Член Совета
|
![]()
на рисунке план первого этажа, по проекту (внизу справа) должен был стоять столб, мы решили продлить стену(желтый цвет). встал вопрос, как правильно армировать балку (красный цвет). эта балка будет частью монолитного пояса, но армирована посерьезнее. в сечении размер балки 25см(высота) на 49 см(ширина). я думаю сделать так: 5 прутов 20-ой арматуры снизу и пять 20-ой сверху, и все это дело перевязять 8-кой гладкой с шагом 20 см. достаточно? а может быть можно обойтись армированием 12-ой арматурой? (просто она есть а 20-ку покупать надо)?
над этой балкой будет идти 4 ряда блоков мансардного этажа, ну и крыша. и второй вопрос: на плане эркер, мы от него избавились и сделали просто окно высотой от пола и шириной 3100мм. как правильно армировать перемычку над ним? |
![]() |
![]() |