выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 23.02.2012, 14:34   #1 или 60210
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
Вопрос правильно ли я делаю электрику?

Пока на стройку нельзя заехать, решил занятся электрикой дома. Воспользовался разработками VAR, сделал, по аналогии, себе схему.
В электричестве слаб я конечно. Сильно прошу не пинать. За первый этаж пока браться страшно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 1226
Размер:	67.4 Кб
ID:	14664  
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 15:35   #2 или 60226
Игорь
Я тут живу!
 
Аватар для Игорь
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 1,166
Репутация: 22
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

всю электрику в ванной делайте через УЗО+автомат, либо диф.авт.
Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 15:36   #3 или 60227
Tiger
Гомельский
 
Аватар для Tiger
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: г.Гомель
Сообщений: 2,527
Репутация: 41
Медаль   Медаль  
По умолчанию

Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.
Tiger вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 15:39   #4 или 60229
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tiger Посмотреть сообщение
Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.
так вроде поделил на разные цвета даже. Или имеется ввиду с разных коробок надо?
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:38   #5 или 60337
Zmeevik
Я тут живу!
 
Аватар для Zmeevik
Регистрация: 20.11.2011
Адрес: смолевичи
Сообщений: 1,704
Репутация: 18
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tiger Посмотреть сообщение
Разделили б линии на розетки и выключатели. У этих линий и диаметр провода разный должен быть.
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?
Zmeevik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:53   #6 или 60344
майкл
Я тут живу!
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 1,257
Репутация: 22
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Вместо двух одноклавишных выключателей можно поставить один двуклавишный. В коридоре и на лестнице предусмотрите проходные выключатели
майкл вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:55   #7 или 60346
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от майкл Посмотреть сообщение
Вместо двух одноклавишных выключателей можно поставить один двуклавишный. В коридоре и на лестнице предусмотрите проходные выключатели
я пока ставил символически, и так трудно все осилить. Потом отшливую, если в целов правильно делаю.
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:53   #8 или 60345
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zmeevik Посмотреть сообщение
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?
тут, наверное, дело не только в длине проводов.
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:55   #9 или 60347
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zmeevik Посмотреть сообщение
неужели экономия на сечении провода покроет расходы на фактически 2 линии вместо одной?
Или есть еще какие нить плюсы данной схемы?
а ву вас что есть практическое обоснования что линия освещения может выйти хоть на половинную мощность кабеля 3х1,5?
PS у меня и розетки все 3х1,5.
у меня грубо 4 пары разбивки. 1 розеточная+1освещение. и так 4 раза
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:57   #10 или 60348
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а ву вас что есть практическое обоснования что линия освещения может выйти хоть на половинную мощность кабеля 3х1,5?
PS у меня и розетки все 3х1,5
у меня пока ничего нет. Я в этом вообще не разбираюсь. Условия нам не дают.
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать генераторную установку для загородного дома seeker Электрика 19 20.12.2012 13:03
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

правильно ли я делаю электрику? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна