Строим вместе! |
|
|
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
01.02.2014, 19:47 | #1 или 173956 |
Я тут живу!
|
А что там внутри? История монтажа холодильного оборудования с рекуперацией тепла.
Удалось мне как-то поучаствовать в монтаже нового (не большого по размерам) супермаркета, т.е. монтаже холодильного оборудования и всего что с этим связано.
Скажу честно, для меня подобный проект таких масштабов- первый, поэтому ошибок (не осознанных) избежать не удалось. Многое делалось по наитию и интуитивно, подробных инструкций не было. Собственно о чём речь, отвод выделенного холодильниками тепла и отдача его (тепла) назад, в помещение торгового зала путём приточно-вытяжной вентиляции. Т.е. рекуперация. Для нас это в новинку. Монтаж начался в уже готовом помещении с полной отделкой, полами и потолками. Первая часть, это сборка мебели, т.е. самих холодильников. Тут всё просто, ставь холодильник в зале согласно строительному проекту, собирай полки, подключай канализацию и электричество. Затем прибыл холодильный агрегат, конденсатор, гидромодуль(насосный узел) и драйкулер. Заранее договорившись с знакомым крановщиком смонтировали оборудование прямо с колёс. Дракулер. Конденсатор. Гидромодуль (насосный узел). Холод. агрегат. ---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 17:59 ---------- Дальше начинается неизведанное, пайка полипропилена. Первый раз держал в руках паяльник. Знакомое- болгарка и рулетка. Отмерив семь раз приступили к сборке. |
Сказали спасибо: 5 |
01.02.2014, 20:41 | #2 или 173983 |
Я тут живу!
|
Обвязав витрины пошли дальше. Подъём трубы(обратки) вверх около метра
и далее над потолком в сторону вент.камеры, где смонтирована вент.установка с двумя теплообменниками, калориферами. Один контур от холодильников, второй от теплоузла. Вент. установка имеет несколько режимов работы, это просто вентиляция-рециркуляция, приточка свежего воздуха и подогрев за счёт встроенных радиаторов калориферов. Электроники, всевозможных датчиков и приводов жалюзи маманегорюй, щит управления как и в хол. агрегате. Затем труба из вент. камеры опускается вниз, в теплоузел, где находится насосный узел(гидромодуль). Насос качает пропиленгликоль обратно в вент.камеру на 3-х.х. вентиль, который переключает подачу гликоля с вент.установки на драйкулер (если вент.установка не в состоянии достаточно охладить гликоль до рабочей температуры холодильников). Вентилем управляет контроллер вент. установки. Затем труба идёт над потолком подсобного помещения и поднимается на крышу, ко второму 3-х.х. крану, он управляется электроникой из теплоузла. А с крыши труба опускается к холодильникам. Вот собственно схема обвязки, которую я нарисовал уже после монтажа пропилена. Чтобы узнать как установить привод на 3-х.х. кран, пришлось снять крышку. |
01.02.2014, 21:36 | #4 или 174002 |
Я тут живу!
|
Монтаж завершился буквально за 2-3 дня до открытия магазина и система охлаждения заправлялась на "глазок" и в спешке. Тем не менее со дня открытия прошло уже более месяца и всё работает, но есть и недостатки. Система паялась мной первый раз и учитывая что я ни разу не сантехник протечек нет, но есть проблемы в самой системе. В частности - воздух. При завоздушивании теплообменника на какой-нибудь витрине она перестаёт работать, срабатывает прессостат по высокой стороне и компрессор останавливается. На фото видно что во всей системе всего три развоздушника, думается мне проблем не решить пока не впаяю в некоторые места дополнительные "правильные" воздухоотводчики. Вот какие эти места я хотел бы спросить у знатоков. Проведя сутки без сна выгоняя пузырьки, не хочу смотреть в сторону магаза. Ситуация в любой момент может повториться. Исходя из некоторых познаний вычитанных из форума могу предположить эти места, но хочу быть уверенным на все 100%. Поэтому прошу помощи.
---------- Сообщение добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее было в 20:23 ---------- Славка, да, это одно из предполагаемых проблемных мест. Ещё это, это подъём из зала, вход в вент. камеру и спуск в теплоузел. Тут если соберётся воздух вообще никак его не достать будет. также это место после подъёма из теплоузла и до 3-х.х. Правее байпаса.(может и лишнее т.к. труба входящая в стену идёт на крышу) Ещё проблемное место, это выход из 3-х.х. в верх идёт труба на зал и спускается к холодильникам. Тоже большой воздушный карман. |
02.02.2014, 00:23 | #5 или 174033 |
Я тут живу!
|
Как Вам эти места для воздухоотводчиков?
Есть ли разница в каком месте ставить воздухоотводчик? ---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:16 ---------- и остальные места ---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее было в 23:18 ---------- Забыл показать сам теплообменник холодильника. Такой не маленький. Ну ещё пришлось изготовить ключик для больших гаек. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование | holodno | Услуги. Предложение | 39 | 21.09.2023 15:35 |
Утепление дома внутри | Виктор78 | Утепление и изоляция | 42 | 08.10.2014 14:56 |
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? | Valery_SY | Отопление | 37 | 22.03.2014 22:24 |
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи | Семиход | Отопление | 78 | 02.02.2014 15:40 |
Мокнет стена дымохода внутри дома. | ЛАНА | Вентиляция и дымоходы | 35 | 13.12.2012 16:05 |
|
|
А что там внутри? История монтажа холодильного оборудования с рекуперацией тепла. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |