#1 или 234726 |
|
Я тут живу!
|
Простой заглушкой, типа: www.a-comfort.ru/node/1300 или www.a-comfort.ru/node/1299
|
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#2 или 236313 |
|
Я тут живу!
|
Подскажите, имеет ли право на жизнь данная схема:
![]() Есть сомнения, продавит ли ок(обратный клапан) после бкн. Если продавит, то достаточная ли будет эффективность для нагрева бкн? Далее ещё одно сомнение - если все ок(по предыдущим вопросам), то насколько "тяжело" придётся змеевику бкн от постоянной циркуляции, т.е. не ускорится ли из-за этого износ... соотв. появилась мысль после бкн поставить RTL-вентиль(в место указанное стрелкой). СО с тт котлом. У кого какие мысли? |
|
|
|
|
|
#3 или 236328 |
|
Член Совета
|
Судя по стрелкам и цифрам, ТТ котел находится слева, тогда насос часть обратки из СО направит через котел, где она будет нагреваться, а часть направит через змеевик бойлера, где она остынет еще больше. Температуру смешанной воды предсказать сложно, но она явно будет ниже 75 С. Вопрос: до какой Т нужно разогреть котел, чтобы 3-х ходовой обеспечил 65 С обратки, соответственно пустив циркуляцию в СО? Или я ошибся с компоновкой?
|
|
|
|
|
|
#4 или 236331 |
|
Я тут живу!
|
Да, слева котел - вы все верно поняли.
@ignatov, посидел сейчас, прикинул по макс. теплопотерям такую жаркую подачу(75'С) мне возможно ни разу в жизни не понадобится делать(учитывая кол-во секций рад-ров и шага тп). В среднем это будет 60'С подача и 55'С обратка. Но мысль я вашу уловил... и подумалось, что можно обратку от бкн и оба клапана сместить ЗА контур смешения 3х-ходового, т.о. по сути будет не важно какая там будет температура смешения подачи от котла с обратной от бкн. Тем самым получим автоматический "приоритет бкн", а после прогрева болера температура подачи в контура радиаторов и тп выровняется. Что скажете? |
|
|
|
|
|
#5 или 236336 |
|
Член Совета
|
"Жаркая" подача нужна для эффективного сжигания ТТ. Подачу в полимерные трубы радиаторов и ТП следует отрегулировать подмесом до минимально необходимой температуры. Бойлер рационально греть водой максимальной Т, лучше ограничить выход ГВС бойлера специальным 3-ходовым. Это общие принципы, я к тому, что нужно рассматривать не фрагменты, а систему в целом.
|
|
|
|
|
|
#6 или 236430 |
|
Член Совета
|
А если ТТ будет пеллетный, он же типа сам регулирует выходную температуру или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
|
#7 или 238828 |
|
Член Совета
|
обвязываю бойлер - в нем пластмасовые резьбы, на что пакуется соединение пластмасса-металл? лен? фум?
|
|
|
|
|
|
#8 или 238831 |
|
Я тут живу!
|
@Икс, мож это какие втулки заглушки?
|
|
|
|
|
|
#9 или 238836 |
|
Я тут живу!
|
@Икс, пластик хорошо пакуется нитью Тангит - она не соскальзывает с пластика при закручивании.
Но, действительно, обычно в бойлерах металл. |
|
|
|
|
|
#10 или 238865 |
|
Окцибрёнок
|
Дано - бойлер Галмет - 200л. Котел бош 35квт. Задано греть температуру до 45.
Имеем - датчик стоит в гильзе(примерно на 7 см. вглубь) показывает температуру - 38,5. А термометр бойлера - 50, идет нагрев пока датчик не покажет 50, а на термометре соответственно рисуется 60 с лишним. Понятно что датчик и темометр стоят на разной высоте в бойлере, но все равно дельта кажется мне высокой. ШТО РАБИЦЬ? (Вычитал -вымазать датчик в термопасту или попробовать его расклинитьв гильзе чтобы обеспечить полный контакт с гильзой?) Какие еще могут быть варианты? |
|
|
|
![]() |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. | Classic | Водоснабжение, отопление, канализация | 20 | 01.12.2011 14:00 |
|
|
| бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |