товагищи-товагищи... помогите разобраться...
Вот скоро ПП заказывать.
Как выяснил благодаря Павлу_GGS - мне на мои 2 пролета необходимы ПП:
1-ый - 5 270мм = ПП 5 700мм
2-ой - 3 350мм = ПП 3 600мм

Вот хотелось бы с 1-мы пролетом разобраться.
Вот схемка - как я сам своим дилетантским взглядом вижу раскладку. Т.е. выходит - на этот пролет, чтобы перекрыться - нужно заказывать 10плит шириной 1,5м и 3плиты шириной 1,2м ?

1. Непонятно - правильно ли я разложил их вообще ?
2. Непонятно - как быть с местом под дымоходы/вентканалы - закрывать их плитами - потом в них сверлить отверстия? Или оставлять место - замоноличивать потом ?
3. Непонятно, что 5700 - 5270 = 430мм и если поделить на 2 (2стороны опирания) = 215мм опирание на каждую сторону. Если для внешней стены - понятно, то для внутренней несущей толщ. 380мм - существует еще опирание плиты с другой стороны? Как тут быть? Получается - делать сдвиг ПП 1-ого пролета чуть больше на внешнюю стену, чтобы опирание на внутр.нес. было 190мм ?

4.Тогда интересно - как (на сколько мм с обоих сторон) ПП должны опираться на внутр.нес.стену? и должно ли быть м/у ними свободное расстояние... зазор ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскладка ПП 5700мм.jpg
Просмотров: 2496
Размер:	118.0 Кб
ID:	4557  
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 11:24   #2 или 13638
serega
Я тут живу!
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 1,180
Репутация: 17
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Если наружная стена блок то опирание 200 - на внутреннюю минимум 120 итого
5270+120+200 ~ 5600
Судя по Вашей раскладке плиты ровно до вентканала, Участок за вентканалом замонолитить .Гдето так.
serega вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 08.07.2011, 13:53   #3 или 13695
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

а ё-мае.. Павел_GGS - отклинися пжлста.. вродь первоначально он советовал как раз 5700мм.......... ?
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 00:36   #4 или 13845
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от CINEMAX.by Посмотреть сообщение
а ё-мае.. Павел_GGS - отклинися пжлста.. вродь первоначально он советовал как раз 5700мм.......... ?
про вентканалы речи не шло ранее. поэтому подобрали ближайшую по кратности.
не видно их по плану в зоне опирания.
по плану они вдоль плит. делайте как Alex77
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 11.07.2011, 23:29   #5 или 14263
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

спасибо, превелизное товагищи да будет ездить ваш бгоневичёк знаний на пользу вам и незнающим в помоЩь

Значит для 1-го пролета, делаю как Alex77 наказал - плиту опираю на внешн.стену 240мм.
- А вот тогда чисто интересно как эт, стоители блок 120мм для обхода плиты... випиливать получается будут ? (не заи.. кх.. кх... не устанут пилить-то родимые ) ?

2ой вопрос возник. Все же хотелось бы разобраться с местом под дымоходы/вентканалы 1-ого пролета.
Вот выложил несколько вариантов самопальной раскладочки...

Вариант 1 (исходный):
1-8плиты - 1,5м / 1-3плиты - 1,2м / 9-10плиты - 1,5м
образуется 2 промежутка м/у вентк./дымох.:
280мм / стена 120мм-кирпич / 200мм


чего-то тяжко себе представить что за фигня получится. Куда стена в 120мм будет уходить - с монолитом м/у плитами которым сливаться или как ?

-Вот еще не понятно. У меня если справа по 1,5м 8плит ложить - выходит, что они прямо на край 380мм-овой стены с вентканалами/дымох. ложаться. Вот интересно 2момента. На сколько может быть точность т.е. не будет так, что 1,5м х 8 = не выйдет 12м, а будет больше ?
- достаточна ли толщ. 380мм под дымох./венк. ?
- в случае если не достаточна - можно ли под д/в - резать.. долбить.. (или как там правильный термин) - плиты?

Интересно... 1-ая плита, которая длинной стороной как-бы угол-к-углу ложиться на внешнюю стену... у ней должен быть зазор пару см ? или просто угол на угол ?

Вариант 2 (накрывательский ):
1-10плиты - 1,5м / 1плита - 1,2м / 11-12плиты - 1,5м


Просто все пространство перекрыв. плитами. Какие минусы у этого варианта ?

Вариант 3 (оптимальный ?):
1-9плиты - 1,5м / 1-2плиты - 1,2м / 10-11плиты - 1,5м
образуется 1промежуток 300мм м/у плитами 8-9 - 1,5м
(но.. 300мм - это как я понял при идеальной раскладке предыдущих 8-и плит ? а такое возможно вообще ? )
Я полный нуль конечно, но этот 3-ий вариант мне видиться как-то более симпатичней предыдущих ввиду того, что минимум монолита делать нужно. Вот только опять же - непонятно - можно ли, в случае, если плита будет закрывать часть дымохода - слегка ее "обгрызть" сбоку ?

Подскажите, какой вариант препочтительней. Может на самом деле - все предложеные выше не совсем верные ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант1_1ый пролет.jpg
Просмотров: 2118
Размер:	127.3 Кб
ID:	4808   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант2_1ый пролет.jpg
Просмотров: 2028
Размер:	124.9 Кб
ID:	4809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант3_1ый пролет.jpg
Просмотров: 2026
Размер:	125.7 Кб
ID:	4810  
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 15:23   #6 или 13715
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

внутр стена 380мм т.е. опирание с одной стороны 190мм + 5270мм пролет + 240мм опирание на наружную стену = 5700 (остается место 160мм - обойти торцы плит блоком 120мм + пенопласт) Вентканал идет вдоль плит - значит подводить к нему плиты с двух сторон, оставшийся промежуток - монолитить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 162.jpg
Просмотров: 2511
Размер:	64.3 Кб
ID:	4578  
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 13.07.2011, 00:49   #7 или 14485
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

аушки. посоветуйтя пжлста...
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 01:01   #8 или 14489
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

раскладывай так что толщина вентшахты 380мм прошла мимо продольных торцов плит .
можно чуток завести на стены наружные что получлось. также можно чуток более чем 380мм
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 14.07.2011, 12:07   #9 или 14805
CINEMAX.by
Я тут живу!
 
Аватар для CINEMAX.by
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 1,149
Репутация: 15
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
раскладывай так что толщина вентшахты 380мм прошла мимо продольных торцов плит .
можно чуток завести на стены наружные что получлось. также можно чуток более чем 380мм
так тогда выходит - вариант 1 оптимальный ?
а если будет всеже пересекаться немного вентк/дым с краем продольной стороны плиты - можно ПП немного резануть в этом месте... самую малость ? Или тут принципиально не должен дымоход касаться ПП ?
CINEMAX.by вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 12:50   #10 или 14813
Alex77
Я тут живу!
 
Аватар для Alex77
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: г. Брест
Сообщений: 1,926
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

мне Pavel_GGS говорил, что можно немного завести плиту продольной стороной на вентканал
Alex77 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна