Проблема с магнитным клапаном в газовом котле
Добрый день,
Имеем следующую проблему: магнитный клапан - тот что управляется от термопары и перекрывает подачу газа при затухании огня, не "залипает" т.е всегда выключает подачу, в связи с чем был вынужденно перевязан верёвкой чтобы дать возможность пользоваться котлом. По совету мастеров клапан менялся на новый и с ним таже фигня. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В чём может быть дело? Котёл российскй, 2х-контурный. Заранее спасибо за совет! |
27.01.2012, 19:22 | #2 или 52534 |
Куратор
|
искать электронщика, который замерит работоспособность термопары и подается ли достаточный электрический импульс на управление клапаном. ну и далее по схеме. а вообще, если есть мастера, которые дают советы, можно обратиться к ним за конкретными действиями, хотя как получилось у моих родственников, мастера вместо банальной замены микросхемы стоимостью в 50 тысяч приняли решение менять плату управления стоимостью 110 у.е. а вообще лучше конечно же указывать хотя бы модель котла, тогда не ленивые советчики из нашего дома советов смогут хотя бы погуглить и отыскать его схему, а тогда уже более предметно указать на возможные причины.
|
28.01.2012, 13:03 | #4 или 52661 |
Куратор
|
mutny, там никакой платы, прошлый век: термопара вырабатывает напряжение, которого часто недостаточно для открытия клапана.
У моих родителей такой АОГВ уже лет 15... Действительно, надо подобрать работающую термопару и иногда и сам клапан. В магазине обычно термопары 2 видов по разным ценам: выбор между "рулеткой" и нормального производства. |
28.01.2012, 13:41 | #6 или 52675 |
Куратор
|
собственно по схеме. в руководстве по эксплуатации упоминается так называемый блок автоматики, который управляет горелкой, терморегулятором, электромагнитным клапаном. собственно первое, что не мешало бы сделать - это замерить выходное напряжение с этого блока на клапан в момент, когда последний должен открываться/закрываться. возможно даже банальный обрыв или окисления какого-либо провода. далее там есть еще терморегулятор. собственно это вероятно обычный реостат, у которого тоже при использовании могут подгорать контакты. если есть возможность, скиньте четкие фото "пациента", чтобы можно было рассмотреть составляющие, т.к. в руководстве рисунки третьеклассника.
|
28.01.2012, 13:50 | #8 или 52679 |
Куратор
|
там и конструкция третьеклассника
терморегулятор там это резьбовая регулировка толкателя, глубины погружения гильзы, наполненной "керосином" (терморасширяющейся начинкой), и никаких проводов -никакого интереса электронщику, я без подколки Слышал, что АОГВ бывают с импортным блоком автоматики, более экономным и надежным, но можно ли купить отдельно и заменить чудо нашей промышленности - не знаю. |
28.01.2012, 14:12 | #9 или 52685 |
Куратор
|
я думал каменный век закончился. зря я тут распинался. все мои совету бесполезны раз уж тут сплошная механика. альтернативную механику для этого котла производит honeywell. собственно существует модель с этой же маркировкой, но с импортной механикой с добавлением "исполнение 2".
|
28.01.2012, 18:41 | #10 или 52714 |
Пионэр
|
не надо про каменный век, такие же термопары стоят во всех современных плитах именитых брендов с газ-контролем. простая, надежная и проверенная технология. котлы с ней работают по 20 лет, чего не скажешь про современные. 220 В им не нужно, грозовых разрядов, перенапряжений не боятся. стабилизатор не нужен.
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с давлением, скважина... | seeker | Водоснабжение и сантехника | 26 | 07.06.2011 01:40 |
|
|
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |