Строим вместе! |
|
|
|||||||
| Водоснабжение и сантехника Да потому, что без воды - и ни туды, и нисюды! |
![]() |
|
|
Опции темы |
Рейтинг:
|
Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 или 137934 |
|
Я тут живу!
|
Над местом, где проложена труба я бы убрал снег(если есть) и положил черный материал(руберойд раскатать) чтобы быстрее отогревалась земля в этом месте.
|
|
|
|
|
|
#2 или 137945 |
|
Я тут живу!
|
|
|
|
|
|
|
#3 или 137948 |
|
Пионэр
|
Ждать пока оттает и впреть такого не допускать.
Полиэтилен красиво рвётся от замерзания, поэтому после отмерзания стоит проверить герметичность участка от котельной до колодца. |
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#4 или 137943 |
|
Куратор
|
труба проложена на 1,2 м. проходит под гаражем и поднимается в топочной из пола. замерзла акурат в точке выхода из пола. т.е. по этот уровень вода осталась в трубе после отключения осенью. насколько промерзла - не знаю
|
|
|
|
|
|
#5 или 137949 |
|
Куратор
|
ясно. как проверить герметичность от колодца до ввода в топочной?
как то нагнать давления с конца трубы в топочной перекрыв соответственно кран в колодце? это сделать самому как то можно или нужны какие то приспособы? |
|
|
|
|
|
#6 или 137952 |
|
Я тут живу!
|
VAR, заткнуть концы и хоть автомобильным насосом создать давление.
|
|
|
|
|
|
#7 или 137957 |
|
Куратор
|
тобишь в топочной поставить заглушку. в нее как нить врезать нипель. в колодце соответственно кран перекрыть. накачать трубу и проверять автосным манометром...)))!?
|
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#8 или 137986 |
|
Куратор
|
если открыть воду полностью и труба треснула капитально то тогда да, может и будет заметно. но вопервых она может треснуть не совсем капитально и во вторых такие эксперименты хороши на улице а не в доме...
|
|
|
|
|
|
#9 или 138093 | |
|
Я тут живу!
|
Цитата:
Треснуть не капитально, это как чуть-чуть беременная. Одинаково. Это, во-вторых. В-третьих, хочется или нет, а эксперимент произойдёт. Сам по себе. В-четвёртых, ну, да. Я вышел из подвала мокрый с головы до ног на 10-ти градусный мороз. Потому, что один а-алень не закрыл вовремя кран в колодце. Никаких других последствий не было. А стены (пол) высохнут. В-пятых. Если труба промёрзла на 1,20 (а этой зимой было много снега и мало морозов), то налицо проблема. Или в 1,20, или в колодце, или .... Чудес не бывает. Выше я уже писал, что у меня труба местами и на метр не заглублена и ничем не утеплена. А замерзала ТОЛЬКО на выходе из под фундамента в дом. |
|
|
|
|
|
|
#10 или 137991 |
|
Я тут живу!
|
VAR, в том году я протянул воду в неотапливаемый подвал гаража, причем никаких дверей внутри нет, холоду свободный доступ. Труба, как и у вас, синяя д32. Труба выходила из глубины 1,5 м, через стенку подвала и наружу(я банально не обрезал лишние метров 6, чтоб удобнее было временно пользоваться, не спускаясь каждый раз за водой в подвал). Перед зимой с утеплением затянул, а потом забыл, а потом и забил на него. Решил посмотреть что будет с ней, все равно она не нужна и не жалко. Труба до сих пор замерзшая, при попытках согнуть -хрустит льдом конкретно, но ее нигде не расперло и не порвало. Хотя темп. в гараже была такая же как на улице(максимум на 1 градус теплее, т.к. щелей сквозных еще валом). Даже кран дюймовый не лопнул(обычно именно на железках и соединениях лопается). Мое глубокое имхо-ничего с вашей трубой не стало, оттает и все будет гут. Когда будете пользоваться постоянно, то это не даст ей замерзнуть.
П.С. она под полом в утеплителе у вас? |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Каким кабелем делать ввод электричества в дом? | Славка | Электрика | 13 | 18.04.2013 22:25 |
| Обустройство водопровода на улице | Чертяжаночка | Строения на участке | 15 | 25.04.2012 03:05 |
|
|
| Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |