Строим вместе! |
|
|
05.05.2011, 22:35 | #1 или 258 |
Я тут живу!
|
Стяжка
Сухая стяжка пола KNAUF
19-12-2010, 16:28:53 » Во сколько обходится с материалами и работой 1 квадрат такой стяжки в 10 см толщиной? ------------------------------------------------------------------ Примерно нужно на 1м.2 и толщине 10см. при ГВЛВ (не путать с готовыми элементами пола): 1.Блок перегородочный (10см) - 1шт х 3000руб. = 3000руб. (можно и без блока обойтись,можно использовать куски.) 2.Сухая засыпка - 0.08м.3 (примерно) =7500руб. 3.ГВЛВ - 2.3м.кв. х 15000руб. = 34500 4.Клей ПВА - 0.5литра (примерно) = 5000руб. 5.Саморез для ГВЛВ - около 12-15шт. - (цена примерно = 24 бел руб.) = 260руб. 6.Плёнка - 1.1м.кв. = 900руб. Итого = 51.160руб. за м.2 при общей толщине = 10см. При определённой разработке "пирога",значение может меняться. При конструкциях "Альфа","Бета","Вега","Гама" и других вариантах,значение может меняться. Указана максимальная розничная цена. Возможны ДОПы типа - маяки,клей и т.д. Самое главное,что полы Кнауф,это не коников лепить.Выполнять должен только тот,это делал.Очень много нюансов.Реально когда то просчитывали,и цена была ниже на 15% в сравнении с ЦПС.Работа правда кропотливая,и "квадратуры" особо не нагонишь.В день,квадратов 40-60 на бригаду. И ещё раз повторю,что это отдельная тема,слишком много нюансов (но Вы,adf, можете это принимать за усреднённое значение) Работа обойдется Вам от 6.5у.е. за м.кв. (Мраморный Александр) |
22.07.2011, 14:24 | #2 или 16215 |
Гомельский
|
Какой минимальной толщины может быть стяжка по плитам перекрытия?
Каким раствором заливается стяжка (насколько густой, какое соотношение Ц:П)? Можно ли сразу залить ровную стяжку под плитку если ровно выставить маяки? Или все равно придется чем-то шлифовать доравнивать? |
31.08.2012, 23:12 | #3 или 97573 |
Карапузо
|
Песчано-цементную стяжку необходимо заливать минимальным слоем в 5 см. Соотношение цемента к песку 1:4. Идеально будет если в приготовляемый раствор вы добавите фиброволокно, из расчета 800 гр./м3 раствора. И плиты перекрытия желательно обработать грунтом "Бетоноконтакт". Под укладку напольной плитки, стяжку можно не затирать, плиточный клей лучше сцепится с поверхностью. Плитку желательно укладывать не раньше чем через 5-7 дней после устройства стяжки.
|
22.07.2011, 14:52 | #4 или 16220 |
Я тут живу!
|
Знаю стяжку ЦПС с минимумом над ПК=2 см. Использовалась полипропиленовая фибра.
Стяжку надо заливать так,чтобы на нее без доп.подготовки укладывать плитку. Цемент 500 к песку=1 к 3. Кол-во воды в зависимости от влажности песка,раствор должен основательно перемешиваться и получаться как бы полусухой,т.е. вода в поданном на пол растворе не видна. Поэтому стяжка скорее укладывается,а не заливается и выравнивается по маякам.У меня маяки выставлялись этим же раствором. Затем уложенная по маякам стяжка затирается либо вручную, либо "вертолетом". Углы комнат "вертолет" не берет, поэтому в тех местах-ручками. |
Сказал cпасибо: |
22.07.2011, 15:03 | #6 или 16227 |
Я тут живу!
|
Трамбовать не надо, это не бетон и не заливка фундамента или монолитной лестницы.
Вручную затирается терками. Если не гнать лошадей и делать все аккуратно, то при укладке и затирке стяжки в 3-5 см пустот не будет. Если стяжка на ТП, то над трубами мин.2 см, и в раствор добавите пластификатор. Раствор в составе цемент+песок+вода+гравий\щебень называется бетоном. |
Сказал cпасибо: |
23.07.2011, 21:36 | #10 или 16373 |
Я тут живу!
|
Пластификатор в любом случае лучше добавлять - чем меньше воды - тем выше крепость. Когда я делал себе, делал очень низкое соотношение Вода:Цемент (в инете есть видио ролики, называют такой раствор сухим - когда сжимаешь в кулаке влага почти не выделяется). При таком В:Ц по раствору можно ходить и затирать сразу после укладки.
Обращу внимание на точность выставления маяков, я например к этому делу отнёсся не очень внимательно и получил на выходе не то что хотел. Лучше не спешить, несколько раз перепроверить, использовать максимально точный уровень, дождаться пока маяки застынут на кучах раствора (в качестве маяков я использовал трубу) Мне кажется что стяжка должна быть минимум 3см, иначе слабенькая (и часто в стяжке пускают трубы отопления, 2 см при их наличии не получится). |
|
|
Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |