По умолчанию О проектах на отопление

Сегодня в руки попал проект системы отопления. Делали за деньги. Дом 300 м2.
Посчитана необходимая мощность приборов отопления на основании теплопотерь дома. Наверное... т.к. расчёта этих теплопотерь нет. Ну да ладно, может сэкономили на бумаге и не распечатали.
Радиаторы нарисованы, указаны их модели, трубы к ним проложены с диаметрами. Всё ок вроде.
Переходим на ТП... Нарисованы контура, диаметр трубы и даже в табличке через какой контур какой должен быть проток, ну и длины контуров. Всё!
Какой насос, смесительный узел, сама котельная и т.д. просто отсутствует.
На вопрос "Где?" ответ проектировщика "монтажник сам сделает!" и оказалось что "проект системы отопления" это только это.
Задаюсь вопросом "а монтажник не может контуры ТП поделить?"... ну да ладно... возвращаемсь к тёплым полам. 16 труба. 12 контуров на одном коллекторе. Самый короткий 60 метров, самый длинный 198, все остальные 130-150 метров....
Картинка пирога тёплого пола: бетон основания, фольга, утеплитель, плёнка, трубы и стяжка.

Это я отстал от жизни и не фига не понимаю?
Славка вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 27.09.2016, 18:04   #2 или 272537
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Как-то все слишком тупо... слишком...
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 18:20   #3 или 272538
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Жесть..
Интересно сколько ж огрызков труб будет =))) если большинство 130-150м и какой насос вообще сможет это все хозяйство продавить..по 2м этажам...
Монтажник сам сделает лучше чем такой "проектировщик"
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 19:35   #4 или 272543
Domik315
Кому няка
 
Аватар для Domik315
Регистрация: 14.03.2012
Адрес: Боровлянский с\с
Сообщений: 371
Репутация: 10
По умолчанию

Я 16той трубой чуть перешёл 100 метров и волновался пока не перезимовал! А тут 150...
Domik315 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 27.09.2016, 21:08   #5 или 272547
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

славка, надо этого заказчика сюда приземлить.
обсуждать глупости-зря время тратить
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 22:24   #6 или 272555
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,017
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

Ещё про насос. Вопрос проектировщику "расходы в коллекторе написаны, а насос всё таки какой? Почему не написан и т.д?"
- Там написано 500 кг/час, исходя из этого и подбирайте насос по каталогу

Я конечно понимаю, что я могу подобрать, открыть техкатолог грюндфоса, посмотреть графики... Но что это за проект тогда, что кто-то другой должен подбирать насос, да и видно я очень старый, что не смог вспомнить такой единицы измерения. Да и графики производительности насоса метры на кубы(литры) в час. Или это проектировщик решил под все виды теплоносителя расчёт сделать?

И "да я подогревы стадионов проектировал, там сотни метров трубы в одном контуре, всё будет работать. Главное расход сделайте как в таблице"

Кстати изначально контура были в два раза длиннее это после переделки.
Славка вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.09.2016, 10:11   #7 или 272586
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

для 16 трубы 120мп на петлю -это потолок.
(при средних условиях утепления )
потом сопротивление повышается. и в мороз может нехватить теплоотдачи.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 10:25   #8 или 272589
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,758
Репутация: 21
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
да я подогревы стадионов проектировал, там сотни метров трубы в одном контуре
Ему тока стадионы и проектировать. Там и по 400 метров трубу рисовать. Не сталкивался с этой темой, но если под беговыми дорожками делают, то как-раз на виток хватит
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.09.2016, 11:15   #9 или 272592
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

дак можно делать хоть по 400м петли... но зачем? ставить потом насос топовый дорогой который будет жрать пол килловата и разница подача-обратка будет 10 градусов? зачем этот цирк...
Длина трубы это лишь вопрос гидравлики и потом расходов на потребление насоса...
Я у себя подбирал так что б:
1) шаг был 20см. рантовые 10см.
2) петли не различались в 10 раз по длине
3) петли не были длиннее 100м
4) подача и обратка чередовались
5) минимальное количество огрызков труб
6) максимальное использование труб, а не прокладка пачками по коридору.

Понял что на листике нарисовать будет трудно, купил программу "улитка" и в ней по вечерам в течение недели нарисовал наибоелее удобную раскладку.
Длины при монтаже совпали 1 в 1, огрызки по пол метра-метру остались. Я доволен..
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 13.11.2016, 11:45   #10 или 275952
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Кто-нибудь ставил дополнительно к газовому, котёл на дровах, как впечатления, есть ли смысл, обязательна ли буферная емкость?
sansan вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
отопление ТТ+ТА+Теловой_насос Lobzik Отопление 141 02.03.2016 22:47
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
резервное отопление sergN Отопление 81 04.09.2012 23:20

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

О проектах на отопление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна