Топочная находится в цокольном помещении и имеет вход с улицы. Согласно СНБ "В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2". Котел с закрытой камерой сгорания. Распространяется ли эти требования к входной двери? Не хочется, чтобы через них зимой постоянно задувал холодный ветер.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 17217 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Остальное приняли без вопросов! Кстати, газовики (может понт был) потребовали котельную плиткой уложить... тесть отделывал.... странно... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 17196 |
Я тут живу!
|
![]()
hippo,
Мингаз без вопросов принял топочную в цоколе. котел -атмосферник, дверь на улицу глухая, дверь в смежное помещение с зазором от пола, окно на улицу площадью не менее 0,25м2. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать. http://www.mingas.by/faq/76.html |
![]() |
![]() |