Строим вместе! |
|
|
|
|
|
#1 или 163358 |
|
Я тут живу!
|
ну ..этава..
лучше вдвоем запускать. закрываешь на ТП вход и выход гребенки-шаровые и насос отсекаем снизу. закручиваешь клапаны контуров (они внизу.) . прикручиваешь все контуры 1 концом к гребенке. к той части которая ниже. ... вариант 1-запускаешь воду в систему. бегаешь спускашь воздух по радиаторам.-получили систему до ТП с водой без воздуха. отсекаешь котел контур от системы. 1/надеваем шланг на спускной сосок на верхней гребенке и в ведро. 2/открываем низ насоса ,даем воду- снизу пошло в гребенку и из спускника наверху-отсекаем насос с двух сторон и выключаем воду (шаровый на входе низа гребенки). курим. 3/ открываем низ в гребенку открываем 1клапан контура и ждем , когда польется из верхнего висячего контура (который открыт). проливаем немного в ведро(прямо из трубы) и закрываем кран. .. прикрепляем верх петли в гребенку.даем воду (нижний шаровый на гребенке) на 5 секунд при этом открыт спуск воздуха в верхней гребенке.вода заполняет и выдавливается частишно из этого клапана с воздухом. .. закрываем шаровый. спускник открыт. 1 контур заполнен. закрываем клапан нижний на этом контуре. .. открываем шаровый и откручиваем клапан второго контура ждем воды из втогого конца , проливаем контур , закрываем шаровый , втыкаем контур на место , открываем шаровый , сливаем со спускника чутка воду/воздух , закрываем шаровый , закрываем клапан контура. .. и так все контуры. .. все контуры залиты и закрыты снизу. закрываем спускник верхний.открываем все клапана и насос , даем давление -открываем шаровый верхний и нижний. смотрим . включаем насос . он гоняет по кругу. периодически пробуем спускник. если надо чуть даем воду в систему. .. смотрим на манометр- открываем котел и устанавливаем рабочее давление. ..можно запускать отопление. как-то так |
|
|
|
|
|
#2 или 163390 |
|
Я тут живу!
|
я пока писал- сам сбился.
основной посыл- заполнять снизу так- чтобы вода подпирала снизу вверх. и сверху выпускать/травить "смесь" воздуха и воды.. выход в систему блокировать до момента полного заполнения и прогона ТП. (если воздух и попадет в систему- не страшно. потом на радиаторах стравится.) дать системе поработать вхолостую- потоки собьют воздух, что не стравился в какую-нить дырку. следить за давлением.и соплями. перед заливом воды системы вообще - проверить давление в РБ . я ставлю себе 1.5 атм(это я себе-не вам). проверять автоманометром. докачивать насосом. через пару дней отвернуть и проверить сеточный фильтр на "крупный" мусор.(он в паре с кранами и насосом у котла ).долить воды. и проверить его же через полгода.(когда окислится кислород и смоет парашу/жижу в фильтр). |
|
|
|
|
|
#3 или 164694 |
|
Куратор
|
вопрос:
есть теплый пол. можно ли разделять демпферной лентой стяжку на участки (в пределах одного контура) ...так удобнее делать стяжку. т.е. не заливать сразу 20 м2 а разделить на две части по 10...? |
|
|
|
|
|
#4 или 164696 |
|
Я тут живу!
|
можно. только типа советуют (бред) на границе трубу в пешель ховать.
лил бы сразу всё. делов на 1,3 куба. |
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#5 или 164698 |
|
Куратор
|
20 к примеру привел. на самом деле около 15...
|
|
|
|
|
|
#6 или 164762 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
|
|
#7 или 164766 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
|
|
#8 или 164778 |
|
Космомолец
|
За день реально залить 15 квадратов, с перекурами.
Максимум была комната 24 квадрата, тоже залили за день, но блин трохи напряжно, но реально. Отходили потом пару дней ))) Лили сами, два человека, я и тесть (а, ну и бетономешалка). Каждый контур одной комнаты заливали за раз, стяжку не делили. Если контур в разных комнатах, то за несколько раз. |
|
|
|
|
|
#9 или 164826 | |
|
Куратор
|
сегодня один с бетономешалкой залил 14,2 м2 за 4 часа в спокойном режиме
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:05 ---------- Цитата:
если же зона напряжения будет длиннее за счет защищенных пешелем участков трубы то и нагрузка будет пропорционально распределена. зона растяжения будет длиннее и меньше точечное воздействие... это как если бы взять двумя руками впритык резинку и потянуть то ее разорвать будет легче чем взяться руками на расстоянии друг от друга... как то так |
|
|
|
|
|
|
#10 или 164854 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
![]() |
| Метки |
| тёплый пол |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
|
|
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |