Член Совета
|
![]()
Есть проблема с радиаторами отопления, а точнее с термоголовками. Радиаторы PURMO 33 (четыре на мансарде) и 22 (один в подвале) тип. Термоголовки HERZ на всех. Проблема заключается в том, что термоголовки ревут, в прямом смысле этого слова.
Вот видео, просто как описать по другому, незнаю: https://yadi.sk/i/ZL8YF0d4yTGQW Это 22 тип, радиатор стоит в подвале, по размеру не очень большой, поэтому рев не сильный. А вот 33 тип, радиатор достаточно большой, установлен на мансардном этаже. https://yadi.sk/i/uFE4rIepyTHKe Ревет как пожараня машина. На первом этаже ТП (~100 м2), подключен через смесительный узел KAN, радиаторы подключены через свой коллектор KAN на втором этаже, по лучевой схеме. Котельная: подача-обратка котла идет на смесительный узел ТП, между ними отводы тройниками на коллектор радиаторов и радитатор в подвале. Котел работает по термостату, установленному на первом этаже. Проблема появляется только при неработающем котле, когда, как я понимаю, помещения мансарды начинают остывать, а смесительный узел ТП начинает гнать остывший теплоноситель через радиаторы. Если радиаторную ветку в этот момент закрыть шаровым краном проблема исчезает. Ломаю голову как убрать проблему, посреди ночи задолбало вставать идти крутить термоголовки. На мансарде пока не живем, поставил их все ни минимум. Этот рев, это тактование термоголовки, почему оно возникает? И как от него избавиться? |
![]() |
![]() |
![]() |
#132 или 275918 |
Член Совета
|
![]()
В КАНовском смесительном узле теплого пола есть балансировочный вентиль (под вентилем с термоголовкой) В нем под колпачком регулировочный винт под шестигранник, если его изначально не регулировали, попробуйте закрутить до отказа и открутить на 1,5 оборота.
Далее по результату)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#133 или 275919 |
Член Совета
|
![]()
@ignatov, спасибо попробовал. Балансировоный вентиль до этого не трогал. Раньше вращая термоголовку всегда можной было найти положение в котором она тактует. После регулировки балансировочным вентилем найти такое положение стало невозможно. Будем наблюдать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#134 или 275932 |
Член Совета
|
![]()
Рецедив, радиаторы целый день молчали, а к вечеру опять начали рычать, причем одновременно сразу три. Пришлось поиграть с балансировочным вентилем, уменшил открытие с 1,5 до 1 оборота.
Теплому полу не наврежу? |
![]() |
![]() |
![]() |
#135 или 275933 |
Член Совета
|
![]()
Суть проблемы: при отключении котлового насоса насос теплого пола "опрокидывает" циркуляцию, создает напор, заставляющий теплоноситель в контуре радиаторов двигаться в обратном направлении. В результате дикие звуки, порождаемые термоклапанами.
Варианты решения проблемы по мере усложнения: 1. балансировочником уменьшаем степень влияния насоса ТП на радиаторы. Похоже, не прокатило. Прикрывая вентиль полы не испортим, но может не хватить тепла. 2.В настройках котла добиваемся выключения только горелки по комнатному термостату, без отключения насоса (выбег). 3.Насос теплого пола запитываем электрически параллельно котловому насосу. 4.на гребенке радиаторов ставим обратный клапан. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#136 или 275937 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#137 или 275938 |
Член Совета
|
![]()
А у тебя котловой насос выключался?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#138 или 275940 |
Член Совета
|
![]()
Предсказания @ignatov, сбылись - не помогло. Ночью пришлось зажимать балансировочник до полуоборота, звуки конечно прекратились, а вот котел уже молотит больше двух часов, не может нагреть ТП. При этом температура подачи на котле выше установленной, а горелка работает на минимуме. Временами котел выключается, насос продолжает работу. Т.е. очевидно, что насос качает почти в стену.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 08:52 ---------- @ignatov, спасибо за предложенные варианты! Наиболее простым мне видится установка обратного клапана, я только не уверен, что он мне поможет. Вот схема котельной и направление движения теплоносителя на ней: Т.е. видно, что смесительный узел не "опрокидывает" движение теплоносителя, теплоноситель движется в том же направлении,что и при включенном котловом насосе. ![]() Поэтому КМК обратный клапан ничего не даст.. или я заблуждаюсь? |
![]() |
![]() |
![]() |
#139 или 275946 |
Я тут живу!
|
![]()
@Икс, обратный клапан решит проблему. Ваш КАНовский узел действительно тянет теплоноситель с радиаторов. У знакомого идентичная проблема была, только вроде у него нет термоголовок на радиаторах.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#140 или 275947 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
установка заборов | manowar | Услуги. Предложение | 0 | 02.04.2018 14:37 |
Размещение дома (постройки) на участке. | VAR | Организационные вопросы | 10 | 05.09.2012 11:20 |
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников | ooorostorg | Услуги. Предложение | 5 | 12.02.2012 20:48 |
|
|
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |