Строим вместе! |
|
|
02.04.2012, 21:57 | #1 или 69900 |
Дипутат
|
Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления?
Хочу услышать мнение людей пользовавших СО...
По проекту(кусок ниже) трубы, для радиаторов отопления, заложены Д16(скорее всего внутренний размер), достаточно ли его для ветки длиною в 20 м? Продавит ли насос? |
02.04.2012, 22:20 | #2 или 69906 | |
Cамоделкин
|
Цитата:
А у вас есть картинка побольше, и можно ли узнать марку насоса? |
|
05.04.2012, 10:11 | #4 или 70410 |
Куратор
|
Внутренние Ду обычно кратны 1/2". Обозначение 16x2 обычно применяют для пластиковых труб, обозначая наружный диаметр и толщину стенки. Т.е. для 16х2 металлопластика Ду останется 12 мм., что для 2-х радиаторов на 20 метров критично. Надо бы считать, учитывая кВт-ы (скорость и расход), материал труб, количество и вид фитингов, например в программах семейства CO (Овентроп СО, КАН СО и т.п.).
Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет. |
05.04.2012, 12:38 | #5 или 70467 |
Я тут живу!
|
ApacheM, всё нормально. сергей31 всегда поможет практическим советом. просто день , может , не задался.
я так тоже сейчас туплю. вопрос- какой котел? очень реккомендую почитать наши опусы по обвязке ТТ. (почитай марсового на ихдоме).(у вас неn поддержки теплой обратки) клапан калеффи ...неплохо. ""Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.""- согласен. да..по вашей планировке совсем не хочется делать лучевую. сколько м2 ТП?. потому , как проще поставить смешение на клапане с каппилярной головкой.имхо.(типовая КАНовская гребенка)..тогда можно обойтись одним насосом на котел 32*60.с электронной авторегулирорвкой расхода. мейбас заменить целиком на железный тройник . котел вязать железом.(да оно так и есть Д50 на подаче). Последний раз редактировалось sergN; 05.04.2012 в 12:50. |
05.04.2012, 23:15 | #8 или 70603 |
Дипутат
|
S первого этажа около 90 м.кв.
Из материалов нет ничего. После прорисовки проекта (который делался для документации, мне кажется поэтому он и не "экономичный") выдали перечень рекомендуемых материалов, под проект, с отдельными +/-("по факту"), котел указан Protherm 40 DLO(макс. 32kW). Вот и есть желание в этом году отопление запустить... Что касается "Если уж хотите лучевую, то подумайте об варианте, когда распределитель монтируется где-нибудь в зоне лестницы и разводка лучей пойдёт оттуда.", думаю что лучше было бы распределитель ставить на другой стороне от лестницы. |
06.04.2012, 01:58 | #9 или 70649 |
Я тут живу!
|
да. ТП вполне будет работать на клапане термостатическом.
котел средне обычный. по этому поводу у меня нет мыслей. но вы бы спросили народ-надо ли ТА ставить. продолжаю рекомендовать 1 насос котельный(32*60) и насос в смесителе ТП(24*40) вопрос разводки радиаторов лучами упирается в расположение гребенки радиаторной. если её не переносить , то мне и самому было бы лень тянуть из угла столько лучей. |
06.04.2012, 11:30 | #10 или 70696 |
Член Совета
|
ТТ котел 32 кВт напрямую на ТП 65 м2 и контур радиаторов через 20 металлопласт? Трехходовой в МЕ66731.40 (ТП) крутить вручную? Я бы позадавал вопросы проектировщикам.
На мой взгдяд, к ТТ котлу-теплоаккумулятор, либо буферная емкость, либо стрелка, читайте темы про ТТ на Вашдоме. Теплый пол на такой плошади прекрасно будет регулироваться смесительным узлом на базе треходового с термоголовкой и датчикам на капилярной трубке. Радиаторы, не смотря на вытянутую форму здания, лучше подключить по лучевой схеме, поскольку ТТ котел может довести пресс-тройники до "слез". Надежнее держать фитинги МП на виду. "Гидрофор" на бойлере переставьте на холодную воду, рядом с предохранительным клапаном. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трубы отопления. | VAR | Отопление | 340 | 08.06.2021 08:55 |
Вентканалы из канализационных труб. | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 113 | 07.02.2019 01:49 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения | майкл | Водоснабжение и сантехника | 25 | 09.12.2012 22:50 |
Обшивка вентиляционных труб | sanyok | Вентиляция и дымоходы | 30 | 12.07.2012 17:48 |
|
|
Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |