artexpress, обратный клапан на обратку перед смесителем. Шаровый кран на подаче к насосу, а не коллектору. При отсутствии сервоприводов на контурах ТП перепускной не нужен. Так же он не нужен при применении смесителей без полного перекрытия протока. Фильтр ставят на общей обратке, не вижу смысла его городить на ТП. А вот балансировочный вентиль на обратке не помешал бы


voffka, при добавлении гидрострелочки добавляется насос на радиаторы.

зы. для подключения ТП к настеннику у майбаса есть хороший модуль. Цена около 400 евро
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 20:55   #2 или 176537
ga-83
Карапузо
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Минск
Сообщений: 41
Репутация: 10
По умолчанию

Имеется первый этаж, хочу полностью отопить с помощью теплых полов, второй этаж и цоколь радиаторы лучевая разводка. Вопрос собственно по теплым полам. Посчитали мне 6 контуров, но я их в упор не вижу. Как по мне так:
1. контур - ванная
2. контур - коридор
3 и 4 - соответственно гостинная-кухня.
Гребенку на ТП хочется скрыто разместить в ванной. Спецификация по оборудованию следующая.





Все комплектующие KAN-овские, получается гребенка с 6-тью отводами, плюс надо 6 сервомоторов и 5 комнатных термостатов - куда мне это все всунуть? - подскажите что тут лишнее.

Ну и еще посчитали трубу d18, другие посчитали d16. Неужели надо самому во все это втыкать???
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:04   #3 или 176538
Павел
Я тут живу!
 
Аватар для Павел
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 1,670
Репутация: 14
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Вам хотят разбить конутры, чтобы не было проблем.
Длинный очень контур МП - не есть гуд. Может быть неравномерный нагрев.
Павел вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:09   #4 или 176539
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,418
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

сервоголовки и термометры- это модно. тупо и растратно.
а может у них какая-то супернавороченная система?
или ждут -как вы среагируете?
если бы они нарисовали- можео было бы и конкретно высказаться.

---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 20:08 ----------

Павел, тут 3 контура- это самый максимум.
нормальные люди проектируют равные контуры , а не в каждую каморку по своей петле.
труба на 16*2 с двойным запасом проходит.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:16   #5 или 176541
ga-83
Карапузо
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Минск
Сообщений: 41
Репутация: 10
По умолчанию

Павел,
sergN,
3 и 4 контур пробовал сам посчитать с отступом от стен на 30 см и шагом 10 см получились под 100 метров (их чтоли пытаются на два разбить). Или шаг 10 см мне тут не нужен. Не понимаю куда хотят 5 термометров по 25 евро повсовывать??

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ----------

sergN,

подскажите как бы вы здесь расположили 3 равных петли?
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 23:34   #6 или 176549
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,418
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

1/ коридор+туалет вместе.
2/отступ от стены 10 см.
шаг 20 см. (у вас надеюсь дом нормально утеплен?) покрытие-только плитка.
3/если расскажите больше про дом и отопление - можно сказать точнее.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 21.02.2014, 09:06   #7 или 176563
ga-83
Карапузо
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Минск
Сообщений: 41
Репутация: 10
По умолчанию

Может есть программа по раскладке труб теплого пола, и как определить нужный диаметр по трубам.

Может кто из форумчан монтировал себе ТП с сервоприводами и терморегулятором есть ли комфорт от их применения (производитель KAN).
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 11:44   #8 или 176566
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,418
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

ga-83, будьте проще.
у вас в распоряжении реально 2 трубы - 16*2 МП и 20*2 Полиэтилен от КАНа.
есть еще 14мм от кана-редкий зверь.
у вас маленькие контуры. - тут нет никаких траблов.
программ много. смысла особого нет
вы туда будете вставлять трубы а не наооборот.
и получите данные , которые будут попадать в диапазон- вот и все.
температуру подачи в пол вы подберете опытным путем. от 35 до 45 градусов.
видите , какая разбежка.
это даже не соль в салат. -допуски гораздо шире. уже поверьте.
(и работает у тысяч людей без сложной автоматики.)
я бы на первый этаж вставил 1 большой радиатор.- ТП инерцинны- при резком похолодании будет задержка. (ну или выведите хотя бы трубы под радиатор и заглушите.-там видно будет)
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:18   #9 или 176637
AndreyZvorygin
Член Совета
 
Аватар для AndreyZvorygin
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 873
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
ga-83, будьте проще.
у вас в распоряжении реально 2 трубы - 16*2 МП и 20*2 Полиэтилен от КАНа.
есть еще 14мм от кана-редкий зверь.
...
Именно так - или то, или это? А почему нельзя 16мм. и 18мм. от КАНа использовать?
AndreyZvorygin вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 11:54   #10 или 176569
bullet_fox
Я тут живу!
 
Аватар для bullet_fox
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Хатежино
Сообщений: 3,165
Репутация: 18
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ga-83 Посмотреть сообщение
Гребенку на ТП хочется скрыто разместить в ванной.
А не лучше разместить гребенку под лестницей.
Если у вас все КАН, то скорей всего и гребенка будет сразу с насосной группой, а она не влезет в этот ящик.
bullet_fox вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Метки
тёплый пол


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы по грунту. Хатанга Перекрытия 1062 28.02.2020 11:01
3D,декоративные полы.Кто что думает? Мраморный Александр Внутренняя отделка 196 01.04.2017 22:45
Пробковые полы Mango Внутренняя отделка 70 09.04.2014 23:56
"Наливные полы" Hiromant Внутренняя отделка 20 09.12.2013 12:49
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна