Настало время подключаться к уже существующей водопроводной сети. Получил ТУ в водоканале, согласования в СЭС, разработали проект в проектной организации и тут вылез косяк: участок наш крайний, и существующий колодец угловой какой-то, туда врезаться нельзя. Надо самим ставить колодец на уже проложенную трубу водопровода, так проектировщику сказали в водоканале.
1. Я вообще не понимаю как это сделать, ладно откопать трубу, часть экскаватором, потом лопатой, но как на неё потом кольца полутораметровые сверху поставить.
2. Почему сразу не предусмотрели этот колодец, когда водопровод вели?
3. Кто виноват, и что делать?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 07.12.2015, 12:48   #2 или 244362
polyzadumchivy
Я тут живу!
 
Аватар для polyzadumchivy
Регистрация: 05.06.2011
Адрес: Я проживаю на дне океана
Сообщений: 4,068
Записей в дневнике: 19
Репутация: 22
Орден трудового красного Пушкина: За победу в конкурсе рассказов 
По умолчанию

@jendoss, я видел как делали колодец - выкопали яму, сделали кирпичом основу(фундамент) для кольца так, чтобы он был чуть выше трубы, и сверху уже фигачили кольца. но лично я бы залил монолитик, х.з. как поведет себя кирпич под землей
polyzadumchivy вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 07.12.2015, 12:58   #3 или 244365
jendoss
Пионэр
Регистрация: 26.06.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 116
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от polyzadumchivy Посмотреть сообщение
@jendoss, я видел как делали колодец - выкопали яму, сделали кирпичом основу(фундамент) для кольца так, чтобы он был чуть выше трубы, и сверху уже фигачили кольца. но лично я бы залил монолитик, х.з. как поведет себя кирпич под землей
Так вот в этом то и дело, чтоб потом в самый неподходящий момент без воды не оказаться и соседей не оставить. Воды грунтовые высоко, чтоб не подмыло, и так траншеи оседают моментом (кольца под каналюгу монтировал, очканул нехило) монолит бы хоть сутки отстоял. Придётся кирпичом, как он себя поведёт в воде и на глубине, х.з. Ну, вот почему в нашей стране всё через жопу?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 13:12   #4 или 244366
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@jendoss, нижнее кольцо с пробитыми дырами по низу под трубу, копаете яму, ставите кольца, бетоните дно.
Обычное дело, когда в крайнем колодце пожарный гидрант - туда подключаться нельзя.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 07.12.2015, 13:24   #5 или 244367
jendoss
Пионэр
Регистрация: 26.06.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 116
Репутация: 10
По умолчанию

Видимо единственный выход. Может с соседями скооперироваться получится. Ну вот почему сразу колодец не предусмотреть, при прокладке водопровода. Повредится труба, гемор будет и мне, и водоканалу.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 13:33   #6 или 244369
illarion
Я тут живу!
 
Аватар для illarion
Регистрация: 01.05.2015
Адрес: заМКАДье
Сообщений: 3,771
Репутация: 16
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
@jendoss, нижнее кольцо с пробитыми дырами по низу под трубу, копаете яму, ставите кольца, бетоните дно.
Обычное дело, когда в крайнем колодце пожарный гидрант - туда подключаться нельзя.
Согласен, кроме одного момента. Зачем дно бетонить? Особенно, если грунт- песок. В случае прорыва трубы или поломки крана, вода заполнит колодец и не перекрыть, не починить, не откачав воду, будет невозможно. Если без дна, то вода сможет быстро впитаться в грунт (если песок). У нас в поселке ни одного колодца с бетонным дном нету.
illarion вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 13:38   #7 или 244371
serega
Я тут живу!
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 1,180
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

@illarion, вот именно для этого и нужно, порыв это нестандартный случай, а вот если высокий уровень грунтовых вод, то отводной кран будет в воде практически постоянно и скорее всего Вы его больше не перекроете.
serega вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 07.12.2015, 13:46   #8 или 244372
Nick_Shl
Я тут живу!
Регистрация: 20.01.2012
Адрес: Миннеаполис, стройка под Логойском
Сообщений: 1,968
Репутация: 15
По умолчанию

Ручеек, n часов и можно перекрыть. В моем колодце всегда вода стоит...
Nick_Shl вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 13:49   #9 или 244373
jendoss
Пионэр
Регистрация: 26.06.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 116
Репутация: 10
По умолчанию

Надо глянуть как крайний колодец забацан. Загляну-отпишусь.
Вот у меня дно в колодцах под каналюгу забетонировано, гидроизолировано, а всё равно вода стоит.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 15:33   #10 или 244379
Семиход
Я тут живу!
 
Аватар для Семиход
Регистрация: 14.06.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 1,460
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Устроить колодец не проблема. Даже есть кольца с проходом для трубы. Но и отверстие сделать не сложно.
А вот без основания я бы не делал — а если просядет со временем? Вы ведь в Романовичах? Там рыто-перерыто...

Прикиньте стоимость скважины + расход воды на хознужды...
Семиход вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Саламандра Электрика 193 12.04.2019 10:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Как подключить генератор к домовой сети? seeker Электрика 105 19.11.2015 16:07
Подключение унитаза Славка Канализация 61 17.07.2015 08:28
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Подключение к водопроводной сети Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна