было.
Собственно о чём речь, отвод выделенного холодильниками тепла и отдача его (тепла) назад, в помещение торгового зала путём приточно-вытяжной вентиляции. Т.е. рекуперация. Для нас это в новинку.
Монтаж начался в уже готовом помещении с полной отделкой, полами и потолками. Первая часть, это сборка мебели, т.е. самих холодильников. Тут всё просто, ставь холодильник в зале согласно строительному проекту, собирай полки, подключай канализацию и электричество.
Затем прибыл холодильный агрегат, конденсатор, гидромодуль(насосный узел) и драйкулер. Заранее договорившись с знакомым крановщиком смонтировали оборудование прямо с колёс.



Дракулер.





Конденсатор.



Гидромодуль (насосный узел).



Холод. агрегат.

---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 17:59 ----------

Дальше начинается неизведанное, пайка полипропилена. Первый раз держал в руках паяльник. Знакомое- болгарка и рулетка. Отмерив семь раз приступили к сборке.

Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 01.02.2014, 20:41   #2 или 173983
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Обвязав витрины пошли дальше. Подъём трубы(обратки) вверх около метра


и далее над потолком в сторону вент.камеры,



где смонтирована вент.установка с двумя теплообменниками, калориферами.



Один контур от холодильников, второй от теплоузла. Вент. установка имеет несколько режимов работы, это просто вентиляция-рециркуляция, приточка свежего воздуха и подогрев за счёт встроенных радиаторов калориферов. Электроники, всевозможных датчиков и приводов жалюзи маманегорюй, щит управления как и в хол. агрегате.
Затем труба из вент. камеры опускается вниз, в теплоузел, где находится насосный узел(гидромодуль).



Насос качает пропиленгликоль обратно в вент.камеру на 3-х.х. вентиль, который переключает подачу гликоля с вент.установки на драйкулер (если вент.установка не в состоянии достаточно охладить гликоль до рабочей температуры холодильников).



Вентилем управляет контроллер вент. установки. Затем труба идёт над потолком подсобного помещения и поднимается на крышу, ко второму 3-х.х. крану, он управляется электроникой из теплоузла.




А с крыши труба опускается к холодильникам.
Вот собственно схема обвязки, которую я нарисовал уже после монтажа пропилена.




Чтобы узнать как установить привод на 3-х.х. кран, пришлось снять крышку.

Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 21:05   #3 или 173998
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Вот тут скорее всего завоздушивало

Славка вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 01.02.2014, 21:36   #4 или 174002
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Монтаж завершился буквально за 2-3 дня до открытия магазина и система охлаждения заправлялась на "глазок" и в спешке. Тем не менее со дня открытия прошло уже более месяца и всё работает, но есть и недостатки. Система паялась мной первый раз и учитывая что я ни разу не сантехник протечек нет, но есть проблемы в самой системе. В частности - воздух. При завоздушивании теплообменника на какой-нибудь витрине она перестаёт работать, срабатывает прессостат по высокой стороне и компрессор останавливается. На фото видно что во всей системе всего три развоздушника, думается мне проблем не решить пока не впаяю в некоторые места дополнительные "правильные" воздухоотводчики. Вот какие эти места я хотел бы спросить у знатоков. Проведя сутки без сна выгоняя пузырьки, не хочу смотреть в сторону магаза. Ситуация в любой момент может повториться. Исходя из некоторых познаний вычитанных из форума могу предположить эти места, но хочу быть уверенным на все 100%. Поэтому прошу помощи.

---------- Сообщение добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------

Славка, да, это одно из предполагаемых проблемных мест. Ещё это, это подъём из зала, вход в вент. камеру и спуск в теплоузел. Тут если соберётся воздух вообще никак его не достать будет.




также это место после подъёма из теплоузла и до 3-х.х. Правее байпаса.(может и лишнее т.к. труба входящая в стену идёт на крышу)





Ещё проблемное место, это выход из 3-х.х. в верх идёт труба на зал и спускается к холодильникам. Тоже большой воздушный карман.


Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 00:23   #5 или 174033
Андрей.80
Я тут живу!
 
Аватар для Андрей.80
Регистрация: 28.08.2011
Адрес: Гомель. Романовичи
Сообщений: 1,454
Репутация: 24
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Как Вам эти места для воздухоотводчиков?
Есть ли разница в каком месте ставить воздухоотводчик?





---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:16 ----------

и остальные места



---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:18 ----------

Забыл показать сам теплообменник холодильника.



Такой не маленький.

Ну ещё пришлось изготовить ключик для больших гаек.

Андрей.80 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование holodno Услуги. Предложение 39 21.09.2023 15:35
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Valery_SY Отопление 37 22.03.2014 22:24
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Семиход Отопление 78 02.02.2014 15:40
Мокнет стена дымохода внутри дома. ЛАНА Вентиляция и дымоходы 35 13.12.2012 16:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

А что там внутри? История монтажа холодильного оборудования с рекуперацией тепла. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт: