#1 или 213405 |
Я тут живу!
|
![]()
Хм, может и ошибаюсь, но у меня сложилось понимание что котел греет БКН горячей водой.. уж сколько точно на выходе не мерял, но поболей 50 - рукой до трубы не дотронуться. А когда вода в БКН прогрелась до заданной температуры (50 или сколько там еще выставили) то котел или на отопление переключается или выключается.
Котел греет на максимуме чтоб быстрее согреть БКН. Если котел будет греть температурой 50 градусов то и дольше греть и может вообще до 50 бойлер не догреет из-за теплопотерь. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#2 или 213412 |
Член Совета
|
![]()
purler, правильно сложилось понимание
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 213414 |
Участковый
|
![]()
purler, котёл не всегда греет БКН на максимуме. Обычно греет до +10 градусов от выставленной температуры и при приближении к заданному параметру модуляцией горелки снижает интенсивность нагрева. И контролирует не только температуру подачи, но и обратки. Причём если насос тоже модулированный, то при разнице температур в 20" (заводская установка) увеличивается скорость насоса, что бы уменьшить дельту. Поэтому если у вас стоит температура 50", то 86" туда не пойдёт.
Вчера наблюдал за работай прогрева бойлера с 50 до 66 градусов для борьбы с легионелой. Котёл на максимальной мощности поработал секунд 10 и началась модуляция ---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:23 ---------- santeam, а что за котёл? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 236296 |
Окцибрёнок
|
![]()
Поправьте где не прав!
Планировал водопровод разводить по схеме А (см.рисунок). Но как-то не нравится прятать трубы в стене (между мини-котельной и санузлом), т.к. мало ли что когда нужно будет повесить! Вот и возник вариант Б. Труб чуть больше и они зашиваются вместе со стояком канализации. Не будет ли проблем с завоздушиванием (см.рисунок)? Какие будут советы на счет КЗУ (перемычка) перед полотенцесушителем? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 242333 |
Карапузо
|
![]()
Ребята подскажите, чтобы поменять все советские трубы, канализацию в квартире разрешение нужно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 242348 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Правда, все риски по эксплуатации новой системы несет владелец -- монтаж с нарушением норм или организацией или ИП, не имеющим на это права, например... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 242334 |
Участковый
|
![]()
Отменили разрешение, если стояки не трогаете
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 243510 |
Участковый
|
![]()
Любые трубы в бетон укладывают либо в защитном кожухе (пешеле), либо в трубчатом утеплителе (порифлекс, терофлекс и т.д.), поэтому они никак не соприкасаются с бетоном и жёстко бетоном не фиксируется. Ну и пайка полипропилена происходит на молекулярном уровне. И если использовать ПП, то армированный, если не алюминием, то стекловолокном. Мало того, что пропускная способность выше, так и коэф. линейного расширения в разы меньше. Да и при больших расстояниях всегда можно предусмотреть деформационные петли или оставить зазор на угле.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 243526 | |
Карапузо
|
![]() Цитата:
Углы, тройники и пр. остаются открытыми. Как поведет себя деф. петля и как зазор проконтралировать , бетон не заливать? А с другой стороны-если трубы в бетоне-как они могут расширяться да и вообще играть? Я, к сожелению, не спец, а вы на форуме много дельных советов даете. Скажите, у вас нет знакомых или заказчиков, у которых в отоплении или ГВС ПП трубы в бетоне лет 10 и более отработали? Жалко, да и не хочется схему отопления менять. Прошелся по другим форумам и материалам-везде категорически против монтажа ПП труб в бетоне, а ни нормативных документов, ни фактов. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 243530 |
Я тут живу!
|
![]()
........
Последний раз редактировалось Oksik; 30.11.2015 в 10:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Разводка телевидения по дому | Славка | Связь и интернет | 658 | 27.11.2016 17:31 |
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме | Alexander | Водоснабжение и сантехника | 4 | 10.08.2011 23:38 |
|
|
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |