Строим вместе! |
|
|
22.02.2017, 14:49 | #1 или 284245 |
Окцибрёнок
|
Нужен совет по схеме отопления
Всем доброго дня!
Пришла пора делать в доме отопление. Как и все в своем доме - отопление планирую делать сам, по максимуму. Начитавшись интернета, начал с расчета теплопотерь. Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м), который планируется также отапливать Получилось почти 12кВт (с учетом инфильтрации 20кВт) в программе Valtec. Площадь отопления теплым полом - 80кв.м. на первом этаже(5 контуров со средним шагом 200, т.к. 150 - санузел и возле внешних стен, коридор - 250, кухня и гостинная - 200. Суммарная длина труб 400м +/- 50м, пока не рассчитывал точно). Остальное - батареи, пока рассматривал вариант стальных типа "Лидеа". Котел планирую использовать Vaillant одноконтурный(больше склоняюсь к конденсатнику на 24кВт) + бойлер на 200л. Хотелось бы уточнить моменты по "обвязке" котла. На теплый пол как я понял необходимо ставить узел подмеса. Каким характеристиками он должен обладать, какого производитя лучше выбрать? Какие еще элементы "обвеса" нужно предусмотреть? Нужно ли устанавливать гидрострелку? Помогите составить Схему отопления. С чего начать? Спасибо. |
22.02.2017, 17:32 | #2 или 284253 |
Член Совета
|
У BOSCH и BUDERUS есть более привлекательные по совокупности свойств конденсатники 22-24 кВт. Склонитесь лучше к ним.
|
22.02.2017, 17:57 | #3 или 284254 |
Я тут живу!
|
А на кой конденсатник, если система комбинированная с обычными радиаторами, все равно будет пыхтеть под них, а там экономии уже нету ?
|
Сказал cпасибо: |
22.02.2017, 18:22 | #4 или 284255 |
Член Совета
|
Радиаторы считаем под Т 75 С при нар -24, которые у нас бывают несколько дней. Большую часть отопительного периода, достаточно 50 С.
Очень даже конденсационный режим. |
Сказал cпасибо: |
22.02.2017, 21:02 | #5 или 284261 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
ЗЫ. а если бойлер здоровый и водоразбор не особо маленький, а дом небольшой и утепленный, то еще нужно посмотреть на что котел дольше работать будет, при отсутствии морозов, так что х.з. яка там иканомия ? |
|
22.02.2017, 22:27 | #6 или 284267 | ||
Окцибрёнок
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:21 ---------- Цитата:
Вот расчет как и обещал, тут только радиаторы KORADO Последний раз редактировалось $erg; 22.02.2017 в 22:59. |
||
22.02.2017, 22:40 | #7 или 284269 |
Член Совета
|
@$erg, не вижу смысла выбирать радиаторы для режима 60/40. По размерам они будут процентов на 30 больше, чем 75/65, и это ради двух недель мороза в -24. Кроме этих двух недель будет более низкий режим.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:35 ---------- Оптимальная ширина радиатора - 80% отширины окна, от нее и надо отталкиваться, подбирать толщину под нудную мощность |
22.02.2017, 22:44 | #8 или 284271 |
Член Совета
|
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим". |
22.02.2017, 18:42 | #9 или 284256 |
Окцибрёнок
|
Вот по пути домой задумался:
А какая будет система? Низкотемпературная или высокотемпературная? В низкотемпературной (55/45 или 60/50) бОльшая площадь радиаторов. При этом конденсатник будет работать в правильном режиме. Я правильно понимаю? Если система будет высокотемпературная (70 градусов), то смысла в конденсатнике нет. Нужно посчитать стоимость радиаторов на одну и другую систему, будет виден экономический эффект... постараюсь за вечер сделать... Последний раз редактировалось $erg; 22.02.2017 в 18:59. |
22.02.2017, 21:16 | #10 или 284262 |
Член Совета
|
@$erg, как я понял, на отопление вы отвели определенную сумму, посему лучше рассмотреть обычный котел, а освободившиеся средства направить на нормальные радиаторы. Лидея использует сталь 1.2мм, в то время как Корадо или Керми 1.25мм. Если принципиально хочется конденсатник, то не Вайлант, теплообменники из нержи весьма нежные.
По поводу радиаторов увеличенной мощности, как и писал Ignatov, даже обычные радиаторы практически весь сезон обеспечат низкотемпературный режим рабоиы котла. Разница в КПД двух типов котлов процентов 10-15. Последний раз редактировалось Sas; 22.02.2017 в 21:55. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
|
|
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|